Vaillant ecoTec VC 10CS 1/5 oder VC206-5/5 ?

Diskutiere Vaillant ecoTec VC 10CS 1/5 oder VC206-5/5 ? im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Anforderungen: Einfamilienhaus Heizkörperheizung ca 120m qm Wohnfläche Erdgas 120L WW-Speicher kein ST, bisher kein PV Hintergrund: In unserem...

markybeee

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2022
Beiträge
4
Anforderungen:
  • Einfamilienhaus Heizkörperheizung
  • ca 120m qm Wohnfläche
  • Erdgas
  • 120L WW-Speicher
  • kein ST, bisher kein PV
Hintergrund:
In unserem EFH ist eine Vaillant Gastherme mit separatem 120L Wasserspeicher im Dachgeschoss installiert, Bj. 1999.
Da die Anlage nun 23 Jahre ist und fast am Ende ihres Lebenszyklus ist, soll beides wegen Leckage ersetzt werden.

HB1 bietet als Gastherme Vaillant VC 206/5-5 an
HB2 bietet als Gastherme Vaillant VC 10CS/1-5 an.
  • Welches ist das bessere Gerät ?
  • Wo liegen die Unterschiede ?
  • Welches ist das neuere Gerät ?
  • Welches ist haltbarer und macht weniger Probleme ?
  • Passen beide ohne Änderung der Anschlüsse an der Wand ?
  • Ist ein WW-Speicher mit Heizstab für evtl. spätere PV zu empfehlen ?
Gruß
markybeee
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.156
HB1 bietet als Gastherme Vaillant VC 206/5-5 an
HB2 bietet als Gastherme Vaillant VC 10CS/1-5 an.
VC 206/5-5 : 3,8-20,0 kW
VC 10CS/1-5: 3,0- 9,9 kW

Die erste ist hoffnungslos überdimensionert.
Und selbst die zweite ist mit der kleinsten Leistung noch oft genug am ungünstigen Takten.

Frag mal eine
Junkers Bosch Cerapur ZSB 14-5.2 C 21
an.
Die geht von 2,0 bis 14,0 kW

Nach 23 Jahren passen defintiv keine Anschlüsse mehr 1:1, müssen also sowieso angepasst werden.

Falls PV (sinnvollerweise) geplant ist, lieber einen WW-Speicher mit zwei Wärmetauschern nehmen, um eine Brauchwasserwärmepumpe statt Heizstab anzuschließen. Ist effektiver.
200 Liter kosten ca. 600 €

200 Liter HD24 Solarspeicher, emaillierter Warmwasserspeicher mit zwei Registern - Heizung und Solar zu Discountpreisen (heizungsdiscount24.de)
 
Thema:

Vaillant ecoTec VC 10CS 1/5 oder VC206-5/5 ?

Vaillant ecoTec VC 10CS 1/5 oder VC206-5/5 ? - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Vaillant ecotec plus.Wasser nachfüllen!

    Vaillant ecotec plus.Wasser nachfüllen!: Hallo zusammen, Kann jemand bitte Hilfen bei Wasser nachfüllen bzw erklären wie ich machen kann. Ich habe Vaillant ecotec Plus. Und welcher Druck...
  • Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC

    Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC: Hallo, wir haben leider seit einigen Monaten ein unregelmäßig auftretendes Brummgeräusch ( im Abstand zwischen einigen Tagen und manchmal auch...
  • Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft

    Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft: Hallo zusammen, ich hatte ein paar Änderungen an obiger Therme vorgenommen, wie z.B. die interne Pumpe auf eine höhere Leistung gestellt...
  • Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern

    Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern: Moin, hat jemand schon Erfahrung mit der Änderung der Minimal-Drehzahl des Gebläses gesammelt? Kann es negative Auswirkungen geben, wenn ich die...
  • Ähnliche Themen

    Oben