Hallo,
ich bin neu im Forum und würde mich über Ratschläge von Euch freuen.
Nun zu meinem Problem: ich wohne in einem nicht sanierten Siedlungshäuschen aus dem Anfang der fünfziger Jahre seit nunmehr 35 Jahren zur Miete.
Im Dezember 2009 wurde von meinem Vermieter, trotz meiner Bedenken, die hochwertige Vierwegemischregelung ( Trimatik MC, aussenluftgeführt ) stillgelegt und durch eine einfache Buderus Logamatic 9107 ohne Mischer ersetzt.
Ich benötige seit dem ca. 50% mehr Öl!
Das typische Brennerverhalten der neuen Regelung bei Aussentemperaturen um den Gefrierpunkt: 40°C Kesseltemperatur- Brenner springt an; 10 Minuten später: 60°C KT-Brenner aus; nach weiteren 10 Minuten beginnt das Spiel von vorne.
Die Kesseltemperatur entspricht der Vorlauftemperatur. Niedertemperaturkessel Viessmann Vitol Uniferral : 64L /21 KW Pumpe: Grundfos Alpha 2
Als der Mischer noch funktionierte mischte er immer soviel kühleres Wasser in den Vorlauf wie erforderlich war um die Temperatur relativ konstant zu halten und sprang viel seltener an und sparte somit Öl.
Ich möchte nun, daß die alte Regelung repariert oder durch eine gleichwertige ersetzt wird.
Mein Vermieter ist aber nicht bereit die Regelung wieder auszubauen und schiebt es auf geänderte Heizgewohnheiten, die es aber nicht gibt.
Ich habe mich bisher bei einigen Stellen, wie Stadtwerken, Verbraucherschutz, Kaminkehrer... kundig gemacht, aber niemand erkannte die Problematik bzw. konnte mir helfen. Offenbar sind Mischer für viele heute überflüssige Bauteile.
Daß sie aber gerade in alten Heizungsanlagen mit großem Wasserinhalt bezogen auf den Kesselinhalt ihre Berechtigung haben, ist heute weitgehend unbekannt.
Deswegen meine Bitte an Euch mir einige Tipps zu geben, insbesondere auch Hinweise auf Artikel in Fachzeitschriften, die dieses Problem behandeln.
Ich bedanke mich herzlich schon im voraus
LG stievl
ich bin neu im Forum und würde mich über Ratschläge von Euch freuen.
Nun zu meinem Problem: ich wohne in einem nicht sanierten Siedlungshäuschen aus dem Anfang der fünfziger Jahre seit nunmehr 35 Jahren zur Miete.
Im Dezember 2009 wurde von meinem Vermieter, trotz meiner Bedenken, die hochwertige Vierwegemischregelung ( Trimatik MC, aussenluftgeführt ) stillgelegt und durch eine einfache Buderus Logamatic 9107 ohne Mischer ersetzt.
Ich benötige seit dem ca. 50% mehr Öl!
Das typische Brennerverhalten der neuen Regelung bei Aussentemperaturen um den Gefrierpunkt: 40°C Kesseltemperatur- Brenner springt an; 10 Minuten später: 60°C KT-Brenner aus; nach weiteren 10 Minuten beginnt das Spiel von vorne.
Die Kesseltemperatur entspricht der Vorlauftemperatur. Niedertemperaturkessel Viessmann Vitol Uniferral : 64L /21 KW Pumpe: Grundfos Alpha 2
Als der Mischer noch funktionierte mischte er immer soviel kühleres Wasser in den Vorlauf wie erforderlich war um die Temperatur relativ konstant zu halten und sprang viel seltener an und sparte somit Öl.
Ich möchte nun, daß die alte Regelung repariert oder durch eine gleichwertige ersetzt wird.
Mein Vermieter ist aber nicht bereit die Regelung wieder auszubauen und schiebt es auf geänderte Heizgewohnheiten, die es aber nicht gibt.
Ich habe mich bisher bei einigen Stellen, wie Stadtwerken, Verbraucherschutz, Kaminkehrer... kundig gemacht, aber niemand erkannte die Problematik bzw. konnte mir helfen. Offenbar sind Mischer für viele heute überflüssige Bauteile.
Daß sie aber gerade in alten Heizungsanlagen mit großem Wasserinhalt bezogen auf den Kesselinhalt ihre Berechtigung haben, ist heute weitgehend unbekannt.
Deswegen meine Bitte an Euch mir einige Tipps zu geben, insbesondere auch Hinweise auf Artikel in Fachzeitschriften, die dieses Problem behandeln.
Ich bedanke mich herzlich schon im voraus
LG stievl