dh1895
Threadstarter
- Mitglied seit
- 11.10.2013
- Beiträge
- 28
Hallo Viessmannfreunde,
ich hab mal wieder eine (Verständnis-)Frage zur meiner Vitola-Biferal-Ölheizung mit Trimatik MC.
Gestern Abend stellte ich erstmalig verdutzt fest, dass die Umwälzpumpe während der Nachtabsenkung (Mond-Symbol) ausgeschaltet war. Bis dato lief die Pumpe auch in der Nachtabsenkung immer durch.
Mit ein wenig Recherche habe ich dann rausbekommen, dass sich die Pumpe offenbar abschaltet, sobald sich die Temperatur der eingestellten Nachtabsenktemperatur angleicht. Das war wohl gestern auf Grund der warmen Temperaturen der Fall.
Ich frage mich jetzt, wie hoch die Default-Nachtabsenktemperatur eigentlich ist? Bzw. wie kriege ich raus, wie hoch die Temperatur ist? Kann man das irgendwie an der Elektronikbox hinter der Uhr irgendwo (um-)setzen?
Gestern waren es 13 Grad. In Hausnähe am Sensor ggf. 14 Grad. Kommt das hin?
Da es bei uns im DG recht zügig auskühlt, habe ich über den "Drehknopf für Temperatur bei reduziertem Betrieb" die Nachtabsenk-Temperatur um 3 hochgestellt. Ich lass davon, dass das 3 Grad seien.
Würde im Umkehrschluss ja bedeuten, dass die eingestellte/default Nachtabsenktemperatur irgendwo bei 10 Grad liegen müsste?
Sehe ich das richtig oder mache ich hier einen Denkfehler?
Danke & Grüße
ich hab mal wieder eine (Verständnis-)Frage zur meiner Vitola-Biferal-Ölheizung mit Trimatik MC.
Gestern Abend stellte ich erstmalig verdutzt fest, dass die Umwälzpumpe während der Nachtabsenkung (Mond-Symbol) ausgeschaltet war. Bis dato lief die Pumpe auch in der Nachtabsenkung immer durch.
Mit ein wenig Recherche habe ich dann rausbekommen, dass sich die Pumpe offenbar abschaltet, sobald sich die Temperatur der eingestellten Nachtabsenktemperatur angleicht. Das war wohl gestern auf Grund der warmen Temperaturen der Fall.
Ich frage mich jetzt, wie hoch die Default-Nachtabsenktemperatur eigentlich ist? Bzw. wie kriege ich raus, wie hoch die Temperatur ist? Kann man das irgendwie an der Elektronikbox hinter der Uhr irgendwo (um-)setzen?
Gestern waren es 13 Grad. In Hausnähe am Sensor ggf. 14 Grad. Kommt das hin?
Da es bei uns im DG recht zügig auskühlt, habe ich über den "Drehknopf für Temperatur bei reduziertem Betrieb" die Nachtabsenk-Temperatur um 3 hochgestellt. Ich lass davon, dass das 3 Grad seien.
Würde im Umkehrschluss ja bedeuten, dass die eingestellte/default Nachtabsenktemperatur irgendwo bei 10 Grad liegen müsste?
Sehe ich das richtig oder mache ich hier einen Denkfehler?
Danke & Grüße