Viessmann Calora 055

Diskutiere Viessmann Calora 055 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, habe seit ein paar Jahren eine Immobilie mit der oben genannten Zentralheizung. Als das letzte mal getankt wurde und die Anlage abgestellt...

Pabloalo

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2021
Beiträge
18
Hallo, habe seit ein paar Jahren eine Immobilie mit der oben genannten Zentralheizung.
Als das letzte mal getankt wurde und die Anlage abgestellt wurde, wurden die Einstellungen irgendwie zurückgesetzt.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir einige Fragen beantworten könntet.

Es gibt 2 Heizkreise, bei Heizkreis 2 steht Radiatorheizung dabei, kann es sein, dass nur Heizkreis 2 für Warmwasser und Heizung ist, bzw. Heizkreis 1 gar nicht aktiviert werden muss?

Ich hatte zu Beginn dann die Heizung von 6 bis 22 Uhr eingestellt, allerdings wurde es nachts sehr eisig, weshalb ich dann die Heizung 24 Stunden laufen lassen habe. Habe erst letztens gesehen, dass die Reduzierte Raumtemperatur bei 3°C Frostschutz war, kann es daran liegen, dass es nachts dann sehr kalt wurde, habe diese dann auf 16 °C gestellt.

Habe dann gestern eingestellt, dass die Heizung nur abends/nachts läuft, jedoch hat sich dann das Warmwasser 1 bis 1/2 Stunden vorher abgeschaltet, habe dann auch gesehen, dass Warmwasser auf Automatik eingestellt war, liegt es daran, dass sich das Warmwasser ausgestellt hat? Habe dies nun auf 0 bis 24 Uhr eingestellt.

Gibt es die Möglichkeit das Modul/Display gegen etwas "modernes" zu tauschen, bzw. mit Wlan oder Sim Karte, dass dies zum Beispiel vom Handy eingestellt werden kann?

Kann das Zeitprogramm Warmwasser-Zirkulationspumpe auf Automatik bleiben?

Was ist mit Niveau- und Neigungs-Heizkennlinie, wie finde ich da die richtige Einstellung raus?

Vielen Dank schonmal, falls ihr mir bei den, vielleicht auch blöden, Fragen beantworten könnt.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.412
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir einige Fragen beantworten könntet
Welche Regelung verrichtet da ihren Dienst ? Eine Vitotronic 100 ; 150 oder 200 oder eine Calotronic 100 ; 150 oder 200 ? Welche Index Buchstaben KC 1 ; KC 2 oder KK 2 oder KB 1 oder KW 1 oder KW 2 ?
 

Pabloalo

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2021
Beiträge
18
Welche Regelung verrichtet da ihren Dienst ? Eine Vitotronic 100 ; 150 oder 200 oder eine Calotronic 100 ; 150 oder 200 ? Welche Index Buchstaben KC 1 ; KC 2 oder KK 2 oder KB 1 oder KW 1 oder KW 2 ?
Hi tricotrac,
Wo finde ich genau diese Angaben?

Liebe Grüße
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.412
Ein Schritt zurück oder ein leichter Schwenk nach links würde reichen um die Regelung zu identifizieren zu können.

Gibt es tatsächlich zwei Heizkreise ? Also einen direkten HK für die Heizkörper und einen zweiten für eine Fußbodenheizung ?
 

Pabloalo

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2021
Beiträge
18
Ein Schritt zurück oder ein leichter Schwenk nach links würde reichen um die Regelung zu identifizieren zu können.

Gibt es tatsächlich zwei Heizkreise ? Also einen direkten HK für die Heizkörper und einen zweiten für eine Fußbodenheizung ?
Also es gibt nur normale Heizkörper und Warmwasser. Aber als Heizungen angestellt wurden, funktionieren diese nicht direkt, nachdem Heizkreis 1 eingeschaltet wurde, gingen diese komischerweise.
Kann aber auch, das denke ich eher, an den Einstellungen gelegen haben.

Gibt es Nachteile wenn man beide Heizkreise einschaltet?
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.412
Gibt es Nachteile wenn man beide Heizkreise einschaltet?
Jein ! Aber wir machen das nun Schritt für Schritt. Anlagenschema 1 heißt : Ein Heizkreis für Heizkörper ohne Mischer hinter dem Wärmeerzeuger plus Warmwasserbereitung. Bitte mal in der Serviceanleitung nachlesen, wie du in die Codierebene 2 kommst und entsprechende Codieradressen (CA) verändern und bestätigen kannst.
 

Pabloalo

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2021
Beiträge
18
Jein ! Aber wir machen das nun Schritt für Schritt. Anlagenschema 1 heißt : Ein Heizkreis für Heizkörper ohne Mischer hinter dem Wärmeerzeuger plus Warmwasserbereitung. Bitte mal in der Serviceanleitung nachlesen, wie du in die Codierebene 2 kommst und entsprechende Codieradressen (CA) verändern und bestätigen kannst.
Hallo Tricotrac,
Ich werde das morgen nachschauen.

Wofür sind diese Codieradressen?
Kann man damit rausfinden ob es nur einen Heizkreis gibt?
Und welche Index Buchstaben hat die Anlage denn nun?


