Ich werde echt noch bescheuert. Ist der System Druck der Anlage über 1,7bar ist alles ruhig, da rauscht es nur in Rohren, wenn die Pumpe läuft. Bei unter 1,6bar gluckert es in den HK / Therme. Aber nur für ca. 1 Sekunde, beim Start und Stop der Pumpe.
Mit der alten Therme gab es das nicht. Hier war das MAG aber defekt.
Das macht die Therme seit Tag 1.
Der HB hatte den Wasserdruck auf 2,3bar gestellt.
Therme hängt im Bad und damit über allen HK. Am MAG wurde nichts eingestellt. Werksseitig ist es auf 0,75bar gestellt.
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Entlüftet ist alles, der automatische Entlüfter der Therme ist offen.