Überdruck Ventille Verkalkt?

Diskutiere Überdruck Ventille Verkalkt? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; ?? Willste nicht erst warten bis das Gerät hängt oder ist das schon auf den Millimeter klar? Der waagrechte Teil muss ein geradlinig durchgehendes...
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.521
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
?? Willste nicht erst warten bis das Gerät hängt oder ist das schon auf den Millimeter klar?
Der waagrechte Teil muss ein geradlinig durchgehendes Gefälle von ca 3% haben.
 
Sprinter08

Sprinter08

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2020
Beiträge
34
Hallo
Das Kunststoffrohr im Kamin Verlege Ich wenn es da ist.
Das 1 m Rohr wird erst verlegt wnn die Heizung da ist.
Mit dem 1 m Rohr wollte ich nur sagen wie weit weg die Heizung in etwa vom Schornsteinn weg kommt.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Seitdem haben wir laufend Probleme mit Verkalkung. An der Heizung z.B. sind die Rückschlagventille laufend zugekalkt,
Sind hier wirklich Rückschlagventile oder eher Überdruck -SV gemeint?
Wenn Letztere Verkalken, waren sie in Aktion, was auf Anlagendefizite hindeutet (MAG, veränderter Versorgungsdruck des Wasserversorgers, fehlender Druckminderer,...)
 
Sprinter08

Sprinter08

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2020
Beiträge
34
Hallo gesbb
Zitat:
Sind hier wirklich Rückschlagventile oder eher Überdruck -SV gemeint?
Wenn Letztere Verkalken, waren sie in Aktion, was auf Anlagendefizite hindeutet (MAG, veränderter Versorgungsdruck des Wasserversorgers, fehlender Druckminderer,...)
- Ja die Rückschlagventille,
ich habe doch geschrieben das die überduckventille nie ausgelöst haben.
 
Sprinter08

Sprinter08

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2020
Beiträge
34
Hallo
Ein Beitrag von mir schein überlesen worden zu sein.

Hallo
Aber jezt eine andere Frage:
Was haltet ihr von Rückschlagklappen?
Die habe ich bisher noch nie Verwendet,
da kommt man einfacher tran um sie zu entkalken,
bei den Rückschlagventilen musste ich immer alles auseinanderschrauben,
das war halt immer ein Größerer aufwand.
Die Rückschlagklappen kann man seitlich Rausdrehen,
wie gut die zu Entkalken sind weiß ich ja auch nicht.
Wie sind eure erfahrungen mit Rückschlagklappen?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.521
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
ICH kann dazu NICHTS sagen, bitte aber zwischen Überdruck-Ventilen, Rückflußverhinderer und Rückschlagklappen zu unterscheiden.
Die habe ich bisher noch nie Verwendet,
da kommt man einfacher tran um sie zu entkalken,
Versteh ich nicht ganz: Du hast sie NOCH NIE verwendet - kommst aber einfacher dran ...??? o_O
 
Sprinter08

Sprinter08

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2020
Beiträge
34
Hallo
Wird Seitlich Aufgeschraubt
Gruß Albert
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.301
Das ist für "300m² recht gut gedämmt und sparsam geheizt" schon relativ viel! SO sollten das eher um die 30000 kWh Gas sein. Da ist ne riesen Diskrepanz!
Naja, die Dämmung der Fassade allein ist ja nicht alles, die meiste Wärme geht bekanntlich über die oberste Geschoßdecke und das Dach flöten und über die U-Werte der Fenster und Außentüren und die Qualität von deren Einbau wissen wir auch nichts. In den beiden sehr strengen und langen Wintern 2009/2010 und 2010/2011 mußten wir in meinem 200 m²-Haus auch heizen wie die Blöden, da kamen wir trotz schon verbesserter Dämmung der DG-Decke (jetzt 46 cm Glaswolle) auf fast 33.000 kWh im Jahr. Durch verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz konnten wir das nach und nach senken, aber bei 26.500 bis 27.000 kWh sind wir trotzdem noch. Allerdings steht unser Haus frei und erhöht in einer klimatisch sehr ungünstigen Region und wir heizen unsere Wohnräume schon recht gut aus (ca. 22,5°C).
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.521
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, klar. Ich hab halt mal wieder hiesige = "schwäbische" Verhältnisse angenommen, grad weil das Sprinterle Jahrgang 08 ja so von "sparsamem"Heizen sprach, hmmm. Und von "1980 war das Haus 2x70m²", jetzt sinds 300 und 13m hoch, das is SCHON relativ viel Außenwandanteil. Un dann noch bei Teilbeheizung....DA kam ich halt auf aus MEINER Sicht eher gegebene 30000 kWh/a.

