VCW 196 (Gastherme) mit VRC 430 bj.07 ständige druck schwankung im Heizbetrieb

Diskutiere VCW 196 (Gastherme) mit VRC 430 bj.07 ständige druck schwankung im Heizbetrieb im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wie oben schon beschrieben hab ich das Problem das wen ich die auf dem Dachboden motierte Gas therme die Temeratur hochstelle, meist auf...

Nichtganzdicht

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2015
Beiträge
2
Hallo, wie oben schon beschrieben hab ich das Problem das wen ich die auf dem Dachboden motierte Gas therme die Temeratur hochstelle, meist auf 55-60° Grad, steigt der der Wasserdruck unkontoliert nach oben bis zu 5 Bar =O von ursprünglich 1,8 bis 2 (barometer im Keller). Nach dem ich den Wasserdruck aus dem Heizkreislauf manuell auf 2 bar ablasse, steigt er wieder hoch und pendelt sich bei ca 2,5 bar ein.
Nach einer Heizperiode von 6-7 stunden schaltet sich das Gerät automatisch ab. ?(
Fehler "F22 - Trockenlauf" bzw. Wasserdruck fällt unter minimum. Alle Heizkörper entlüftet und P.0 laufen lassen ohne erfolg. Automatisch Entlüftungsvenitl sah sehr verkalkt aus. Weiß nicht mehr weiter.

Danke im vorraus für die Hilfe - MFG :thumbup:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Dann laß doch dieses Schätzchen mal von einer Fachfirma gründlich warten.Primär ist hier das Ausdehnungsgefäß ohne Funktion.

Anschliessend ist wieder alles in bester Ordnung
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Nichtganzdicht schrieb:
Hallo, wie oben schon beschrieben hab ich das Problem das wen ich die auf dem Dachboden motierte Gas therme die Temeratur hochstelle, meist auf 55-60° Grad, steigt der der Wasserdruck unkontoliert nach oben bis zu 5 Bar <img src="http://www.heizungsforum.de/forum/wcf/images/smilies/scared.png" alt="=O" /> von ursprünglich 1,8 bis 2…
Bei 5 bar Überdruck muss das Sicherheitsventil der Therme den überschüssigen Wasserdruck schon lange abgeblasen haben ! Befindet sich unterhalb des Gerätes eine Trichtersifon ?
Ist das darunterliegende Geschoß denn kalt, wenn die Therme den Fehler meldet ? Wenn nein, dann ist es kein Wasserverlust der Heizungsanlage, sondern ein Problem der Druckhaltung.
Wie ist die Heizungsanlage ausgestattet : Nur Heizkörper (Plattenheizkörper oder Rippenheizkörper) und / oder Fußbodenheizung ? Welche Wohnfläche wird damit beheizt? War die Installation ein Neubauprojekt oder ein Geräteaustausch in 2007 ?
 

Nichtganzdicht

Threadstarter
Mitglied seit
27.01.2015
Beiträge
2
Befindet sich unterhalb des Gerätes eine Trichtersifon ?
Ja

Ist das darunterliegende Geschoß denn kalt, wenn die Therme den Fehler meldet ?
wenn der fehler gemeldet wird werden alle heizkörper in 10-20 min kalt.

Wie
ist die Heizungsanlage ausgestattet : Nur Heizkörper
(Plattenheizkörper oder Rippenheizkörper) und / oder Fußbodenheizung ?
Welche Wohnfläche wird damit beheizt? War die Installation ein
Neubauprojekt oder ein Geräteaustausch in 2007 ?
10 Heizkörper und 1 Fußbodenheizung im Bad ca.120 qm
Neubauprojekt
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Nach meinen mir zu Verfügung stehenden Unterlagen hat diese Kombitherme ein internes Ausdehnungsgefäß mit einem Volumen von 10 Litern. Das könnte schon grenzwertig sein für 10 Heizkörper und ein wenig Fußbodenheizung. Rufe dir einen Fachbetrieb zur Hilfe und teile ihm schon vorab deine Beobachtungen mit. Je nach örtlicher Installation kann der Monteur entscheiden ob und wo ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß angebracht werden kann !
 
Thema:

VCW 196 (Gastherme) mit VRC 430 bj.07 ständige druck schwankung im Heizbetrieb

VCW 196 (Gastherme) mit VRC 430 bj.07 ständige druck schwankung im Heizbetrieb - Ähnliche Themen

  • Gastherme zündet ständig

    Gastherme zündet ständig: Hallo zusammen, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und verbringe hier meinen ersten Winter. Jetzt ist mir folgendes Problem...
  • Brenner der Gastherme brennt ständig

    Brenner der Gastherme brennt ständig: Hallo zusammen, Ich habe eine Junkers ZWR 18-3 Gastherme. Mein Problem ist jetzt, dass sobald die Therme eingeschaltet wird der Brenner zündet...
  • Neue Junkers ZWR 18-7 KE Gastherme zündet ständig

    Neue Junkers ZWR 18-7 KE Gastherme zündet ständig: Hallo, bei mir mir in der Mietwohnung wurde im Sommer die o.g. Gastherme neu installiert. Jetzt im Wintermodus musste ich feststellen, dass die...
  • Neue Junkers ZWR18-7KE Gastherme zündet ständig - hoher Verbrauch

    Neue Junkers ZWR18-7KE Gastherme zündet ständig - hoher Verbrauch: Hallo, bei mir mir in der Mietwohnung wurde im Sommer die o.g. Gastherme neu installiert. Jetzt im Wintermodus musste ich feststellen, dass die...
  • Probleme mit der Abluft-Gastherme geht ständig aus-Keiner findet den Fehler

    Probleme mit der Abluft-Gastherme geht ständig aus-Keiner findet den Fehler: Guten Abend an das Forum, in dem Mietshaus werden die Wohneinheiten mit Gasthermen beheizt. Die Junkers-Gastherme in der Wohnung im 1. OG geht...
  • Ähnliche Themen

    Oben