Vaillant VC112 E heizt durch

Diskutiere Vaillant VC112 E heizt durch im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Ich brauche eure Unterstützung. Ich hab mir vor kurzen eine Eigentumswohning gekauft und in der ist eine alte Gasetagenheizung...

cocacola

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2023
Beiträge
10
Hallo zusammen,

Ich brauche eure Unterstützung.
Ich hab mir vor kurzen eine Eigentumswohning gekauft und in der ist eine alte Gasetagenheizung von Vaillant Typ Vc112e verbaut. Diese wurde über ein Raumthermostat vrt90 und die 7-8-9 Schnittstelle geregelt. Schon mit dem vrt90 hat die Heizung komischerweise bis die Vorlauftemperatur von 90°C erreicht ist, durch geheizt. Das fand ich komisch, da ich den regler z.b auf 10°C eingestellt habe in dem Raum es aufjedenfall wärmer war als 10 Grad. Daraufhin dachte ich es liege an dem VRT90. Ich wollte das sowieso durch ein Smartes Thermostat austauschen und habe mich für das Tado smarte thermostat entschieden. Leider nach der Inbetriebenahme genau das selbe Problem. Die Heizung ignoriert komplett den eingestellten Wert am Regler und heizt bis 90°C hoch. Wenn er drunter kommt heizt er sofort nach.
Ich verstehe es leider nicht. Könntet ihr mir hier weiterhelfen. Ich habe bereits verschiedene Sachen gemessen mit dem Multimeter.
Zwischen Klemme 8-9 = 21.7V
Zwischen Klemme 7-9= 4,7V
Technisch bin ich begabt und kenne mich Ausbildungsbedingt mit Elektrik aus, jedoch hilft das nicht, wenn man nicht weiss, was wie kommunizieren soll und bei wie viel Spannung die Heizung was machen soll.

Liebe Grüße und danke für eure Zeit
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.944
Guck mal untendrunter ob der Schornsteinfeger Schalter angeschaltet ist.

1710797967882.png


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

cocacola

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2023
Beiträge
10
Hi Installer,

Vielen Dank für deine Schnelle Antwort. Diesen Schalter habe ich bereits gefunden und schon rum gedrückt. Wie auf dem Bild zu sehen ist der Schalter und die Heizung macht wie oben beschrieben ihr eigenes Ding.
Gruß Cocacola
 

Anhänge

cocacola

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2023
Beiträge
10
Bei mir ist eher das Problem, das die Heizung dauerhaft bis zur Vorlauftemperatur hochheizt. Die Heizkörper sind alle auf 5 gestellt. In dem Raum wo sich das Raumthermostat befindet habe ich z.b 20 Grad und im Regler habe ich 15 Grad als Solltemperatur eingestellt. Wieso heizt die Heizung trotzdem dauerhaft?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.944
Such dir eine Firma die sich mit den alten VC Geräten noch auskennt ( deine ist immerhin 31 Jahre alt ), wenn es nichts hydraulisches ist wird es wohl an einer der Platinen liegen. Oder denke mal über ein neues effizienteres Gerät nach.
Nur da sollte der Fachmann dran, für einen Laien tabu.☝

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

SG03

Mitglied seit
16.08.2023
Beiträge
268
Mache doch mal bitte ein Bild von der Bedienblende des Heizgerätes.
Danke.
 

cocacola

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2023
Beiträge
10
Ich habe folgendes nun gemacht. Den Schornsteinfegerschalter auf Aus.
Am Pin 7 die Litze abgehängt und zwischen 7 und 9 gemessen. Wenn die Heizung an ist habe ich 13v wenn sie aus ist 2,9v. Wie kann das sein? Die Spanning sollte doch vom Raumthermostat geschaltet werden und nicht intern an die klemme 7 von der Heizung.
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.509
Nur da sollte der Fachmann dran, für einen Laien tabu
Genau in dem Moment, wo du als Laie ein Werkzeug in die Hand nimmst und es beim Gasgerät einsetzt, verstößt du gegen die Fachbetriebspflicht für Gasgeräte in Deutschland. Diese hast du mit deiner Unterschrift unter den Gasliefervertrag deines regionalen Gasgrundversorgers (Netzbetreiber) anerkannt.
 