Was mich mehr mit Sorge beschäftigt - bei-Tag-und-in-der-Naaaacht - ist das sehr kalkige Trinkwas- ser mit Härte 20 UND dann das Durchlauferhitzer-Gerät mit dem platten Wärmetauscher. :eek:
UND Wasseraufbereitung kann oder will er halt nicht....o_O
 
Sprinter08

Sprinter08

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2020
Beiträge
34
Hallo
Habe mich inzwischen Entschieden für
den Buderus 172 24 kW mit Anschluß meines Alten Wasserkessels.
Muss halt denn Kessel Verschieben und die Leitungen Verlegen,
denn der Kessel Liegt zurzeit mitten im Raum,
wenn ich die Wandheizung Aufhänge kommt man da nicht mehr tran,
also kommt die Buderus 172 24 kW auf die Linke Seite und der Wasser Kessel auf die Rechte Seite.
Das Umbauen nehme ich jetzt in Angriff,
erst mal Abklemmen,
dann Hilfe Suchen die mir den Kessel vom Sockel Heben,
dann einen Neuen Sockel Bauen.
PS: Den Schornstein habe ich Heute Früh Bestellt.
13 x 1 m Stücke
1 x 0,5 m Stück
Plus das Restliche zubehör.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.521
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
den Buderus 172 24 kW mit Anschluß meines Alten Wasserkessels.
Guuuuute Lösung, "besser is DAS!" :thumbup:
Vielleicht bei DER Gelegenheit den WW-Speicher mal innen reinigen und prüfen, grad wegen des hohen Alters (des Speichers!:rolleyes:) und dem kalkhaltigen Wasser bei Emaille!! Wieviel Liter hat der denn?
 
Sprinter08

Sprinter08

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2020
Beiträge
34
Hallo
Zitat:
Vielleicht bei DER Gelegenheit den WW-Speicher mal innen reinigen und prüfen, grad wegen des hohen Alters (des Speichers!:rolleyes:) und dem kalkhaltigen Wasser bei Emaille!!
-Wie macht man das?

Zitat:
Wieviel Liter hat der denn?
- Kann ich mich nicht mehr erinnern,
ich vermesse bei gelegenheit mal die Ausenmaße.

- Wie sind eure Erfahrungen mit Rückschlagklappen ?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.521
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Am Speicher sollte vorne im unteren Drittel oder oben unter dem Deckel ein entsprechender Flanschdeckel sein. Aber öffnen birgt halt immer das Risiko dass die Dichtung beschädigt wird!

Der Speicher hat ja ein Typenschild mit Inhaltsangabe.
 
Sprinter08

Sprinter08

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2020
Beiträge
34
Hallo
Danke, ich Schaue mal.
 
Sprinter08

Sprinter08

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2020
Beiträge
34
Hallo
- Also auf dem Kessel steht nichts.
- Wollte noch die Ausenmaße abmessen,
hab es aber vergessen.
- Aber ich ich bin morgen ja auch wieder kurz im Keller,
ich kann nicht lange Arbeiten,
mal eine halbe Stunde,
mal eine Stunde,
wenn es mal sehr gut geht 2 Stunden,
dann ist der Tag gelaufen.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.301
ich kann nicht lange Arbeiten,
mal eine halbe Stunde,
mal eine Stunde,
wenn es mal sehr gut geht 2 Stunden,
dann ist der Tag gelaufen.
Drei Stunden darfste auch nicht schaffen, zumindest falls Deine Rente ab dem 01.01.2001 bewilligt worden ist. Solche Leistungseinschränkungen können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen, die meinen, solche Rente gibt es einfach mal so.
 
Sprinter08

Sprinter08

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2020
Beiträge
34
Hallo Andreas1956
........ und die Zeiten schaffe ich auch nur mit Pausen dazwischen.
Aber was soll ich machen, da meine Frau auch schon seit Mitte 2016 zuhause ist,
Fehlt das Geld vorn und hinten,
habe keine Andere Wahl, ich muss alles selber machen,
der Heizungsbauer Wollte 6500 €, das ist beim Besten willen nicht zu Stemmen,
Das Edelstahl Rohr habe ich inzwischen aus dem Kamin ausgebaut,
wegen den letzten 4,5 m muste ich auf das Dach, die haben an der Edelstahl abdeckung gehongen.
Habe wirklich keine Höhenangst,
aber dieses mal habe ich mich zum erstenmahl angegurtet als ich aufs Dach bin,
hat wirklich höchstens 2 minuten gedauert
aber mit einem gelämten Bein auf dem Dach ist dann doch etwas unheimlich.
- Die Tage kommt das Neue Rohr für den Schornstein,
hoffe das ich wieder schnell fertig bin,
habe mir gleich ein Gerüst unterm Dach gebaut als ich gehört habe das die Heizung kaputt ist,
Kleine Leiter angestelt am Schornstein,
brauchte nur 2-3 Treppen hochsteigen.
 
