Das ist kein Bug. Die Heizung macht alle 4-5 Std. eine "Driftadaption" der Regelungselektrode. Weil mich das auch abnervt und unnötige Starts und Energie verschwendet, habe ich die Heizzeiten auf ein Minimum reduziert. Morgens, Mittags und Abends wird jeweils für 3 Std mit Heizkurve 1.0 für die Heizkörper und 0.4 für die Fußbodenheizung gefahren. Spart ca. 15 - 20 % Energie im Gegensatz zu durchlaufen lassen, was viele hier immer empfehlen. In den 3 Std. läuft die Heizung dann durchschnittlich auf 7,6 KW durch, in der ersten Stunde sind es eher so 10 KW.
Vorlauf in der FBH liegt dann rund bei 35 - 37 °C bei den derzeitigen Außentemperaturen.
Gerade in Verbindung mit dem Raumregler VRC 720 ist das echt ätzend, könnte ich eigentlich direkt alles verscherbeln. Das Ding ist absolut nutzlos, denn das Scheissteil geht bei eingestellten 21,5 erst bei 21,7 °C aus und erst bei 21,3 °C wieder an. Letzteres ist das Schlimmste gerade bei FBH, wenn der nämlich erst bei 21,3 °C wieder anspringt, dann fällt die Temp in 2 Std. auf 21 °C ab bis die Wärme der FBH wieder durch kommt.