Speicherladepumpe

Diskutiere Speicherladepumpe im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe eine Vaillant VSC 196 (BJ2005), bei mir ist nach 15 Monaten schon wieder die Speicherladepumpe kaputt. Es wird immer der Fehler...

Randolph70

Threadstarter
Mitglied seit
15.02.2018
Beiträge
4
Hallo, ich habe eine Vaillant VSC 196 (BJ2005), bei mir ist nach 15 Monaten schon wieder die Speicherladepumpe kaputt. Es wird immer der Fehler F23 angezeigt. Am Wasser kann es nicht liegen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Die Umwälzpumpe, Warmwasser-Wärmetauscher sind vor 12 Monaten neu gekommen.
Danke im Voraus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Wir sprechen von der Sekundärladepumpe im Trinkwasserkreis?


Welche Wasserhärte liegt vor Ort an?
 

Randolph70

Threadstarter
Mitglied seit
15.02.2018
Beiträge
4
Laut dem letzten Testbericht vom Betreiber im Internet bei 0,1 dH (Gesamthärte). Ja, es geht um die für das Warmwasser.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Gehe mal bitte auf die Web-Seite deines Wasserversorgers. Da gibt es ein InfoBlatt zur Wasseranalyse. DEN Wert der dH bitte. ;)

Versorgersuche geht .... hier

LG ThW
 

Randolph70

Threadstarter
Mitglied seit
15.02.2018
Beiträge
4
0,1dH kommt aus der Analyse unseres Wasserversorgers
 

Randolph70

Threadstarter
Mitglied seit
15.02.2018
Beiträge
4
Sorry, falsche Zeile
8,08dH
 

astra600

Mitglied seit
09.02.2016
Beiträge
8
Randolph70 schrieb:
Hallo, ich habe eine Vaillant VSC 196 (BJ2005), bei mir ist nach 15 Monaten schon wieder die Speicherladepumpe kaputt. Es wird immer der Fehler F23 angezeigt. Am Wasser kann es nicht liegen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Die Umwälzpumpe, Warmwasser-Wärmetauscher sind vor 12 Monaten neu gekommen.
Danke im Voraus
Hi, hat einer eine Idee? Habe ein ähnliches Problem, die Pumpe ist auch nach 18 Monaten ausgestiegen. Schlechte Pumpe erwischt oder liegt ein anderer Fehler vor?
 
Thema:

Speicherladepumpe

Speicherladepumpe - Ähnliche Themen

  • VitoCell Speicherladepumpe

    VitoCell Speicherladepumpe: Guten Tag, nachdem mir letzte oche hier gut geholfen wurde, hier die nächste Fragen. Unser Warmwasserspeicher VitoCell wird über die Ölheizung...
  • Heizkreispumpe schaltet sich zu spät nach Abschalten Speicherladepumpe ein

    Heizkreispumpe schaltet sich zu spät nach Abschalten Speicherladepumpe ein: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn das Brauchwaser aufgeheizt wird schaltet sich ja die Speicherladepumpe ein und die Heizkreispumpe ab. Hat...
  • multiMATIC 700/6 - Speicherladepumpe läuft pausenlos

    multiMATIC 700/6 - Speicherladepumpe läuft pausenlos: Sehr geehrte Foristen im Dezember wurde in unserem Mietshaus ein Vaillant ecovit exclusiv vkk 366/4 durch einen Fachbetrieb eingebaut (+ Regelung...
  • G115: Speicherladepumpe defekt?

    G115: Speicherladepumpe defekt?: Ich habe eine Buderus Ölheizung G115 U, BRE 1.2 28kW, Steuerung Ecomatic HS 4201, und darunter einen TBS LT 160 Speicher. Die Speicherladepumpe...
  • Günstige Speicherladepumpe?

    Günstige Speicherladepumpe?: Wer kennt eine günstige Speicherladepumpe? Sie soll natürlich ein paar Jahre halten. Kann man dafür eine ausgediente Grundfos Heizungspumpe nehmen?
  • Ähnliche Themen

    • VitoCell Speicherladepumpe

      VitoCell Speicherladepumpe: Guten Tag, nachdem mir letzte oche hier gut geholfen wurde, hier die nächste Fragen. Unser Warmwasserspeicher VitoCell wird über die Ölheizung...
    • Heizkreispumpe schaltet sich zu spät nach Abschalten Speicherladepumpe ein

      Heizkreispumpe schaltet sich zu spät nach Abschalten Speicherladepumpe ein: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn das Brauchwaser aufgeheizt wird schaltet sich ja die Speicherladepumpe ein und die Heizkreispumpe ab. Hat...
    • multiMATIC 700/6 - Speicherladepumpe läuft pausenlos

      multiMATIC 700/6 - Speicherladepumpe läuft pausenlos: Sehr geehrte Foristen im Dezember wurde in unserem Mietshaus ein Vaillant ecovit exclusiv vkk 366/4 durch einen Fachbetrieb eingebaut (+ Regelung...
    • G115: Speicherladepumpe defekt?

      G115: Speicherladepumpe defekt?: Ich habe eine Buderus Ölheizung G115 U, BRE 1.2 28kW, Steuerung Ecomatic HS 4201, und darunter einen TBS LT 160 Speicher. Die Speicherladepumpe...
    • Günstige Speicherladepumpe?

      Günstige Speicherladepumpe?: Wer kennt eine günstige Speicherladepumpe? Sie soll natürlich ein paar Jahre halten. Kann man dafür eine ausgediente Grundfos Heizungspumpe nehmen?
    Oben