Finde den Fehler......kein Pufferspeicher.
Du hast den Fehler gefunden? dann bitte auch erklärenFinde den Fehler......
1. kein PufferspeicherDu hast den Fehler gefunden? dann bitte auch erklären
voll offen bedeutet durchflussventile komplett auf, dann nur so wie vom HB eingestellt. ich meine die sind unterschiedlich eingestellt.1. kein Pufferspeicher
2. sind deine HK-Ventile immer voll offen?
Es wurde also ein hydraulischer Abgleich gemacht?voll offen bedeutet durchflussventile komplett auf, dann nur so wie vom HB eingestellt.
Wohn/Esszimmer 33er HK Ventil auf 6, 2x 22er auf 5 von 6Es wurde also ein hydraulischer Abgleich gemacht?
Dann poste hier mal die Einstellungen.
Oder schraub mal ein Thermostatkopf im größten Raum ab und schau mal auf die Einstellung.
Laut HB kein Puffer notwendig, kann es auch an den Einstellungen oder am Überströmventil liegen?OK, dann ist tatsächlich genug Durchfluss da.
Muss also am fehlenden Puffer liegen und/oder an mangelnder Modulation.
Wenn deine HK-Ventile wirklich voll offen sind, dann ist die Heizkurve schon optimal, da kann man nichts mehr verbessern.Laut HB kein Puffer notwendig, kann es auch an den Einstellungen oder am Überströmventil liegen?
Ein Pufferspeicher ist dazu da daß ein Kältekreis auch mal min 30 Minuten durchlaufen kann. Er braucht ja schon 20 Minuten bis er richtig läuft.Du hast den Fehler gefunden? dann bitte auch erklären