Vaillant ecotec plus die heizungspumpe läuft ein mal am tag ohne heizen auf volle touren

Diskutiere Vaillant ecotec plus die heizungspumpe läuft ein mal am tag ohne heizen auf volle touren im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin, Vaillant eco tec plus VCW 20/26 CS/1-5, die heizungspumpe läuft ein mal am tag ohne heizen auf volle touren, so 5-7 min. hat das eine...

Wladi2023

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2023
Beiträge
68
Moin,
Vaillant eco tec plus VCW 20/26 CS/1-5, die heizungspumpe läuft ein mal am tag ohne heizen auf volle touren, so 5-7 min.
hat das eine Bedeutung? ( Anpassung, Anlernen, Prüfen )
 
casi-52074

casi-52074

Profi
Mitglied seit
24.02.2020
Beiträge
759
Bist du sicher nur 1-mal am Tag ist, oder doch alle 5 Stunden?

So wie hier:

Dirk
 

Wladi2023

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2023
Beiträge
68
Das ist genau gleiches verhalten wie bei mir.
Kann sein das es öfter passiert. Sind das 5 Takt Tagesstunden oder Betriebsstunden?
 

Wladi2023

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2023
Beiträge
68
100%
Ohne Bypass-konstant, 100 mbar
Durchfluss 450 L/H
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.386
Bypass im Gerät einbauen. Gehört rein, wenn nicht HK ständig offen sind. Dann auf Spreizung 12 Grad stellen. Minimal 100, Max 200 mbar. Dann läuft die Pumpe ruhig.
 
casi-52074

casi-52074

Profi
Mitglied seit
24.02.2020
Beiträge
759
Es passiert alle 5 Stunden, während die Therme läuft. Da kannst du stellen, was du willst, ist ein Bug. Was hast du denn für einen SW Stand?

Da geht dann richtig die Lutzi ab in den 14 Minuten. Bei mir stieg der Durchlauf auf 1200 l/h
 

Wladi2023

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2023
Beiträge
68
Bypass im Gerät einbauen. Gehört rein, wenn nicht HK ständig offen sind. Dann auf Spreizung 12 Grad stellen. Minimal 100, Max 200 mbar. Dann läuft die Pumpe ruhig.
Die Therme läuft sonst sehr gut, bis auf die "Testfahrten"
 

Wladi2023

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2023
Beiträge
68
Es passiert alle 5 Stunden, während die Therme läuft. Da kannst du stellen, was du willst, ist ein Bug. Was hast du denn für einen SW Stand?

Da geht dann richtig die Lutzi ab in den 14 Minuten. Bei mir stieg der Durchlauf auf 1200 l/h
Bei mir ist der Durchlauf auch 1200 l/h
Aber ich glaube es passiert nicht alle 5 Stunden, werde im Auge behalten.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.386
Ich hab ja nun schon viele neue ecotec plus verbaut. Da hat noch keine solche Testfahrten gemacht. Grundsätzlich tue ich den Bypass im Gerät einbauen, ausser bei hydr. Weiche.
 

Wladi2023

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2023
Beiträge
68
Ich hab ja nun schon viele neue ecotec plus verbaut. Da hat noch keine solche Testfahrten gemacht. Grundsätzlich tue ich den Bypass im Gerät einbauen, ausser bei hydr. Weiche.
Ok, bin aber nicht der Einzelfall, casi-52074, hat das auch.
 

Wladi2023

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2023
Beiträge
68
Ich hab ja nun schon viele neue ecotec plus verbaut. Da hat noch keine solche Testfahrten gemacht. Grundsätzlich tue ich den Bypass im Gerät einbauen, ausser bei hydr. Weiche.
Bei 5 von 7 Heizkörper sind Thermostate permanent voll auf. Hydraulischer Abgleich funktioniert gut.
 
casi-52074

casi-52074

Profi
Mitglied seit
24.02.2020
Beiträge
759
Bei: 0376.08.07 ist der Bug noch.
 
casi-52074

casi-52074

Profi
Mitglied seit
24.02.2020
Beiträge
759
Du musst den SW Stand unten am Gerät anschauen.
 

Wladi2023

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2023
Beiträge
68
Der Vaillant eco tec plus VCW 20/26 CS/1-5 ist ja Durchlauferhitzer.
 

