frig
Threadstarter
- Mitglied seit
- 15.10.2016
- Beiträge
- 364
Seit 2000 habe ich diese Vaillant Brennertechnik mit 120 Liter WW-Boiler. Bisherige rep.Kosten ca 1000 Euro . Angefangen von den Ausdehnungsgefäßen außerhalb 1 Stck und im Juli 2015 das Gefäß im Gerät und dann noch das Diplay nach Totalausfall .
Was mir schon öfters im Winter bzw. jetzt seit Oktober 2016 stutzig machte , warum knackt die Heizung im Keller manchmal so laut . Am letzten Mittwoch 13 ich dann in den Keller und die Heizung beobachtet . Rief meine Servicefirma an und es kam , der Monteur .
So stellte er fest , die Heizung ist nicht richtig ein gestellt, sie wird die wärme nicht los . Ich war sprachlos , nach fast 14 Jahren wird diese Problem erst erkannt . Die eingestellte Heizungskurve stimmt nicht , da ich zu wenig Wärme entnehme , in der Stube habe ich einen Kaminofen in Betrieb . Küche ,Bad , K Zimmer auf 3 ,Flur auf 2 sind die Heizkörper Ventile eingestellt .
Lt .Anzeige Brennersperrzeit 72 ° WW und Heizung .
Dann hat er mir die die Schalter des Displays Heizungskurveschalter auf 5 und den Raumtemperatur Erhöhung auf 1 gestellt.
Das war es also , die Heizung lief an und alles war ruhig .
Aber dann als das Warm Wasser erhitzt wurde ging es wieder los . Jetzt blieb ich sitzen und habe die Heizung beobachtet .
Wenn die Therme in den Ablauf (5) WW Aufbereitung läuft ,..... erhitzt sich auch die VORLAUFLeitungen zu den Heizkörpern mit ca .75- 82 ° . eigentlich soll ja WW und Heizung getrennt sein .
Dann habe ich die ganze Anlage lt Beschreibung eingestellt .
Alle Heizkörperventile auf 5 die die Stellung Heizung läuft ständig Display eingestellt .
Nun habe ich folgendes ermittelt .
Da alle Heizkörper auf 5 waren geht die Heizung Lt Buch Anzeige 4 Brennbetriebheizung an , Display 59 ° nach einer Minute Laufzeit schaltet sie dann in Anzeige 8 Brennersperrzeit ( Vorlauf ist warm . Rücklaufleitiung kalt - Heizkörper sin lau warm .
nach ca 12 Minuten Brenner Sperrzeit fängt sie wieder an mit den Betrieb 4 -Brennerbetrieb Heizung hier läuft sie auch nur 1Minute und 30 sek. schaltet wieder zurück in Brennersperrzeit Temperatur 48 ° anzeige --- die Temperatur geht zurück lt Anzeige bis auf 38 ° so lange 15 Minuten Brennsperrzeit angezeigt wird . Leitungen der Heizung wieder kalt ,
Die Heizkörper in den Zimmern haben eine Lauwarme Temperatur .
Nun habe ich gedacht , entnimmst mal warm Wasser , so lange bis die Heizung anläuft . Jetzt kommt es ......... Beim aufbereiten des WW fährt die Therme bis auf 79° hoch ------ gleichzeitig wierden auch die Heizkörper mit der Temperatur aufgeheizt und die kannst du nicht anfassen . das dauert ca 15 Minuten bis die Temperatur im Boiler 50 ° erreicht ist . Dann schaltet sich die ww (5) BrennerbetriebWarmwasser ab . geht in Brennersperrzeit Vor und Rücklauf Heizung wird langasm kühler Anzeige (6) bis 39 ° erreicht dann beginnt wieder die Anlaufphase Brennersperrzeit anzeige 15 Minuten 39 ° ,die Therme beginnt wieder Anzeige (4) Brennerbetrieb Heizung läuft 1Minute ,schaltet dann zurück auf Brennersperrzeit das Rücklaufrohr ist lauwarm der Heizkörper .
Was stimmt hier nicht .
Warum läuft die Brennerbetriebheizung nur 1Minute , warum ist die Brennerbetriebperrzeit so lange , 15 Minuten , Warum wird Warmwasser und Heizung zu gleich eingeschaltet .
Zu der Sperrzeit , mir ist in den Jahren aufgefallen , drehte ich die Heizköper auf , kam lange keine Wärme an , habe da wohl immer die Sperrzeit erwischt . Eigentlich müßte doch nach dem Aufdrehen der Ventile gleich die Therme anspringen , macht sie aber nicht .
