Verlust/Differenz Wärmezähler versus Gasverbrauch. Was ist "normal", was kann optimiert werden?

Diskutiere Verlust/Differenz Wärmezähler versus Gasverbrauch. Was ist "normal", was kann optimiert werden? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich verfolge derzeit meinen Gas-Wochenverbrauch und habe zwischen Wärmezähler (Heizung+WW) immer so zwischen 15-17% Unterschied...

Christian123

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2015
Beiträge
93
Hallo zusammen,
ich verfolge derzeit meinen Gas-Wochenverbrauch und habe zwischen Wärmezähler (Heizung+WW) immer so zwischen 15-17% Unterschied. Ich verbrauche also bspw. 100m³ Gas wobei die Wärmezähler der beiden angeschlossenen Wohnungen inkl. WW-Wärmezähler nur 85 MWh an Verbrauch anzeigen. M.E. ist das der Verlust der durch die Heizungsanlage mit der Kelleraufwärmung entsteht oder sind das die ungenauen Zähler? Wenn ein Passivhaus mit ca. 3-5.000 kwh p.a auskommt, würde dies ja bedeuten, dass ich alleine durch meine Heizungsanlage (Standort/Isolierung) in etwa die Verluste habe die ein gut isoliertes Haus im Jahresverbrauch hat?

Bringt das was den Heizungskeller umfänglich zu isolieren? Der Keller ist mit 15Grad und neuen Fenstern nicht unbedingt kalt (Außentemperatur -7Grad).
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.193
Bringt das was den Heizungskeller umfänglich zu isolieren?
Eher weniger. Das Geld sollte lieber für ein neues Heizgerät mit besserem Wirkungsgrad genutzt werden. Zudem alle wärmeführenden Leitungen dämmen
 

Christian123

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2015
Beiträge
93
die Heizung ist eine vitocrossal 300 aus 2006. Die Werte waren nach der letzten Inspektion in diesem Jahr sehr gut. Die Frage ist wie hoch ein "normaler" Verlust vom Gasverbrauch auf die Wärmezählerverbrauch ist? Ist 17% jetzt gut oder schlecht. Ist der Wärmezählerbrauch über den Vor-und Rücklauf überhaupt eine gute Verbrauchsmessgröße oder nur ein mehr als recht/schlechter Verteilschlüssel für den Verbrauch?
 

Christian123

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2015
Beiträge
93
die ist mit an der Heizung angeschlossen. Macht derzeit ca. 8% vom Gasverbrauch aus. Waren im Sommermonate ca. 5-7m³ pro Woche wobei sich der WW-Verbrauch jetzt wegen Leerstand halbiert hat.

Jetzt mal blöd gefragt oder extrem argumentiert: Wenn im Keller alle Türen und Fernster offen sind, muss das ja schon eine erhebliche Auswirkung auf den Verbrauch und Wirkungsgrad haben, sonst könnte man ja die Heizung auch in der Garage oder draußen aufbauen oder ist dies im Grunde bei halbwegs zu vernachlässigen? Welches Wirkungsgrad wäre denn zwischen Gasverbrauch und Wärmezähler max. erreichbar und wie viel macht die Kellerisolierung des Heizungskellers ev. aus oder ist das Erbsenzählerrei?

Genau wie mit dem Dämpfungsfaktor der Heizung, Lüften und An-/Abstellen. Ständig nachheizen soll ja auch suboptimal sein statt durchlaufen zu lassen?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.358
Wenn die Heizung umluftunabhängig betrieben wird, ist der Aufstellungsort tatsächlich völlig egal, solange die warmwasserführenden Leitungen gut isoliert sind.
Den bauartbedingten Wirkungsgrad (insbesondere Heizwert / Brennwert) wirst du durch Isoliermaßnahmen nicht verbessern können.
 

Christian123

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2015
Beiträge
93
Hallo zusammen und frohes Fest,

nichts ist m.E. unkalkulierbarer als gefühlt mein Gasverbrauch. Vom 17.-24.12 war es zwar bis Montag recht kalt, aber bei einer Durchschnittstemperatur von 3Grad im Schnitt deutlich wärmer als die Vorwoche. Der Verbrauch lag mit 1500kwh aber fast auf selbem Niveau, wobei wir mit 500l deutlich mehr warmes Wasser als die 360l in der Vorwoche verbraucht hatten. Die Wärmezähler haben auch weniger verbraucht, aber wie kann sich plötzlich der Wirkungsgrad auf 70% verschlechtert haben? Was wir auch krass fanden und den hohen WW Verbrauch ausmachte ist, dass es ewig gedauert hat bis das WW oben ankam.

