Guten Abend an das Forum!
Ich habe eine Frage zu der Vaillant ECOCompact VSC196-150 (Baujahr 2003).
Die Therme läuft offenbar "unauffällig" beim Heizbetrieb - Start und nachfolgend modulierende Heizleistung vom Brenner.
Allerdings moduliert sie bei der Warmwasserbereitung mittels Plattenwärmetauscher in den 100 L-Schichtladespeicher NICHT!
Nach der Startphase mit geringer Leistung läuft der Brenner nur mit hoher (voller?) Leistung, bis ca. 86 °C Vorlauftemperatur erreicht werden.
Dabei taktet ein Relais ständig (vermutlich Ladepumpe) in immer kürzeren Abständen, bis die Abschaltung des Brenners nach ca. 50 sek. erfolgt.
Bei ca. 68 °C Vorlauftemperatur startet der Brenner erneut, bis 86 °C erreicht sind begleitet vom "Takten" des Relais. Das wiederholt sich immer wieder.
Ich habe dazu ein Video aufgenommen: Wasserbereitung ECOCompact VSC196-150.mp4
Ist dieses Verhalten normal? Es handelt sich wohl um die 1. Generation der ECOCompact VSC196-150 (Baujahr 2003).
Sind auch die restlichen Betriesgeräusche der Therme ebenfalls normal? Fängt die Therme zum Schluss an, zu "heulen" (Gas/Luft-Gemisch etc. ?)
Meine Junkers Cerasmart ZBS 22/83S-1 MRA (ebenfalls Brennwert mit Schichtladespeicher, Bj. 2005) läuft dagegen wesentlich leiser, belädt den Schichtladespeicher (fast) in einem Zug mit Warmwasser und moduliert dabei auch den Brenner, sodass beim Ladevorgang ca. 64 °C Vorlauftemperatur gehalten werden.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen, da meine Tochter das Haus, in dem die Therme steht, gern kaufen würde und sich nun unsicher über deren Zustand ist.
Beste Grüße an alle, lpi
Ich habe eine Frage zu der Vaillant ECOCompact VSC196-150 (Baujahr 2003).
Die Therme läuft offenbar "unauffällig" beim Heizbetrieb - Start und nachfolgend modulierende Heizleistung vom Brenner.
Allerdings moduliert sie bei der Warmwasserbereitung mittels Plattenwärmetauscher in den 100 L-Schichtladespeicher NICHT!
Nach der Startphase mit geringer Leistung läuft der Brenner nur mit hoher (voller?) Leistung, bis ca. 86 °C Vorlauftemperatur erreicht werden.
Dabei taktet ein Relais ständig (vermutlich Ladepumpe) in immer kürzeren Abständen, bis die Abschaltung des Brenners nach ca. 50 sek. erfolgt.
Bei ca. 68 °C Vorlauftemperatur startet der Brenner erneut, bis 86 °C erreicht sind begleitet vom "Takten" des Relais. Das wiederholt sich immer wieder.
Ich habe dazu ein Video aufgenommen: Wasserbereitung ECOCompact VSC196-150.mp4
Ist dieses Verhalten normal? Es handelt sich wohl um die 1. Generation der ECOCompact VSC196-150 (Baujahr 2003).
Sind auch die restlichen Betriesgeräusche der Therme ebenfalls normal? Fängt die Therme zum Schluss an, zu "heulen" (Gas/Luft-Gemisch etc. ?)
Meine Junkers Cerasmart ZBS 22/83S-1 MRA (ebenfalls Brennwert mit Schichtladespeicher, Bj. 2005) läuft dagegen wesentlich leiser, belädt den Schichtladespeicher (fast) in einem Zug mit Warmwasser und moduliert dabei auch den Brenner, sodass beim Ladevorgang ca. 64 °C Vorlauftemperatur gehalten werden.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen, da meine Tochter das Haus, in dem die Therme steht, gern kaufen würde und sich nun unsicher über deren Zustand ist.
Beste Grüße an alle, lpi