cocacola

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2023
Beiträge
10
Eine Frage hätte ich dennoch. An Klemme 4 und 5 hängt 3 Wege Motorventil von der Brauchwasserumschaltung. Sowie ich das sehe ist zwischen Klemme 3 und 4 keine brücke drin. Muss diese nicht bei der 7-8-9 Regelung drin sein?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.944
An Klemme 4 und 5 hängt 3 Wege Motorventil von der Brauchwasserumschaltung
Falsch der Anschluss hat da nichts zu suchen, Klemme das mal ab, und mache eine Brücke zwischen 3+4 und gucke dann mal.


1710950181317.png



Gruß Installer 🙋‍♂️
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.944
Warum versuchst du nicht was ich geschrieben habe ob die Therme dann nicht mehr so hoch heizt.
Dann weisst du doch wo der Fehler zu suchen wäre.


Gruß Installer 🙋‍♂️
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.944
Ich hab hier was zu dem Ventil gefunden.
Ok, den Schaltplan habe ich nicht, da steht aber die Brücke muss raus.
Deswegen mal so wie beschrieben probieren. Außerdem wusste bis zu deinem anderen Beitrag keiner dass du noch einen VIH mit dranhängen hast.🤔


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

cocacola

Threadstarter
Mitglied seit
11.10.2023
Beiträge
10
Ok, den Schaltplan habe ich nicht, da steht aber die Brücke muss raus.
Deswegen mal so wie beschrieben probieren. Außerdem wusste bis zu deinem anderen Beitrag keiner dass du noch einen VIH mit dranhängen hast.🤔


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
Ich jab folgendes gemacht, wie auf dem oberen Bild zu sehen, ist an der Klemme 3/4/5 das VIH angeschlossen. Diese ist mit einem speziellen Stecker an die Klemmen 3/4/5 geführt. Intern in diesem Stecker ist 3 und 4 gebrückt--> sollte also demnach erstmal stimmen. Was mich verwundert hat heute jabe ich die Heizung wieder in Betrieb genommen mit folgender Ausgangsituation:
Heizungsdrehdchakter auf 7
Warmwasserdrehschalter auf 3
Heizung heizt hoch bis Temperatur am Heizungsmanometer 80-85°
Warmwasser bei 45°.
Heizung hört auf zu heizen für 6min und fängt nach 6min wieder für 10-20 Sekunden an zu heizen. Danach bleibt die Heizung aus.
 
Thema:

Vaillant VC112 E heizt durch

Vaillant VC112 E heizt durch - Ähnliche Themen

  • Vaillant GP 120 unit Ölkessel

    Vaillant GP 120 unit Ölkessel: Guten Tag ich bin hier komplett neu und hoffe das mit weitergeholfen werden kann. Ich habe einen Vaillant GP 120 unit Ölkessel und möchte laut...
  • Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?

    Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?: Moin zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung VRC620, die aber im Keller montiert ist. Die Gastherme ecotec Plus ist im oberen Geschoss...
  • Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten

    Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten: Moin, mein Gasheizkessel heult beim starten wie ein Nebelhorn. Die Wartung wurde vor einen halben Jahr gemacht. Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Vaillant Thermoblock VC112 E will nicht mehr starten

    Vaillant Thermoblock VC112 E will nicht mehr starten: Moin zusammen! Hab ein kleines Problem und hoffe jemand hat hier ein gescheiten Tipp für mich 😬 Ich hab in meinem kleinen unbewohnten...
  • Vaillant VC112-E springt nicht automatisch wieder an

    Vaillant VC112-E springt nicht automatisch wieder an: Guten Morgen. Ich habe mich mal in diesem Forum angemeldet, weil ich mit meiner Therme am verzweifeln bin. Ich habe die Hoffnung, dass mir hier...
  • Ähnliche Themen

    Oben