Sprinter08

Sprinter08

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2020
Beiträge
34
Hallo
- Heute habe ich mal daran gedacht denn Wasserkessel abzumessen.
L1,27xB0,62xH0,58=0,45 m²
Der Kessel ist Rechteckig,
nehme an das sich under dem Isolierschaum ein Runder Boiler befindet
keine Ahnung wie Dick der Isolierschaum ist.
- Dr Schorni:
Das hat nichts mit Hart zu tun,
das hat was damit zu tun das ich einfach keine andere Wahl habe
und alles selber machen muss.
- Heute war nach 5 Minuten Feierabend
habe eine Verschraubung aufgedrehd
da hat das Kreuz nicht mitgespielt,
hoffe mir geht es Morgen wieder besser.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.521
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
L1,27xB0,62xH0,58=0,45 m²
Der Kessel ist Rechteckig,
Da komm ich so auf etwa 150-160 Liter, das wäre ein zylindrischer Speicher mit netto D 0,45 L 1,00m.
Nach Deiner Bemaßung: sag bloß der LIEGT anstatt zu stehen?? Das wäre halt physikalisch ungünstig...

Das hat nichts mit Hart zu tun,
Doch, denn nur die HARTEN kommen in den Garten! 👍 Jeder andere hätt schon hingeschmissen...
 
Thema:

Überdruck Ventille Verkalkt?

Überdruck Ventille Verkalkt? - Ähnliche Themen

  • Permanenter Überdruck GB132

    Permanenter Überdruck GB132: Hallo Welt, ich bin neu hier mit folgendem dicken Problem für mich, der Text ist wahrscheinlich viel zu ausführ-lich, vorab das System: Heizung...
  • Überdruck in Ölheizung

    Überdruck in Ölheizung: Hallo Zusammen, meine Eltern besitzen eine Viessmann Vitocell-Uniferral Ölheizung Baujahr 1991 mit 27 kw. Bisher immer top zuverlässig nur mal...
  • Überdruck Abgasanlage

    Überdruck Abgasanlage: Hallo, hat die Weishaupt WTC 15 B eine Überdruckabgasanlage?? Dank
  • Überdruck bedingt durch Pumpennachlauf erzeugt Geräusche

    Überdruck bedingt durch Pumpennachlauf erzeugt Geräusche: Hätte auch eine konkrete Frage zu einem Problem mit meiner Heizung. Im Haus meiner Schwiegereltern, welches in Rumänien liegt, und nur sporadisch...
  • Überdruck in meiner Heizungsanlage

    Überdruck in meiner Heizungsanlage: Ich habe eine Schäfer Gasheizung ... letztes Jahr im Winter hatte ich einen Haarriss auf dem Flanschdeckel vom Brauchwasserspeicher ( Schäfer DLS...
  • Ähnliche Themen

    • Permanenter Überdruck GB132

      Permanenter Überdruck GB132: Hallo Welt, ich bin neu hier mit folgendem dicken Problem für mich, der Text ist wahrscheinlich viel zu ausführ-lich, vorab das System: Heizung...
    • Überdruck in Ölheizung

      Überdruck in Ölheizung: Hallo Zusammen, meine Eltern besitzen eine Viessmann Vitocell-Uniferral Ölheizung Baujahr 1991 mit 27 kw. Bisher immer top zuverlässig nur mal...
    • Überdruck Abgasanlage

      Überdruck Abgasanlage: Hallo, hat die Weishaupt WTC 15 B eine Überdruckabgasanlage?? Dank
    • Überdruck bedingt durch Pumpennachlauf erzeugt Geräusche

      Überdruck bedingt durch Pumpennachlauf erzeugt Geräusche: Hätte auch eine konkrete Frage zu einem Problem mit meiner Heizung. Im Haus meiner Schwiegereltern, welches in Rumänien liegt, und nur sporadisch...
    • Überdruck in meiner Heizungsanlage

      Überdruck in meiner Heizungsanlage: Ich habe eine Schäfer Gasheizung ... letztes Jahr im Winter hatte ich einen Haarriss auf dem Flanschdeckel vom Brauchwasserspeicher ( Schäfer DLS...
    Oben