Vitodens 200 - Ausgang für Sammelstörung?

Diskutiere Vitodens 200 - Ausgang für Sammelstörung? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, kurz zu mir: Bin Elektro-Ing und weiß, was ich mache.. ;-) Wir haben in unserem Neubau eine Vitodens-200 installiert. Ich bin im...

techniker

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2015
Beiträge
2
Hallo zusammen,

kurz zu mir: Bin Elektro-Ing und weiß, was ich mache.. ;-)

Wir haben in unserem Neubau eine Vitodens-200 installiert.
Ich bin im Moment dabei sämtliche Ereignisse an einem Server zu sammeln,
der mich dann via Handy informiert. (z.B. Rauchmelder, Wasser im Keller, usw.)

Von der Pelletsheizung in meinem Elternhaus kenne ich die Möglichkeit eines
Sammelstörungs-Ausgangs der dann externe Ereignisse triggern kann, falls die
Heizung irgend ein Problem hat.

Gibt es diese Möglichkeit bei der Vitodens-200 auch? Irgendwie finde ich nichts
dazu in der Anleitung..?!? Übersehe ich das nur, oder kann man einen solchen
Ausgang nachrüsten?

Schon mal Danke für alle Infos! :)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
techniker schrieb:
Gibt es diese Möglichkeit bei der Vitodens-200 auch?
Natürlich!

Entweder über eine Vitocom 100 (Typ LAN1) - dann via App aufs Smartphone
oder eine Externe Erweiterung H1 als pot.freier Kontakt bei Sammelstörung.
 

techniker

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2015
Beiträge
2
Bingo! - Das H1-Modul ist genau das, was ich brauche.. ;-)
(Schade, dass man das extra kaufen muss..)

DANKE!
 
Thema:

Vitodens 200 - Ausgang für Sammelstörung?

Vitodens 200 - Ausgang für Sammelstörung? - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

    Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 300 mit 35 KW

      Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

      Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
    • Gaszähler wechseln Vitodens 333-F

      Gaszähler wechseln Vitodens 333-F: Guten Morgen, inzwischen ist unsere Anlage 1 1/2 Jahre jung, hochzufrieden, Gaseinsparung 23 %. Der Gasversorger kündigt den Austausch des...
    Oben