Vitodens 200 mit Weiche, 3Wegeventil und Puffer mit Heizpatrone

Diskutiere Vitodens 200 mit Weiche, 3Wegeventil und Puffer mit Heizpatrone im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe einen Vitodens 200, eine hydraulische Weiche, ein 3Wegeventil im RL nach der Weiche, ein Solarmodul...

Vitodens-200

Threadstarter
Mitglied seit
22.03.2016
Beiträge
3
Hallo zusammen, folgendes Problem:
Ich habe einen Vitodens 200, eine hydraulische Weiche, ein 3Wegeventil im RL nach der Weiche, ein Solarmodul SM1 und einen Pufferspeicher mit Heizpatrone.
Die Fühler 17 im Puffer und 66 im Anlagenrücklauf. Laut Beschreibung soll bei einer Temp.differenz zwischen 17 und 66 das 3Wegeventil in Stellung AB-A fahren. Wo platziere ich aber den Kollektorfühler da ich ja keinen Kollektor habe sondern nur die Heizpatrone. Welche Temp.differenz würdet Ihr wählen?

Danke für eine Antwort und Hilfe
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Die Heizpatrone ist Elektro?
Wenn ja: Wird die dann ausschliesslich über PV Strom versorgt?
 

Vitodens-200

Threadstarter
Mitglied seit
22.03.2016
Beiträge
3
Hallo, ja nur über PV Strom.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Da es auch keine Solarpumpe gibt, kannst du den Kollektorfühler einfach anklemmen und irgendwo hängen lassen - nur damit keine Fehlermeldung auftaucht. Du nutze ja von der Solarregelung nicht die Ansteuerung der Solarpumpe , sondern nur die Solare Heizungsunterstützung
 

Vitodens-200

Threadstarter
Mitglied seit
22.03.2016
Beiträge
3
Danke, ich probiere das aus. Mfg
 
Thema:

Vitodens 200 mit Weiche, 3Wegeventil und Puffer mit Heizpatrone

Vitodens 200 mit Weiche, 3Wegeventil und Puffer mit Heizpatrone - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Vitodens 200 - Strangventile und Hydraulische Weiche

    Vitodens 200 - Strangventile und Hydraulische Weiche: Hallo zusammen, hier meine Daten Vitodens 200W B2HA 13kW Teilsaniertes Einfamilienhaus, 110 QM Baujahr: 1951 - vollunterkellert (unbeheizt) Neue...
  • Vitodens-300W läuft den ganzen Tag durch (mit hydr. Weiche)

    Vitodens-300W läuft den ganzen Tag durch (mit hydr. Weiche): Hallo und vorab, - im Forum gesucht,nix gefunden - ja, weiß wie ich in Codierebenen komme - ja, komme mit den Parametern klar Habe hier eine...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Vitodens 200 - Strangventile und Hydraulische Weiche

      Vitodens 200 - Strangventile und Hydraulische Weiche: Hallo zusammen, hier meine Daten Vitodens 200W B2HA 13kW Teilsaniertes Einfamilienhaus, 110 QM Baujahr: 1951 - vollunterkellert (unbeheizt) Neue...
    • Vitodens-300W läuft den ganzen Tag durch (mit hydr. Weiche)

      Vitodens-300W läuft den ganzen Tag durch (mit hydr. Weiche): Hallo und vorab, - im Forum gesucht,nix gefunden - ja, weiß wie ich in Codierebenen komme - ja, komme mit den Parametern klar Habe hier eine...
    Oben