Hallo,
ich habe ein Problem mit der Therme von 2008.
Äussert sich wie folgt:
Brenner läuft einwandfrei - nur läuft die Therme nur 45 Minuten, macht dann 30 Minuten Pause und wieder...
Werte jeweils 1 Minute nach Start und bei Abschalten
Kessel Ist/Soll: 34,3/32 - 37,6/32
VL Ist/Soll: 34,3/32 - 37,6/32 (VL IST gemessen 34,5)
Rücklauf: 31,6 (extern gemessen 26,2!!) - 34,6 (extern gemessen 28°)
Vor dem erneuten Start:
Kessel Ist/Soll: 28/32 (VL IST gemessen 28°)
VL Ist/Soll: 28/32
Rücklauf: 32,5 (extern gemessen 26,0!!)
Wie und wo wird der Rücklauf von der Therme gemessen wird, habe ich leider nicht gefunden, ich denke, das dort irgendein Sensor defekt ist. Wo finde ich den?
Danke, Martin