War alles so durchgekühlt, dass ich quasi einen umgedrehten Durchlauferhitzer/ Durchlaufkühler hatte?
Wie kann das mit dem hohen Verbrauch kommen?
WW kann doch nicht so viel ausmachen!?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.358
Zirkulationspumpe vorhanden?
 

Christian123

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2015
Beiträge
93
Zirkulationspumpe vorhanden?
Ja, aber das wäre ja der Hammer!? Die läuft allerdings nur 2x am Tag für 15min. Die WW Aufbereitung macht sicherlich bei den eisigen Temperaturen auch mehr aus, aber so viel bzw. wie genau ist der Wärmezähler zwischen Heizung und Speicher, hatte mal was von 60% Verlust im Sommer errechnet? Es haben ja WW und Heizungskreislauf beide Wärmezähler. Bei 386liter waren es 3,2m³ Gas laut Wärmezähler in der Folgewoche bei 531Liter 3,9m³ Gas. Das sollte ja in der Aufbereitung mit drin sein und macht ja nur einen Bruchteil der Heizkosten aus?

Kann der Dämpfungsfaktor eine Rolle spielen? Den hatte ich vom Standwert von 128 mal auf 8 und nun die ganze Zeit auf 96 stehen. Da hatte ich aber auch nichts verändert und der Verbrauch war bei vergleichbaren Temperaturen 1/3 niedriger. Einzige Unterschied ist, dass ich die untere Wohnung mit Leerstand jetzt auf Frost gestellt habe und damit kaum Abnahme erfolgt. Kann es sein das der 32KW Kesel jetzt wir wird nachheizt?
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Wenn die Heizung umluftunabhängig betrieben wird, ist der Aufstellungsort tatsächlich völlig egal, solange die warmwasserführenden Leitungen gut isoliert sind.
Das ist doch Unsinn. Natürlich hat ein Wärmeerzeuger in einer kalten Umgebung höhere Verluste als in einer warmen.
 

PeterF

Experte
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.884
.. habe zwischen Wärmezähler (Heizung+WW) immer so zwischen 15-17% Unterschied. Ich verbrauche also bspw. 100m³ Gas wobei die Wärmezähler der beiden angeschlossenen Wohnungen inkl. WW-Wärmezähler nur 85 MWh an Verbrauch anzeigen.
"Die Genauigkeit von Wärmemengenzählern kann recht hoch sein (mit Messfehlern von nur wenigen Prozent), zumindest wenn der Temperaturunterschied von Vor- und Rücklauf nicht allzu klein ist, weil sonst schon kleine Temperaturmessfehler das Resultat stark beeinflussen."
.


Aber ... alter Techniker-Spruch:
Wer mißt, mißt Mist.

Stimmen die Meßbedingungen ?
Sind die Geräte / Sensoren korrekt installiert ?
Oder wurde was beschädigt bei Montage oder Betrieb ?
 

Christian123

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2015
Beiträge
93
"Die Genauigkeit von Wärmemengenzählern kann recht hoch sein (mit Messfehlern von nur wenigen Prozent), zumindest wenn der Temperaturunterschied von Vor- und Rücklauf nicht allzu klein ist, weil sonst schon kleine Temperaturmessfehler das Resultat stark beeinflussen."
.


Aber ... alter Techniker-Spruch:
Wer mißt, mißt Mist.

Stimmen die Meßbedingungen ?
Sind die Geräte / Sensoren korrekt installiert ?
Oder wurde was beschädigt bei Montage oder Betrieb ?

Rückruf und Bestätigung: Wer misst, misst Mist :) aber nicht ganz ;-)

Ich hatte den Wert falsch eingetippt (...54 statt...24m³). Damit war der Verlust in der kalten Phase sehr gering (Wirkungsgrad 97%), aber der Wochenverbrauch bei -3Grad jetzt korrigiert mit 1700kwh recht hoch. Als ich den Wert wieder in der Auswertung korrigiert hatte, kamen wieder die 83% Nutzungsfaktor zu Tage. Die passen ja ins Bild.

