Mein Boiler hat zeigt F22. Es gibt so viele Rohre dass ich nicht weiß wie ich den Wasserdruck steigen kann.
Grundsätzlich nicht so wie beschrieben, weil die Verbindung Trinkwasser - Heizungswasser generell verboten ist. Eigentlich bräuchtest Du für das Nachfüllen mindestens einen Systemtrenner vom Typ CA; sinnvollerweise nutzt man aber gleich einen vom Typ BA.
Wichtiger aber: Du solltest auch mal prüfen (lassen), warum der Druck so weit im Keller ist. Das kann nämlich ein Zeichen für einen Defekt sein, der durch Nachfüllen in der Regel nicht besser wird. Und dann solltest Du nicht einfach blind auf einen Druck auffüllen, weil das auch Probleme geben kann.
Der Anlagendruck muss zu dem Druck im Ausdehnungsgefäßes (weißer Zylinder im 5. Bild) passen. Typischerweise füllt man die Anlage auf einen Druck auf, der ca. 0,2 bis 0,5bar über dem des Ausdehnungsgefäßes (= Vordruck) liegt. Nur dann ist gewährleistet, dass die Druckverhältnisse in der Anlage stimmen. Üblicherweise hat der Heizungsbauer den Vordruck auf dem Ausdehnungsgefäß vermerkt, wenn er von der 'Werkseinstellung' (meist 1,5bar) abweicht.
Besser wäre allerdings, zunächst das Ausdehnungsgefäß selbst zu prüfen und den Vordruck vor dem Auffüllen der Anlage zu messen. Wenn das Gefäß defekt ist oder einen falschen Druck hat, kann das durchaus der Grund für den Wassermangel sein.
Wie alt ist der ecoVIT und wann war die letzte Wartung?