Koadl
Threadstarter
- Mitglied seit
- 31.10.2012
- Beiträge
- 10
Danke fuer jede Hilfe und die verwendete Zeit dazu!
Ich bin nicht der Fachmann, beantworte aber gerne weitere Fragen soweit mir moeglich.
Meine Trimatik 7450 285 scheint mir steuert das "nur Warmwasserprogramm" nicht mehr an.
Dazu folgendes: die Anlage ist ca Baujahr 1997. In 2012 koppelte ich die Heizung mit einer Solaranlage. Sprich Warmwasser geht ueber Solar und reicht Solar nicht so schiebt die Viessmann entsprechend Warmwasseraufheizung nach. All das funktionierte soweit und bis heute habe ich die Heizung nicht dazugeschalten. Ich habe noch einen 8kw Holzofen der nicht mit der Anlage gekoppelt ist.
Heute morgen kam der Kaminkehrer um die Oelheizung zu messen. Dazu schaltet er seinen Schornsteinfeger-Pruefschalter ein, misst die Anlage, es ist alles ok, schliesst die Klappe an der Trimatik und geht. Zwei Std spaeter, die Heizung laeuft und laeuft. Auch die Heizkoerper geben mehr als genuegend Waerme ab und der Schornsteinfegerschalter ist wieder auf Automatik. Aufgefallen ist mir bei der Messung, dass meine WILO Stratos Pico 25/1-6 Pumpe zur Messung erwacht ist, sprich die Digitalanzeige ist an.
Aber ab jetzt wird die gesammte Heizung, sprich Warmwasser und Heizkreislauf betrieben obwohl das Betriebsprogramm auf Sommerbetrieb steht (Schalter steht auf dem dunklen Wasserhahn) und auch die gruene LED leuchtet. Die rote LED ist aus. Das Ausschalten der gesammten Heizung ueber den Anlagenschalter hat nichts geaendert. Nach Ausschalten stand die Heizung 4 Std. Schalte ich sie jetzt ein laeuft wieder Heizungspumpe und Warmwasserpumpe.
Soweit ich das kenne sollte bei der Schalterstellung im Betriebsprogramm nur Warmwasser per Waermetauschung gewonnen werden. Die Heizkoerper sollten dabei kalt bleiben wenn das Betriebsprogramm Sommerbetrieb gewaehlt ist? Ist das so richtig?
Was koennte an meiner Anlage (Steuerung) Steuerung defekt sein? Gibt es ein Reset der Elektronik?
Gerne versuche ich Nachfragen zu beantworten.
Danke nochmals fuer jeden guten Tip!!
Ich bin nicht der Fachmann, beantworte aber gerne weitere Fragen soweit mir moeglich.
Meine Trimatik 7450 285 scheint mir steuert das "nur Warmwasserprogramm" nicht mehr an.
Dazu folgendes: die Anlage ist ca Baujahr 1997. In 2012 koppelte ich die Heizung mit einer Solaranlage. Sprich Warmwasser geht ueber Solar und reicht Solar nicht so schiebt die Viessmann entsprechend Warmwasseraufheizung nach. All das funktionierte soweit und bis heute habe ich die Heizung nicht dazugeschalten. Ich habe noch einen 8kw Holzofen der nicht mit der Anlage gekoppelt ist.
Heute morgen kam der Kaminkehrer um die Oelheizung zu messen. Dazu schaltet er seinen Schornsteinfeger-Pruefschalter ein, misst die Anlage, es ist alles ok, schliesst die Klappe an der Trimatik und geht. Zwei Std spaeter, die Heizung laeuft und laeuft. Auch die Heizkoerper geben mehr als genuegend Waerme ab und der Schornsteinfegerschalter ist wieder auf Automatik. Aufgefallen ist mir bei der Messung, dass meine WILO Stratos Pico 25/1-6 Pumpe zur Messung erwacht ist, sprich die Digitalanzeige ist an.
Aber ab jetzt wird die gesammte Heizung, sprich Warmwasser und Heizkreislauf betrieben obwohl das Betriebsprogramm auf Sommerbetrieb steht (Schalter steht auf dem dunklen Wasserhahn) und auch die gruene LED leuchtet. Die rote LED ist aus. Das Ausschalten der gesammten Heizung ueber den Anlagenschalter hat nichts geaendert. Nach Ausschalten stand die Heizung 4 Std. Schalte ich sie jetzt ein laeuft wieder Heizungspumpe und Warmwasserpumpe.
Soweit ich das kenne sollte bei der Schalterstellung im Betriebsprogramm nur Warmwasser per Waermetauschung gewonnen werden. Die Heizkoerper sollten dabei kalt bleiben wenn das Betriebsprogramm Sommerbetrieb gewaehlt ist? Ist das so richtig?
Was koennte an meiner Anlage (Steuerung) Steuerung defekt sein? Gibt es ein Reset der Elektronik?
Gerne versuche ich Nachfragen zu beantworten.
Danke nochmals fuer jeden guten Tip!!