Heizungssanierung
hks im kg und og
fbh im eg
hks werden warm, fbh nicht.
es wurde nur die Therme erneuert, sonst nichts!
thermoblock Klassik vc 196 e
in vc de 196/3-5
Hersteller der fbh unbekannt
im fbh Verteiler steht bis zum thv wärme an. Sobald die Pumpe stromlos ist , schiebt die Kesselpumpe die warme durch den verteilerbalken (40 grad am Thermometer) schalte ich die Pumpe ein, sinkt die Temperatur in Sekunden auf 20 grad, was heißen muss, dass die Pumpe das kalte Wasser aus den Kreisen zieht... Da immer noch warmes Wasser am thv ansteht. Der vaillant kundendiensttechniker und ich sind der Meinung, dass es ein hydraulisches Problem ist. Die fbh hat mit der alten Heizung laut Aussage des Kunden problemlos funktioniert. Die neue Therme arbeitet aber auch einwandfrei.
Es wurden alle Stellmotoren abgenommen, der feste Fühler auch, die Pumpe läuft auch....es sind sozusagen alle Ventile offen..
pumpe im fbh Verteiler wurde in allen 3 stufen getestet...kein erfolg
Selbst wenn die wärme durch den Verteiler geschoben wird, müsste diese doch durch die verteilerbalken und nicht durch die Kreise zirkulieren, da dies der geringste Widerstand ist...
Hat jemand einen Rat?
besten Dank schonmal!
hks im kg und og
fbh im eg
hks werden warm, fbh nicht.
es wurde nur die Therme erneuert, sonst nichts!
thermoblock Klassik vc 196 e
in vc de 196/3-5
Hersteller der fbh unbekannt
im fbh Verteiler steht bis zum thv wärme an. Sobald die Pumpe stromlos ist , schiebt die Kesselpumpe die warme durch den verteilerbalken (40 grad am Thermometer) schalte ich die Pumpe ein, sinkt die Temperatur in Sekunden auf 20 grad, was heißen muss, dass die Pumpe das kalte Wasser aus den Kreisen zieht... Da immer noch warmes Wasser am thv ansteht. Der vaillant kundendiensttechniker und ich sind der Meinung, dass es ein hydraulisches Problem ist. Die fbh hat mit der alten Heizung laut Aussage des Kunden problemlos funktioniert. Die neue Therme arbeitet aber auch einwandfrei.
Es wurden alle Stellmotoren abgenommen, der feste Fühler auch, die Pumpe läuft auch....es sind sozusagen alle Ventile offen..
pumpe im fbh Verteiler wurde in allen 3 stufen getestet...kein erfolg
Selbst wenn die wärme durch den Verteiler geschoben wird, müsste diese doch durch die verteilerbalken und nicht durch die Kreise zirkulieren, da dies der geringste Widerstand ist...
Hat jemand einen Rat?
besten Dank schonmal!