Vitodens 200 W Vitronik 200 HO1B Fehler 28

Diskutiere Vitodens 200 W Vitronik 200 HO1B Fehler 28 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo User, vorab, bin Heizungsmeister und 12 Jahre selbstständig, ich dachte ich weiß "Alles" lach. Problem: Vitodens 200 W Vitronik HO1B...

Xenter

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2011
Beiträge
2
Hallo User,

vorab, bin Heizungsmeister und 12 Jahre selbstständig, ich dachte ich weiß "Alles" lach.

Problem: Vitodens 200 W Vitronik HO1B. Schließt man den Außenfühler an Klemme 1+ 2 an (Leiste 1-7) kommt Fehler 28. (Gemeinsame Vorlauftemp Fühler oder so ähnlich)

Lässt man den Aussenfühler weg, kommt dieser Fehler nicht. Aber dann (Betrieb nur mit FB Heizung ohne Speicher) nach einer Weile ( Niveau auf 0,5 ) geht Brenner und !!! Pumpe aus.

Wieso läuft die Pumpe nicht weiter ? Sicherheitsabschaltung wegen Niveau einstellung ??

Vielleicht bin ich auch überarbeitet und sehe nix mehr......

Die neuste Steuerung von Viessmann habe ich jetzt schon ganz Lieb.....

Danke für Qualifizierte antworten, werde mich revangieren.

lg Xenter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.399
Wenn wir jetzt wüssten, welche Einstellungen in der Codierebene vorzufinden sind.. ;)
Welche Anlagenausführung ist engestellt?

Fehler 28 wär ein Fehler (Unterbrechung) des Vorlauffühlers an der hydraulischen Weiche.


Der Außenfühler ist auch nicht auf 1 + 2 anzuschließen.
1- ist seit je her Außenfühler
2- ist seit je her Vorlauffühler

Erkennst du den Fehler? Ich hab auch schon mal gesucht wie der Teufel, nur weil der Fühler um 1 Klemme versetzt angeschlossen war.
( Der Außenfühler ist an X3 ATS + GND anzuschließen)



PS: Auch für einen erfahrenen Heizungsbauer ist es keine Schande zu lesen. Es hilft sogar ;)
Jeder Doktor und Jurist darf das ja auch und tut das sogar.....
 

Xenter

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2011
Beiträge
2
Erst mal Danke. Was ich überhaupt nie verstehen werde ist das die Klemmen nicht wie bei fast allen anderen Hersetellern mit A F gekennzeichnet werden. !!! Dazu werde ich Viessmann in einem netten Brief mal befragen. In allen Unterlagen steht das nichts zu. Und Außenfühler wird Heute eigentlich immer angeschlossen. Oki, Bin immer noch sauer das mir sowas passiert.

Ich weiß schon warum ich lieber Junkers einbaue, das kann ich blind, Obwohl die neuste Steuerung auch nicht der Brüller ist. Immer Billiger und billiger.....

Aber Danke für deine Antwort, werde mich am Dienstag mal genau damit befassen.

lg Xenter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.399
Dann schließ mal eine neue Buderus Wärmepumpe mit Mischermodul...... an. :D

Die haben es fertig gebracht, Klemmenbezeichnungen innerhalb eines Klemmkastens doppelt und dreifach zu vergeben.

Da kannst du dir dann aussuchen auf welche Klemme 7 der Draht kommt. 8|

Man hat aber versprochen dies entsprechend zu ändern.
 
Thema:

Vitodens 200 W Vitronik 200 HO1B Fehler 28

Vitodens 200 W Vitronik 200 HO1B Fehler 28 - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitodens 200 Typ WB2 Seltsames Geräusch (Video)

    Viessmann Vitodens 200 Typ WB2 Seltsames Geräusch (Video): Hallo zusammen, ich bin neu hier - sorry falls ich irgendeine Angabe vergessen habe. Ich habe auf Google schon einge Zeit mit Recherche...
  • Vitodens 200W Komplett über smarthome ohne Heizungseigene einstellungen betreiben

    Vitodens 200W Komplett über smarthome ohne Heizungseigene einstellungen betreiben: Hallo liebe Leute, ich Steuere meine Heizung bereits mit Fritz Heizthermeostaten über die Fritzbox und kann die Heizung auch über Alexa steuern...
  • Vitodens 200W B2HA 13kW: Einstellung + Taktung Verbesserung

    Vitodens 200W B2HA 13kW: Einstellung + Taktung Verbesserung: Vitodens 200W B2HA 13kW Teilsaniertes Einfamilienhaus, 110 QM Baujahr: 1951 - vollunterkellert (unbeheizt) Neue 2-fach verglaste Fenster Wand: 24...
  • 4 Einrohrschleifen an Vitodens 300-W?

    4 Einrohrschleifen an Vitodens 300-W?: Dieses ist der Anschluss der neuen Vitodens 300-W an die baulich vorhandenen 4 Einrohrschleifen DG, EG 1, EG 2, UG Im unterschriebenen und damit...
  • Viessman Vitodens 200 Wp2 Fehler414

    Viessman Vitodens 200 Wp2 Fehler414: Servus Habe ein Haus gekauft und wollte Heute die Heizung anmachen. Fehler 414 War das Ergebnis. Brenner wurde vor 3 Jahren erneuert...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben