Hallo!
Jetzt hab ich mal in meiner neuen Mietwohnung zum ersten mal die Heizung eingeschaltet, aber es funktioniert nicht so richtig (Warmwasser ist ok).
Es ist ein Thermoblock VCW 204 XEU mit einem Raumthermostat VRT-QZA.
Ich hab das Raumthermostat testweise auf 25° eingestellt und den Heizkörper (im selben Raum) voll aufgedreht.
Der Brenner heizt kurz, die Pumpe läuft 5 min nach, dann Stille. Nach nochmal 5 min alles von vorne. So hat es 3 Stunden gedauert, um den Raum von 19° auf 20° zu erwärmen.
Am Thermometer der Therme sieht man, daß die Vorlauftemperatur unter 40° sinkt.
- Also stimmt was nicht, würde ich sagen!
Nach Lektüre der Installationsanleitung (ich bin Elektromeister) hab ich spaßeshalber mal die Betriebsart der Pumpe auf "S" gestellt - bringt aber fast nichts.
Dann hab ich mit dem Poti im Schaltkasten die maximale Brennersperrzeit so weit reduziert, daß sich der Brenner wieder einschaltet, bevor die Pumpe abschaltet.
Jetzt läuft es ganz gut (nur) bei Vorlauftemperaturstellung "7". Bei niedrigerer Stellung schaltet die Pumpe wieder ab, bevor die Brennersperrzeit beendet ist.
Fragen:
Jetzt hab ich mal in meiner neuen Mietwohnung zum ersten mal die Heizung eingeschaltet, aber es funktioniert nicht so richtig (Warmwasser ist ok).
Es ist ein Thermoblock VCW 204 XEU mit einem Raumthermostat VRT-QZA.
Ich hab das Raumthermostat testweise auf 25° eingestellt und den Heizkörper (im selben Raum) voll aufgedreht.
Der Brenner heizt kurz, die Pumpe läuft 5 min nach, dann Stille. Nach nochmal 5 min alles von vorne. So hat es 3 Stunden gedauert, um den Raum von 19° auf 20° zu erwärmen.
Am Thermometer der Therme sieht man, daß die Vorlauftemperatur unter 40° sinkt.
- Also stimmt was nicht, würde ich sagen!
Nach Lektüre der Installationsanleitung (ich bin Elektromeister) hab ich spaßeshalber mal die Betriebsart der Pumpe auf "S" gestellt - bringt aber fast nichts.
Dann hab ich mit dem Poti im Schaltkasten die maximale Brennersperrzeit so weit reduziert, daß sich der Brenner wieder einschaltet, bevor die Pumpe abschaltet.
Jetzt läuft es ganz gut (nur) bei Vorlauftemperaturstellung "7". Bei niedrigerer Stellung schaltet die Pumpe wieder ab, bevor die Brennersperrzeit beendet ist.
Fragen:
- Ist das normal? (eher nicht ...)
- Die Reduktion der maximalen Brennersperrzeit sollte eigentlich nicht nötig sein weil das automatisch geht - richtig?
- Kann das von mangelnder Wartung kommen? (Der Verwalter sagt, die Heizung wurde gewartet - mein Eindruck ist eher, daß sich da seit 10 Jahren Staub und Dreck angesammelt hat)
- Wird diese Heizung grundsätzlich nur mit Vorlauftemperaturstellung "7" betrieben?