Hallo liebe Heizungsfachleute,
kämpfe seit einigen Tagen mit unserer Vaillant Heizung, ursprünglich wurden die Heizkörper nicht mehr warm, nur der Warmwasserbereich funktioniert richtig. Hab nun etwas hin und her gespielt und bin der Meinung, dass die Heizung nur noch im Warmwasserbetrieb arbeitet. WW-Regler abgedreht und siehe da, die Heizkörper wurden wieder warm.
Nun steht der WW-Regler auf 45Grad, Heizung auf 70 und in dieser Kombi scheint es zu funktionieren, solang der Druck im Heizkreislauf vorhanden ist. Nun habe ich beobachtet, dass der Druck im Heizkreislauf stark abfällt, wenn die Therme im WW-Betrieb arbeitet, bei Rückschalten auf Heizbetrieb steigt der Druck aber nicht mehr an.
Ich habe nun bei allen Heizverteilern die Hähne geschlossen, Wasser auf 1Bar befüllt und dann in den WW-Betrieb geschalten, der Wasserdruck geht nach 15 Minuten auf 0.
Der Sekundärwärmetauscher hat an einem Eck/Anschluß einen großen Kalkbrocken, scheint aber dicht zu sein.
Die Heizung ist ca 10Jahre alt und außer der Opferanode wurde noch nie etwas gewartet oder getauscht.
Nach meinen Recherchen kommt das Vorrangumschaltventil in Frage, kann hier eine Reinigung Abhilfe schaffen? Oder kann doch der Sekundärwärmetauscher dafür verantwortlich sein?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Gruß
Flo
kämpfe seit einigen Tagen mit unserer Vaillant Heizung, ursprünglich wurden die Heizkörper nicht mehr warm, nur der Warmwasserbereich funktioniert richtig. Hab nun etwas hin und her gespielt und bin der Meinung, dass die Heizung nur noch im Warmwasserbetrieb arbeitet. WW-Regler abgedreht und siehe da, die Heizkörper wurden wieder warm.
Nun steht der WW-Regler auf 45Grad, Heizung auf 70 und in dieser Kombi scheint es zu funktionieren, solang der Druck im Heizkreislauf vorhanden ist. Nun habe ich beobachtet, dass der Druck im Heizkreislauf stark abfällt, wenn die Therme im WW-Betrieb arbeitet, bei Rückschalten auf Heizbetrieb steigt der Druck aber nicht mehr an.
Ich habe nun bei allen Heizverteilern die Hähne geschlossen, Wasser auf 1Bar befüllt und dann in den WW-Betrieb geschalten, der Wasserdruck geht nach 15 Minuten auf 0.
Der Sekundärwärmetauscher hat an einem Eck/Anschluß einen großen Kalkbrocken, scheint aber dicht zu sein.
Die Heizung ist ca 10Jahre alt und außer der Opferanode wurde noch nie etwas gewartet oder getauscht.
Nach meinen Recherchen kommt das Vorrangumschaltventil in Frage, kann hier eine Reinigung Abhilfe schaffen? Oder kann doch der Sekundärwärmetauscher dafür verantwortlich sein?
Vielen Dank für eure Unterstützung