Hallo, bin neu hier und habe dieses Problem:
Heizung: Vaillant ecoCompact VSC-126/2-C 140-HL mit einem VRC-430
Die Raumtemperatur ist auf 19 Grad eingestellt, außen -4 Grad, aber die erzeugte Raumtemperatur ist 23.5 Grad.
Die Heizkurve war bis heute auf 1.4 eingestellt - habe sie testweise auf 1.2 verändert.
Vorlauftemperatur ca. 38 Grad.
Der RT ist ca. 3 m von den Heizkörpern entfernt in 1.5 m Höhe.
Die Raumtemperatur lag eigentlich schon immer ca. 2-3 Grad höher als die Solltemperatur.
Über Vorschläge/Lösungen/Anregungen würde ich mich freuen.
Lonzo