PeterAA

Mitglied seit
12.10.2023
Beiträge
63
Bei: 0376.08.07 ist der Bug noch.
Das ist kein Bug. Die Heizung macht alle 4-5 Std. eine "Driftadaption" der Regelungselektrode. Weil mich das auch abnervt und unnötige Starts und Energie verschwendet, habe ich die Heizzeiten auf ein Minimum reduziert. Morgens, Mittags und Abends wird jeweils für 3 Std mit Heizkurve 1.0 für die Heizkörper und 0.4 für die Fußbodenheizung gefahren. Spart ca. 15 - 20 % Energie im Gegensatz zu durchlaufen lassen, was viele hier immer empfehlen. In den 3 Std. läuft die Heizung dann durchschnittlich auf 7,6 KW durch, in der ersten Stunde sind es eher so 10 KW.

Vorlauf in der FBH liegt dann rund bei 35 - 37 °C bei den derzeitigen Außentemperaturen.

Gerade in Verbindung mit dem Raumregler VRC 720 ist das echt ätzend, könnte ich eigentlich direkt alles verscherbeln. Das Ding ist absolut nutzlos, denn das Scheissteil geht bei eingestellten 21,5 erst bei 21,7 °C aus und erst bei 21,3 °C wieder an. Letzteres ist das Schlimmste gerade bei FBH, wenn der nämlich erst bei 21,3 °C wieder anspringt, dann fällt die Temp in 2 Std. auf 21 °C ab bis die Wärme der FBH wieder durch kommt.
 

Wladi2023

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2023
Beiträge
68
Das ist kein Bug. Die Heizung macht alle 4-5 Std. eine "Driftadaption" der Regelungselektrode. Weil mich das auch abnervt und unnötige Starts und Energie verschwendet, habe ich die Heizzeiten auf ein Minimum reduziert. Morgens, Mittags und Abends wird jeweils für 3 Std mit Heizkurve 1.0 für die Heizkörper und 0.4 für die Fußbodenheizung gefahren. Spart ca. 15 - 20 % Energie im Gegensatz zu durchlaufen lassen, was viele hier immer empfehlen. In den 3 Std. läuft die Heizung dann durchschnittlich auf 7,6 KW durch, in der ersten Stunde sind es eher so 10 KW.

Vorlauf in der FBH liegt dann rund bei 35 - 37 °C bei den derzeitigen Außentemperaturen.

Gerade in Verbindung mit dem Raumregler VRC 720 ist das echt ätzend, könnte ich eigentlich direkt alles verscherbeln. Das Ding ist absolut nutzlos, denn das Scheissteil geht bei eingestellten 21,5 erst bei 21,7 °C aus und erst bei 21,3 °C wieder an. Letzteres ist das Schlimmste gerade bei FBH, wenn der nämlich erst bei 21,3 °C wieder anspringt, dann fällt die Temp in 2 Std. auf 21 °C ab bis die Wärme der FBH wieder durch kommt.
 

Wladi2023

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2023
Beiträge
68
Habe eRelax Steuerung, da gibt es Möglichkeit die Hysterese-Schwellenwert zu ändern.
 
Thema:

Vaillant ecotec plus die heizungspumpe läuft ein mal am tag ohne heizen auf volle touren

Vaillant ecotec plus die heizungspumpe läuft ein mal am tag ohne heizen auf volle touren - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC

    Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC: Hallo, wir haben leider seit einigen Monaten ein unregelmäßig auftretendes Brummgeräusch ( im Abstand zwischen einigen Tagen und manchmal auch...
  • Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft

    Vaillant ecotec plus VC DE 126/3-5 R3 Externe Mischerpumpe läuft dauerhaft: Hallo zusammen, ich hatte ein paar Änderungen an obiger Therme vorgenommen, wie z.B. die interne Pumpe auf eine höhere Leistung gestellt...
  • Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern

    Vaillant Brennwerttherme ecoTEC plus - Minimal-Drehzahl vom Gebläse ändern: Moin, hat jemand schon Erfahrung mit der Änderung der Minimal-Drehzahl des Gebläses gesammelt? Kann es negative Auswirkungen geben, wenn ich die...
  • Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust

    Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust: Hoffe mir kann jemand helfen, bin langsam am Verzweifeln mit dieser Kiste. Genaue Typbezeichnung: Vaillant ecoTEC Plus VCW DE 206/5-5 R2...
  • Ähnliche Themen

    Oben