Hallo Leute,
ich wollte mich nun mal an den hydraulischen Abgleich machen. Ist jetzt natürlich nicht voll professionell gemacht, sondern mehr so Pi x Daumen mit Hilfe eine Excels von Taconova und einer zuvor erstellen Heizlast Rechnung, soweit das eben ohne professioneller Software möglich ist.
Nun wollte ich das auch endsprechend einstellen. Habe aber festgestellt, dass ich über die Topmeter in einer Spannweite von nem halben Liter/min einstellen kann. zB.: Voll offen = 2-2,5l/min, voll zugedreht macht dann 1,5l-2l/min.
Nach meiner Berechnung brauche ich da aber ganz andere Spannweiten. Denn wenn ich das Erdgeschoß nicht massiv einbremse, kommt im 1OG nicht mal mehr 1l/min an. Dummerweise bleibt dann grade das Bad dann eher kalt, weil das der am aller weitesten entfernte HK zu sein scheint. Zumindest der mit dem größten hydraulischen Widerstand.
Ich habe mir jetzt damit beholfen, dass ich beim Haupthahn vom EG-HK-Verteiler etwas zugedreht habe. So bekomme ich auch mehr Druck in den oberer HKs. Aber die Tolle lösung finde ich das auch nicht, vorallem, weil ich schon im EG eigentlich HKs hätte, wo ich zB 2l/min brauche würde und direkt einen HK daneben am Verteiler nur 0,8. Das ist nicht einstellbar. Sind da meine Topmeter falsch eingebaut? Eigentlich sollten die nen Regelbereich von 1-5l/min haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher welche genau es sind. Aber es sind mal die normalen (nicht Pro) mit einer Scala von 1-5l/min. Leider weiß nicht ob1/2" oder 3/8".
Danke schon mal
Anbei mal ein Bild:
ich wollte mich nun mal an den hydraulischen Abgleich machen. Ist jetzt natürlich nicht voll professionell gemacht, sondern mehr so Pi x Daumen mit Hilfe eine Excels von Taconova und einer zuvor erstellen Heizlast Rechnung, soweit das eben ohne professioneller Software möglich ist.
Nun wollte ich das auch endsprechend einstellen. Habe aber festgestellt, dass ich über die Topmeter in einer Spannweite von nem halben Liter/min einstellen kann. zB.: Voll offen = 2-2,5l/min, voll zugedreht macht dann 1,5l-2l/min.
Nach meiner Berechnung brauche ich da aber ganz andere Spannweiten. Denn wenn ich das Erdgeschoß nicht massiv einbremse, kommt im 1OG nicht mal mehr 1l/min an. Dummerweise bleibt dann grade das Bad dann eher kalt, weil das der am aller weitesten entfernte HK zu sein scheint. Zumindest der mit dem größten hydraulischen Widerstand.
Ich habe mir jetzt damit beholfen, dass ich beim Haupthahn vom EG-HK-Verteiler etwas zugedreht habe. So bekomme ich auch mehr Druck in den oberer HKs. Aber die Tolle lösung finde ich das auch nicht, vorallem, weil ich schon im EG eigentlich HKs hätte, wo ich zB 2l/min brauche würde und direkt einen HK daneben am Verteiler nur 0,8. Das ist nicht einstellbar. Sind da meine Topmeter falsch eingebaut? Eigentlich sollten die nen Regelbereich von 1-5l/min haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher welche genau es sind. Aber es sind mal die normalen (nicht Pro) mit einer Scala von 1-5l/min. Leider weiß nicht ob1/2" oder 3/8".
Danke schon mal