roti5 schrieb:
Ist es denn absolut sicher nur eine Glimmlampe, oder wird dort nur eine Glimmlampe vermutet? Flackern kann übrigens eine Glimmlampe, sie muss es aber nicht. Hängt also mithin von deren Betriebsbedingungen ab ob sie flackert oder nicht.
Es handelt sich hier um die Anzeige "Betriebsstörung Brenner" im sog. Kesselschaltfeld, also der elektronischen Einrichtung, welche das ganze Heizungssystem überwacht und steuert. Diese rote Warnlampe leuchtet auf, wenn etwas in dem System nicht stimmt und schaltet dabei den Brenner aus. Gleichzeitig leuchtet dann auch das rote Lämpchen am Brenner, womit man nach einiger Zeit nach Drücken den Brenner wieder in Betrieb setzen kann. Das sonderbare daran ist, dass auf dem Kontroll-Display, wo normalerweise bei Betriebsstörungen ein bestimmter Fehler-Code erscheint, hier --- steht.
Also, die Betriebsstörungslampe, die im normalem Betrieb nicht leuchtet, flackert unregelmäßig und der Brenner (oft im Sicherheitslauf) schaltet ab. Bei jedem Neustart, ob kalt oder warm, muß ich per hand starten, außer wenn ich denn Brennerschalter auf Funktion Not/Hanbetrieb (II) umschalte, dann läuft er und zündet in Folge (und trotz flackernder Lampe), was er im Automatikbetrieb nicht tut. Im Automatikbetrieb, wenn er warm gelaufen ist, lauft er mehrmals an (also Lüftung/Spülung, dann Sicherheitslauf) bevor sich das Magnetventil (Hubmagnet an der luftseitigen Anfahrautomatik) schließt. Es schließt kurz und geht sofort wieder auf. Da liegt der Fehler.