Hallo an alle Mitleser,
meine Therme Vaillant VCW 240 XEU Bj. 1994 mit Regler VRC-VCT mit Aussenfühler heizt nicht mehr ausreichend.
Die Vorlauftemperatur bleibt bei ca 40 Grad, egal ob Tag oder Nacht am Regler geschaltet wird. Dadurch werden die Heizkörper nur lauwarm. Heisswasser funktioniert.
Einsteller der Vorlauftemperatur steht auf 9,
Pumpe läuft, System entlüftet.
VUV und Wasserschalter ok Servo schaltet,
Umschalter in der mechanischen Schaltuhr funktioniert, Kabel zum ext. Fühler ok
Wird die Schornsteinfegertaste betätigt, fährt die Therme die Vorlauftemperatur in kürzester Zeit auf ca 80 Grad hoch und alle Heizkörper werden sehr warm.
Die Therme heizt auch hoch, wenn ich den ext. Fühler abklemme.
Ist der Fühler oder vielleicht die Regelung defekt? Welche Werte hat so ein Fühler normalerweise? Habe mal gemessen (ca-Werte in Grad Celsius)
22c 900ohm
21c 980ohm
20c 10130hm
19c 955ohm
19c 1127ohm
18c 1050ohm
9c 1184ohm
3c 1600ohm
1,5c 1585ohm
1c 1570ohm
Gibt es Vergleichswerte? Gibt es günstigeren Ersatz als den sehr teuren Originalfühler?
Kann man den Kreis der Verdächtigen eventuell weiter einkreisen?
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Viele Grüsse aus Berlin,
Frank
meine Therme Vaillant VCW 240 XEU Bj. 1994 mit Regler VRC-VCT mit Aussenfühler heizt nicht mehr ausreichend.
Die Vorlauftemperatur bleibt bei ca 40 Grad, egal ob Tag oder Nacht am Regler geschaltet wird. Dadurch werden die Heizkörper nur lauwarm. Heisswasser funktioniert.
Einsteller der Vorlauftemperatur steht auf 9,
Pumpe läuft, System entlüftet.
VUV und Wasserschalter ok Servo schaltet,
Umschalter in der mechanischen Schaltuhr funktioniert, Kabel zum ext. Fühler ok
Wird die Schornsteinfegertaste betätigt, fährt die Therme die Vorlauftemperatur in kürzester Zeit auf ca 80 Grad hoch und alle Heizkörper werden sehr warm.
Die Therme heizt auch hoch, wenn ich den ext. Fühler abklemme.
Ist der Fühler oder vielleicht die Regelung defekt? Welche Werte hat so ein Fühler normalerweise? Habe mal gemessen (ca-Werte in Grad Celsius)
22c 900ohm
21c 980ohm
20c 10130hm
19c 955ohm
19c 1127ohm
18c 1050ohm
9c 1184ohm
3c 1600ohm
1,5c 1585ohm
1c 1570ohm
Gibt es Vergleichswerte? Gibt es günstigeren Ersatz als den sehr teuren Originalfühler?
Kann man den Kreis der Verdächtigen eventuell weiter einkreisen?
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Viele Grüsse aus Berlin,
Frank