Vielen Dank schonmal!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.412
Wofür sind diese Codieradressen?
Zum Einstellen und Anpassen der Regelung an die Örtlichkeit. Normalerweise ist eine Grundeinstellung durch den Heizungsbauer durch zu führen im Rahmen der Inbetriebnahme der Anlage.

Kann man damit rausfinden ob es nur einen Heizkreis gibt?
Natürlich ! Du kannst auch ein Panoramafoto machen von den Anschlüssen auf der Rückseite deines Wärmeerzeugers.

Und welche Index Buchstaben hat die Anlage denn nun?
Der ergibt sich aus dem Anlagenschema, welches ein zu stellen ist !
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.412
Und ? Wann geht es hier weiter ? Oder sind alle Klarheiten schon beseitigt ?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.412
Okay, ich übe mich in Geduld !
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.412
Bild eins von links : Falsches Anlagenschema gesetzt. Das habe ich schon befürchtet. Lies dich mal ein, wie du in die Codierebene 2 kommst und diese bedienen kannst.
 

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
Was ist denn das für ein Materialmix mit den Rohren? Kupfer, Kunststoff, Edelstahl, Schwarzrohr, für jeden Geschmack was dabei. 😱
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.470
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Und der Bezirks-Schornsteinfeger ist auch blind: das muss alles von ihm bemängelt und noch GEDÄMMT werden !!
 

Pabloalo

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2021
Beiträge
18
Bild eins von links : Falsches Anlagenschema gesetzt. Das habe ich schon befürchtet. Lies dich mal ein, wie du in die Codierebene 2 kommst und diese bedienen kannst.
Hallo Tricotrac,
die Änderung der Codierebene 2 stand auch auf der Seite drauf.
Was ist denn nun eingestellt, was muss eingestellt werden und was sind Folgen einer solchen falschen Einstellung?

Was ist denn das für ein Materialmix mit den Rohren? Kupfer, Kunststoff, Edelstahl, Schwarzrohr, für jeden Geschmack was dabei. 😱
Darüber hab ich mir um Ehrlich zu sein so bem Anblick keine Gedanken gemacht. Die Anlage hat der Vorbesitzer soweit ich weiß 2003 oder 2008 einbauen lassen. 😅

Und der Bezirks-Schornsteinfeger ist auch blind: das muss alles von ihm bemängelt und noch GEDÄMMT werden !!
Hallo Dr Schorni,
gibt es für mich einen Nachteil wenn soetwas bemängelt wird?
Bzw. Wird er diesen Mangel auch selbst beheben oder muss ich mich drum kümmern und was genau muss gedämmt werden?

Was für Kosten sind für so eine Dämmung in Ordnung?(Soll nur als Richtwert für mich dienen, falls er einen horrenden Preis verlangt)

Das Schlimme ist ja, dass der Schornsteinfeger letzte Woche da war...
Besteht die Möglichkeit einen anderen Schornsteinfeger damit zu beauftragen oder muss es zwingend der Bezirks-Schornsteinfeger sein?


Vielen Dank euch allen
 
Zuletzt bearbeitet:

Pabloalo

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2021
Beiträge
18
Im Anhang mal die Ergebnisse.
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.412
Hallo Tricotrac,
die Änderung der Codierebene 2 stand auch auf der Seite drauf.
Was ist denn nun eingestellt, was muss eingestellt werden und was sind Folgen einer solchen falschen Einstellung?
Also in deinem Anwendungsfall mit einem direkten Heizkreis (ohne Mischer) für die Heizkörper und einer Warmwasserbereitung
reicht das Anlagenschema 00 : 2. Bitte ändern. Die restlichen Codierungen stehen in der Serviceanleitung zur Regelung. diese bitte mit den eingegebenen Codierungen vergleichen und ändern. Unklare Codieradressen notieren und hier nachfragen.
 
Thema:

Viessmann Calora 055

Viessmann Calora 055 - Ähnliche Themen

  • Störungscode 62 Viessmann Heizung

    Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
  • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

    Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
  • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

    Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
  • Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall

    Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall: Guten Abend in die Runde. Ich habe ein Problem mit meiner Viessmann (Litola) Trimatik Steuerung. Nach einem Stromausfall blinken im Display alle...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Ähnliche Themen

    • Störungscode 62 Viessmann Heizung

      Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
    • Viessmann Gasheizung Grundeinstellung

      Viessmann Gasheizung Grundeinstellung: Servus, ich würde mir gerne die Meinung der Heizexperten in der Gruppe einholen. Wir haben eine Viessmann Trimatik Gasheizung, die ihren Dienst...
    • Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung

      Viessmann Vitorondens 200 T / wie oft Schornsteinfegermessung: Guten Tag, mein Heizkessel Viessmann Vitorondens 200-T ist weniger als 2 Jahre alt. Jetzt hat sich der Schornsteinfeger für eine Überprüfung nach...
    • Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall

      Viessmann Trimatik blinkt nach Stromausfall: Guten Abend in die Runde. Ich habe ein Problem mit meiner Viessmann (Litola) Trimatik Steuerung. Nach einem Stromausfall blinken im Display alle...
    • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

      Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
    Oben