Hallo,
ich hätte da mal eine Frage zur Regelung meines Warmwassers.
Ich habe eine Vaillant Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 206/5-5 E mit einem 120 Liter Warmwasser Speicher.
In der Warmwasserleitung habe ich eine Zirkulationspumpe.
Meine Regelung läuft über Tado.
ich habe das Warmwasser auf 55 Grad eingestellt, die Temperatur wird auch erreicht.
Jedoch fällt sie danach kontinuierlich ab (ca. 3-4 Grad/h).
Bis ca. 45 Grad, dann erst wird wieder auf 55 Grad aufgeheizt.
Wenn ich die Zirkulationspumpe ausschalte, dann bleibt die Temperatur allerdings bis auf ca. 1 Grad konstant.
Die Zirkulationspumpe ermöglicht mir natürlich das schnelle Zapfen vom Warmwasser, möchte ich auch ungern drauf verzichten.
Meiner Meinung nach, war der Wert mit der normalen Vaillant Regelung immer konstant bei 55 Grad, aber da kann ich mich eben auch täuschen.
Ist diese Verhalten beim Nachheizen des Warmwassers normal ? Schwellwert 10 Grad unter eingestelltem Wert ?
Oder gibt es denn eine Möglichkeit den Schwellwert zum Nachheizen des Warmwassers zu erhöhen ?
Grüße Guido
ich hätte da mal eine Frage zur Regelung meines Warmwassers.
Ich habe eine Vaillant Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 206/5-5 E mit einem 120 Liter Warmwasser Speicher.
In der Warmwasserleitung habe ich eine Zirkulationspumpe.
Meine Regelung läuft über Tado.
ich habe das Warmwasser auf 55 Grad eingestellt, die Temperatur wird auch erreicht.
Jedoch fällt sie danach kontinuierlich ab (ca. 3-4 Grad/h).
Bis ca. 45 Grad, dann erst wird wieder auf 55 Grad aufgeheizt.
Wenn ich die Zirkulationspumpe ausschalte, dann bleibt die Temperatur allerdings bis auf ca. 1 Grad konstant.
Die Zirkulationspumpe ermöglicht mir natürlich das schnelle Zapfen vom Warmwasser, möchte ich auch ungern drauf verzichten.
Meiner Meinung nach, war der Wert mit der normalen Vaillant Regelung immer konstant bei 55 Grad, aber da kann ich mich eben auch täuschen.
Ist diese Verhalten beim Nachheizen des Warmwassers normal ? Schwellwert 10 Grad unter eingestelltem Wert ?
Oder gibt es denn eine Möglichkeit den Schwellwert zum Nachheizen des Warmwassers zu erhöhen ?
Grüße Guido