Hallo ich eröffne einen neuen Thread, da durch weitere Erkentnisse der "alte Thread" nicht mehr passt und zu unübersichtlich geworden ist.
Bei meiner Anlagenkombination:
Therme VC15 ecotec Plus versorgt über eine hydraulischer Weiche HK1 (ungeregelt) Heizkörper und HK2 (geregelter Mischkreis) Fussbodenheizung.
Warmwasser über Speicher 120L.
Schema: 1
Konfig. Adr.: 1
Regler VRC 700/6 im Heizraum ohne Raumregelfuntion, VR70
Vorlauffühler 1 (HK1, Zone 1) am Ausgang Hydraulische Weiche
Vorlauffühler 2 (HK2, Zone 2) hinter Pumpe HK2
Alle Pumpen, Mischer und Vorlauffühler auf VR70 aufgelegt, Aussenfühler direkt in der Therme.
VRC700/6, VR70 und Therme per Bus verbunden.
Problem:
Vorlauftemperatur in der Weiche bzw HK1 überhöht im Vergleich zum geforderten Sollwert welcher durch die VRC700 gefordert wird.
Erkentnis:
Bei der VRC700 ist Sollwert (Witterungsgeführt) HK1 z.b. 47 Grad…in der Therme unter D.009 (Istwert Ebusregler) sind 55Grad zu lesen und unter D.005 auch.
Nach einem Reset/Spannungsausfall (Therme stromlos machen) starten Regler und Therme neu….dann stimmen die Werte D.009 und D.005 genau mit dem Sollwert im VRC 700 überein, also z.B. 47Grad!
Dann laufen die Werte aber wieder hoch…ca. 1k alle paar Minuten…
Bei mir hält es bei 55Grad an, da ich in der VRC700 HK1 auf Max 55Grad begrenzt habe….bei anderen Nutzern in anderen Foren (aus dem Jahr2018) und Einstellungen ohne Max-Begrenzung im VR700 läuft der Wert wohl 20K aus dem Ruder! Auch betrifft es wohl unterschiedliche Kombinationen (Regler, Heizgerät).
Dies kommt wohl häufiger vor…bzw. bemerken es die wenigsten....... googelt mal : Vaillant ecotec plus d.009 falsche werte
Bedeutet:
Die Therme regelt eigentlich nicht mehr Witterungsgeführt sonder pegelt sich auf die "steigenden feste Werte" im D.009 ein und hält im meinen Fall bei 55Grad an bzw heizt dann immer auf 55Grad, egal was die VRC700 per Heizkurve an geringerer Vorlauftemp. vorgibt.
Leider habe ich noch keine Lösung gefunden!
Hat jemand das auch bzw kann dies prüfen und hat eine Idee?
Gruß Micha
Bei meiner Anlagenkombination:
Therme VC15 ecotec Plus versorgt über eine hydraulischer Weiche HK1 (ungeregelt) Heizkörper und HK2 (geregelter Mischkreis) Fussbodenheizung.
Warmwasser über Speicher 120L.
Schema: 1
Konfig. Adr.: 1
Regler VRC 700/6 im Heizraum ohne Raumregelfuntion, VR70
Vorlauffühler 1 (HK1, Zone 1) am Ausgang Hydraulische Weiche
Vorlauffühler 2 (HK2, Zone 2) hinter Pumpe HK2
Alle Pumpen, Mischer und Vorlauffühler auf VR70 aufgelegt, Aussenfühler direkt in der Therme.
VRC700/6, VR70 und Therme per Bus verbunden.
Problem:
Vorlauftemperatur in der Weiche bzw HK1 überhöht im Vergleich zum geforderten Sollwert welcher durch die VRC700 gefordert wird.
Erkentnis:
Bei der VRC700 ist Sollwert (Witterungsgeführt) HK1 z.b. 47 Grad…in der Therme unter D.009 (Istwert Ebusregler) sind 55Grad zu lesen und unter D.005 auch.
Nach einem Reset/Spannungsausfall (Therme stromlos machen) starten Regler und Therme neu….dann stimmen die Werte D.009 und D.005 genau mit dem Sollwert im VRC 700 überein, also z.B. 47Grad!
Dann laufen die Werte aber wieder hoch…ca. 1k alle paar Minuten…
Bei mir hält es bei 55Grad an, da ich in der VRC700 HK1 auf Max 55Grad begrenzt habe….bei anderen Nutzern in anderen Foren (aus dem Jahr2018) und Einstellungen ohne Max-Begrenzung im VR700 läuft der Wert wohl 20K aus dem Ruder! Auch betrifft es wohl unterschiedliche Kombinationen (Regler, Heizgerät).
Dies kommt wohl häufiger vor…bzw. bemerken es die wenigsten....... googelt mal : Vaillant ecotec plus d.009 falsche werte
Bedeutet:
Die Therme regelt eigentlich nicht mehr Witterungsgeführt sonder pegelt sich auf die "steigenden feste Werte" im D.009 ein und hält im meinen Fall bei 55Grad an bzw heizt dann immer auf 55Grad, egal was die VRC700 per Heizkurve an geringerer Vorlauftemp. vorgibt.
Leider habe ich noch keine Lösung gefunden!
Hat jemand das auch bzw kann dies prüfen und hat eine Idee?
Gruß Micha