Diskutiere UniTower zwei Geräte an eBus? im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Miteinander, Mein Unitower wird mit dem Systemregler multiMATIC 700 gesteuert. Jetzt möchte ich noch eine kabellose VR921 anschließen. Kann...

imreger

Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2022
Beiträge
3
Hallo Miteinander,
Mein Unitower wird mit dem Systemregler multiMATIC 700 gesteuert. Jetzt möchte ich noch eine kabellose VR921 anschließen. Kann ich zwei Geräte dort an den eBus anschließen?

Viele Grüße zum dritten Advent
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.377
Kleine Abzweigdose nehmen und von dort den Bus an jedes Gerät. Nicht 2 auf eine Klemme im Gerät. Das kann zu Störungen führen.
 

imreger

Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2022
Beiträge
3
Vielen Dank.
 
_Allgaeuer_

_Allgaeuer_

Mitglied seit
07.03.2023
Beiträge
10
Ort
Eggenthal
regelt der EBus automatisch. Mach einfanch beim Stecker immer Gleich - rechts +, links -
 
Thema:

UniTower zwei Geräte an eBus?

UniTower zwei Geräte an eBus? - Ähnliche Themen

  • Wärmepumpe Unitower / Kompressor Problem?

    Wärmepumpe Unitower / Kompressor Problem?: Ich bin langsam am Verzweifeln mit unserer neuen Wärmepumpe. 😏 Seit 2 Tagen hat es wieder einen Quirks drin und sie heizt nicht korrekt. Was das...
  • Internetmodul VR 921 - Unitower; wo DC-Anschluss?

    Internetmodul VR 921 - Unitower; wo DC-Anschluss?: Servus, weiß jemand wie man das Internetmodul VR921 direkt (ohne Netzgerät) an den Unitower anschließt? Das 0020284732-Kabel ist teuer und geht...
  • Arotherm plus vwl unitower

    Arotherm plus vwl unitower: Hallo zusammen, als erstesmal ich bin kein Profi. Wir haben ein schlüsselfertiges Haus gebaut. Letzte Woche wurde die aroThermplus und...
  • Arotherm Plus + Unitower Plus

    Arotherm Plus + Unitower Plus: Hallo, da ich auf dem Gebiet absoluter Laie bin, würde es mich mal interessieren, ob die Eintellungen an meiner Heizung plausibel eingestellt...
  • VWL 75 mit UniTower, Verzögerung für Kühlung nach Warmwasserbereitung möglich?

    VWL 75 mit UniTower, Verzögerung für Kühlung nach Warmwasserbereitung möglich?: Guten Morgen .. Nach Warmwasserbereitung ist die Vorlauftemperatur im Heizkreis hoch. Im Heizbetrieb egal, im Kühlbetrieb unerwünscht, denk ich...
  • Ähnliche Themen

    • Wärmepumpe Unitower / Kompressor Problem?

      Wärmepumpe Unitower / Kompressor Problem?: Ich bin langsam am Verzweifeln mit unserer neuen Wärmepumpe. 😏 Seit 2 Tagen hat es wieder einen Quirks drin und sie heizt nicht korrekt. Was das...
    • Internetmodul VR 921 - Unitower; wo DC-Anschluss?

      Internetmodul VR 921 - Unitower; wo DC-Anschluss?: Servus, weiß jemand wie man das Internetmodul VR921 direkt (ohne Netzgerät) an den Unitower anschließt? Das 0020284732-Kabel ist teuer und geht...
    • Arotherm plus vwl unitower

      Arotherm plus vwl unitower: Hallo zusammen, als erstesmal ich bin kein Profi. Wir haben ein schlüsselfertiges Haus gebaut. Letzte Woche wurde die aroThermplus und...
    • Arotherm Plus + Unitower Plus

      Arotherm Plus + Unitower Plus: Hallo, da ich auf dem Gebiet absoluter Laie bin, würde es mich mal interessieren, ob die Eintellungen an meiner Heizung plausibel eingestellt...
    • VWL 75 mit UniTower, Verzögerung für Kühlung nach Warmwasserbereitung möglich?

      VWL 75 mit UniTower, Verzögerung für Kühlung nach Warmwasserbereitung möglich?: Guten Morgen .. Nach Warmwasserbereitung ist die Vorlauftemperatur im Heizkreis hoch. Im Heizbetrieb egal, im Kühlbetrieb unerwünscht, denk ich...
    Oben