kalli200
Threadstarter
- Mitglied seit
- 30.03.2022
- Beiträge
- 34
Moin zusammen,
meine Druckanzeige für die Heizungsanlage hat zuletzt nur sehr langsam und träge reagiert. Erst einige Stunden nach z.B. Wasser nachfüllen hat es den richtigen Wasserdruck angezeigt. Das Problem ist leicht zu lösen. Prüfen sie, ob ihr Manometer einen starren Schlauchanschluß oder ein Kabel hat. Meine Vitodens WB2A hat einen Schlauch bzw. Kunststoffrohr, da funktioniert es.
Nachdem ich den Fühler ausfindig (Rohr verfolgen) und die Anlage Drucklos (Wasser ablassen, 20 Liter bei mir) gemacht habe, habe ich die Klammer vom Fühler gelöst und den Fühler aus dem Vorlaufrohr herausgezogen. Gefäß für Restwasser bereitstellen. Vorsicht, es kann je nach Anlage immer noch Wasser austreten und das Rohr lässt sich nicht einfach zuhalten, weil es an den Seiten 2 Schlitze hat für die Klammer. Dann das Rohr vom Fühler trennen (ist geschraubt) und den Fühler reinigen. Man sollte durch den Fühler durchschauen und ein kleines Loch erkennen können.
Bei mir war der Fühler mit harten Verkrustungen verstopft. Diese konnte ich nur mit einem 1,25 mm Bohrer und nem Akkuschrauber lösen, einfach durchbohren und fertig. Danach alles wieder zusammenbauen und freuen.
Vorsichtshalber einen O-Ring 8x2 mm und einen 8x2,5 mm (weiß nicht mehr genau welcher passt) bereithalten, falls der alte O-Ring am Fühler stark verschlissen ist. Drauf achten, das die Klammer so gebogen ist(Vorspannung), dass sie stramm reingeht.
Man muß nicht immer gleich den Monteur kommen lassen.
Die wollten fast 3000 € nur für den Einbau eines neuen Brennwertgerätes ohne Gerät haben. Beim Stundenlohn von 70 € währen das 42 Arbeitsstunden. Vor 18 Jahren hat der Einbau und die Inbetriebnahme 2 Tage gedauert. Da muß ne alte Omma lange für stricken.
Hab mir jetzt ne Gebrauchte als Teilespender für 200€ gekauft.
Das Grüne auf dem Foto ist nur ein Draht, den ich durch den Fühler gesteckt habe!
Grüße an die Bastler und viel Erfolg!
Kalli
meine Druckanzeige für die Heizungsanlage hat zuletzt nur sehr langsam und träge reagiert. Erst einige Stunden nach z.B. Wasser nachfüllen hat es den richtigen Wasserdruck angezeigt. Das Problem ist leicht zu lösen. Prüfen sie, ob ihr Manometer einen starren Schlauchanschluß oder ein Kabel hat. Meine Vitodens WB2A hat einen Schlauch bzw. Kunststoffrohr, da funktioniert es.
Nachdem ich den Fühler ausfindig (Rohr verfolgen) und die Anlage Drucklos (Wasser ablassen, 20 Liter bei mir) gemacht habe, habe ich die Klammer vom Fühler gelöst und den Fühler aus dem Vorlaufrohr herausgezogen. Gefäß für Restwasser bereitstellen. Vorsicht, es kann je nach Anlage immer noch Wasser austreten und das Rohr lässt sich nicht einfach zuhalten, weil es an den Seiten 2 Schlitze hat für die Klammer. Dann das Rohr vom Fühler trennen (ist geschraubt) und den Fühler reinigen. Man sollte durch den Fühler durchschauen und ein kleines Loch erkennen können.
Bei mir war der Fühler mit harten Verkrustungen verstopft. Diese konnte ich nur mit einem 1,25 mm Bohrer und nem Akkuschrauber lösen, einfach durchbohren und fertig. Danach alles wieder zusammenbauen und freuen.
Vorsichtshalber einen O-Ring 8x2 mm und einen 8x2,5 mm (weiß nicht mehr genau welcher passt) bereithalten, falls der alte O-Ring am Fühler stark verschlissen ist. Drauf achten, das die Klammer so gebogen ist(Vorspannung), dass sie stramm reingeht.
Man muß nicht immer gleich den Monteur kommen lassen.
Die wollten fast 3000 € nur für den Einbau eines neuen Brennwertgerätes ohne Gerät haben. Beim Stundenlohn von 70 € währen das 42 Arbeitsstunden. Vor 18 Jahren hat der Einbau und die Inbetriebnahme 2 Tage gedauert. Da muß ne alte Omma lange für stricken.
Hab mir jetzt ne Gebrauchte als Teilespender für 200€ gekauft.
Das Grüne auf dem Foto ist nur ein Draht, den ich durch den Fühler gesteckt habe!
Grüße an die Bastler und viel Erfolg!
Kalli
Anhänge
-
522,1 KB Aufrufe: 52
-
563,1 KB Aufrufe: 54
-
321,2 KB Aufrufe: 54