Hallo Zusammen,
ich hoffe auf eure Hilfe und dass jemand mein Problem vielleicht teilt oder sogar schon mal hatte.
Wir haben mit unserer Anlage folgendes Problem: Sie zeigt in ganz unregelmäßigen Abständen entweder den Fehler F28 oder F29 an. Die Zündelektrode wurde schon ausgetauscht und der Gasdruck überprüft. Der Fehler ist nicht wirklich reproduzierbar. Es war schon 3-4 mal ein Monteur vor Ort und er konnte den Fehler nie simulieren, so dass die Anlage in den Fehler F28 oder F29 gesprungen ist.
Die Anlage heizt erstmal ganz normal hoch und ich persönlich habe das Gefühl, sobald die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist und Sie in die Absenkung geht wirft Sie dann einen der beiden Fehler. Aber auch nicht ständig mal läuft Sie 2 Tage durch und an einem anderen Tag muss man den Fehler 2-3-mal entstören.
2 Installateure meinten nur, besser alles neu machen sprich ein neues Gerät einbauen. Das kann doch nicht die Lösung sein, es muss doch eine Ursache geben.
Ich habe auch das Gefühl, wenn die Anlage ohne die Abdeckungen läuft, dann läuft Sie länger ohne die Fehler.
Freue mich auf eure Erfahrungen.
Bei Fragen einfach melden.
Frohes neues Jahr.
ich hoffe auf eure Hilfe und dass jemand mein Problem vielleicht teilt oder sogar schon mal hatte.
Wir haben mit unserer Anlage folgendes Problem: Sie zeigt in ganz unregelmäßigen Abständen entweder den Fehler F28 oder F29 an. Die Zündelektrode wurde schon ausgetauscht und der Gasdruck überprüft. Der Fehler ist nicht wirklich reproduzierbar. Es war schon 3-4 mal ein Monteur vor Ort und er konnte den Fehler nie simulieren, so dass die Anlage in den Fehler F28 oder F29 gesprungen ist.
Die Anlage heizt erstmal ganz normal hoch und ich persönlich habe das Gefühl, sobald die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist und Sie in die Absenkung geht wirft Sie dann einen der beiden Fehler. Aber auch nicht ständig mal läuft Sie 2 Tage durch und an einem anderen Tag muss man den Fehler 2-3-mal entstören.
2 Installateure meinten nur, besser alles neu machen sprich ein neues Gerät einbauen. Das kann doch nicht die Lösung sein, es muss doch eine Ursache geben.
Ich habe auch das Gefühl, wenn die Anlage ohne die Abdeckungen läuft, dann läuft Sie länger ohne die Fehler.
Freue mich auf eure Erfahrungen.
Bei Fragen einfach melden.
Frohes neues Jahr.