Hallo zusammen,
ich hätte mal eine Frage:
wir haben eine Wolf CBG-2-20 verbaut mit direktem Heizkreis und dazu ein Mischermodul für einen FBH-Kreis.
Meine Frage wäre, warum mein Mischer komplett auffährt, wenn die Heizung auf Taktsperre geht!?
Ist das normal so
Weil das Problem ist dann, wenn die Heizung sich wieder einschaltet, das der Mischer komplett offen ist und der Vorlauf dann das viel heißere Wasser vom direkten Heizkreis in die FBH lässt. Der Mischer braucht dann ewig bis er soweit runterregelt, das es wieder passt.
Gibt es hier Möglichkeiten, dass der Mischer bei einer Taktsperre zufährt statt auf oder zumindest schneller wieder zufährt, wenn die Heizung mehr Vorlauf bringt, als der Mischerkreis will?
mfg und Danke im Vorraus
Ralph