Was ich krass finde ist, dass bei der Kälte die Wohnung im Leerstand bei 12-13Grad gemesser Raumtemperatur lt. Wärmezähler fast die Hälfte vom Energieverbrauch ausmachte. Die Vorwochen waren es immer so 25-30% vom Gesamtbedarf. Also Leerstand ist bei Kälte ein teuer Spaß, aber unter 9Grad Raumtemperatur sollte man wohl nicht gehen. Was mich aber wundert ist, dass trotz Stern-Einstellung immer noch 12-13Grad sind. Das ist schon die unterste Grenze, in den Klos im Hauptflur war es kälter. Kann auch sein, dass die Oberwohnung mit heizt.

Zirkulation habe ich jetzt erstmal ausgestellt, da wir im Urlaub die Zeiten eh nie treffen. Belkannter hatte dafür einen Schalter eingebaut um sie bei Bedarf einzuschalten um schnell gezielt warm Wasser zu haben
 
Thema:

Verlust/Differenz Wärmezähler versus Gasverbrauch. Was ist "normal", was kann optimiert werden?

Verlust/Differenz Wärmezähler versus Gasverbrauch. Was ist "normal", was kann optimiert werden? - Ähnliche Themen

  • Vitodens 200 Verlust Schaltzeiten

    Vitodens 200 Verlust Schaltzeiten: Hallo! Stolzer Besitzer einer Vitodens 200 von 2002. Der Austausch der ganzen Anlage ist für da nächste Jahr geplant aber über den Winter müssen...
  • Wärmepumpe + Heizungs-Pufferspeicher = Effizienz-Verlust ?

    Wärmepumpe + Heizungs-Pufferspeicher = Effizienz-Verlust ?: Hallo, kann mir jemand sagen, wieviel EFFIZIENZ ein Heizungs-Pufferspeicher an einer Wärmepumpe "kostet" ? Da wir Heizkörper haben, besteht der...
  • Zu hohe Verluste

    Zu hohe Verluste: Guten Morgen zusammen. Habe einen Pelletkessel mit 15kw. Der Pufferspeicher hat 600l. Die Vorlauftemperatur ist per Außentemperaturfühler und...
  • Warmwasser Energieverbrauchsmessung verursachungsrecht abrechnen. Was ist bei Verlusten möglich?

    Warmwasser Energieverbrauchsmessung verursachungsrecht abrechnen. Was ist bei Verlusten möglich?: Hallo zusammen, im letzten Jahr 2021 wurden für 220m² Wohnfläche im Altbau stolze 53.000KwH verbraucht. Der Wärmezäher hat davon für 69m² WW...
  • Verlust Wasserdruck

    Verlust Wasserdruck: Hallo. Wir haben eine Gastherme von Vaillant mit Warmwasserspeicher. Der Wärmetauscher ist im Rahmen der Wartung vor ca. vier Wochen getauscht...
  • Ähnliche Themen

    • Vitodens 200 Verlust Schaltzeiten

      Vitodens 200 Verlust Schaltzeiten: Hallo! Stolzer Besitzer einer Vitodens 200 von 2002. Der Austausch der ganzen Anlage ist für da nächste Jahr geplant aber über den Winter müssen...
    • Wärmepumpe + Heizungs-Pufferspeicher = Effizienz-Verlust ?

      Wärmepumpe + Heizungs-Pufferspeicher = Effizienz-Verlust ?: Hallo, kann mir jemand sagen, wieviel EFFIZIENZ ein Heizungs-Pufferspeicher an einer Wärmepumpe "kostet" ? Da wir Heizkörper haben, besteht der...
    • Zu hohe Verluste

      Zu hohe Verluste: Guten Morgen zusammen. Habe einen Pelletkessel mit 15kw. Der Pufferspeicher hat 600l. Die Vorlauftemperatur ist per Außentemperaturfühler und...
    • Warmwasser Energieverbrauchsmessung verursachungsrecht abrechnen. Was ist bei Verlusten möglich?

      Warmwasser Energieverbrauchsmessung verursachungsrecht abrechnen. Was ist bei Verlusten möglich?: Hallo zusammen, im letzten Jahr 2021 wurden für 220m² Wohnfläche im Altbau stolze 53.000KwH verbraucht. Der Wärmezäher hat davon für 69m² WW...
    • Verlust Wasserdruck

      Verlust Wasserdruck: Hallo. Wir haben eine Gastherme von Vaillant mit Warmwasserspeicher. Der Wärmetauscher ist im Rahmen der Wartung vor ca. vier Wochen getauscht...
    Oben