Warum rauscht das Wasser in den kleinen Heizkörpern . Kann mir jemand folgen und helfen . die Heizungsanlage ist 16 Jahre alt , es werden ca 130 m2 beheizt ,davon 32 ab und zu im Keller Danke frig
Was mir schon öfters im Winter bzw. jetzt seit Oktober 2016 stutzig machte , warum knackt die Heizung im Keller manchmal so laut . Am letzten Mittwoch 13 ich dann in den Keller und die Heizung beobachtet . Rief meine Servicefirma an und es kam , der Monteur .
So stellte er fest , die Heizung ist nicht richtig ein gestellt, sie wird die wärme nicht los . Ich war sprachlos , nach fast 14 Jahren wird diese Problem erst erkannt . Die eingestellte Heizungskurve stimmt nicht , da ich zu wenig Wärme entnehme , in der Stube habe ich einen Kaminofen in Betrieb . Küche ,Bad , K Zimmer auf 3 ,Flur auf 2 sind die Heizkörper Ventile eingestellt .
Lt .Anzeige Brennersperrzeit 72 ° WW und Heizung .
Dann hat er mir die die Schalter des Displays Heizungskurveschalter auf 5 und den Raumtemperatur Erhöhung auf 1 gestellt.
Das war es also , die Heizung lief an und alles war ruhig .
Aber dann als das Warm Wasser erhitzt wurde ging es wieder los . Jetzt blieb ich sitzen und habe die Heizung beobachtet .
Wenn die Therme in den Ablauf (5) WW Aufbereitung läuft ,..... erhitzt sich auch die VORLAUFLeitungen zu den Heizkörpern mit ca .75- 82 ° . eigentlich soll ja WW und Heizung getrennt sein .
Dann habe ich die ganze Anlage lt Beschreibung eingestellt .
Alle Heizkörperventile auf 5 die die Stellung Heizung läuft ständig Display eingestellt .
Nun habe ich folgendes ermittelt .
Da alle Heizkörper auf 5 waren geht die Heizung Lt Buch Anzeige 4 Brennbetriebheizung an , Display 59 ° nach einer Minute Laufzeit schaltet sie dann in Anzeige 8 Brennersperrzeit ( Vorlauf ist warm . Rücklaufleitiung kalt - Heizkörper sin lau warm .
nach ca 12 Minuten Brenner Sperrzeit fängt sie wieder an mit den Betrieb 4 -Brennerbetrieb Heizung hier läuft sie auch nur 1Minute und 30 sek. schaltet wieder zurück in Brennersperrzeit Temperatur 48 ° anzeige --- die Temperatur geht zurück lt Anzeige bis auf 38 ° so lange 15 Minuten Brennsperrzeit angezeigt wird . Leitungen der Heizung wieder kalt ,
Die Heizkörper in den Zimmern haben eine Lauwarme Temperatur .
Nun habe ich gedacht , entnimmst mal warm Wasser , so lange bis die Heizung anläuft . Jetzt kommt es ......... Beim aufbereiten des WW fährt die Therme bis auf 79° hoch ------ gleichzeitig wierden auch die Heizkörper mit der Temperatur aufgeheizt und die kannst du nicht anfassen . das dauert ca 15 Minuten bis die Temperatur im Boiler 50 ° erreicht ist . Dann schaltet sich die ww (5) BrennerbetriebWarmwasser ab . geht in Brennersperrzeit Vor und Rücklauf Heizung wird langasm kühler Anzeige (6) bis 39 ° erreicht dann beginnt wieder die Anlaufphase Brennersperrzeit anzeige 15 Minuten 39 ° ,die Therme beginnt wieder Anzeige (4) Brennerbetrieb Heizung läuft 1Minute ,schaltet dann zurück auf Brennersperrzeit das Rücklaufrohr ist lauwarm der Heizkörper .
Was stimmt hier nicht .
Warum läuft die Brennerbetriebheizung nur 1Minute , warum ist die Brennerbetriebperrzeit so lange , 15 Minuten , Warum wird Warmwasser und Heizung zu gleich eingeschaltet .
Zu der Sperrzeit , mir ist in den Jahren aufgefallen , drehte ich die Heizköper auf , kam lange keine Wärme an , habe da wohl immer die Sperrzeit erwischt . Eigentlich müßte doch nach dem Aufdrehen der Ventile gleich die Therme anspringen , macht sie aber nicht .
Warum rauscht das Wasser in den kleinen Heizkörpern . Kann mir jemand folgen und helfen . die Heizungsanlage ist 16 Jahre alt , es werden ca 130 m2 beheizt ,davon 32 ab und zu im Keller Danke frig