Silver Crest, Heizkörper Thermostat,öffnet und schließt nicht immer?

Diskutiere Silver Crest, Heizkörper Thermostat,öffnet und schließt nicht immer? im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Guten Abend. Sorry. Wie immer meldet sich jemand an um Fragen zu stellen! So auch ich. Ich habe vor ca. drei Monaten die oG Thermostate...

kobmicha

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2022
Beiträge
10
Ort
essen
Guten Abend.
Sorry.
Wie immer meldet sich jemand an um Fragen zu stellen!
So auch ich.

Ich habe vor ca. drei Monaten die oG Thermostate gekauft,programmiert und eingebaut.

Nun stelle ich fest das die Thermostate nicht immer zur programmierten Zeit schließen.
Das ist mir bei Stichproben aufgefallen,weil die Heizkörper sich in einem Werkstattbüro befinden in dem ich seltener bin.

Programmiert ist es so das Morgens zwei Stunden geheizt wird ,dann abgesenkt auf 17C und abends noch mal das gleiche.

Meine Frage.
Sind möglicherweise die Druckzylinder zu schwach um die Ventile zu schließen?
Kann es sein das die Heizkörperventile schon zu alt sind und daher "schwer gängig" sind so das der Stößel nicht kräftig genug drückt .
Und die Heizkörperventile schon verkalkt sind.
Bei den "Normalen" Thermostaten lassen sich die Heizkörper ohne weiteres Regeln.Ein und abstellen.
Beim Einbau habe ich die Beweglichkeit geprüft und es ging zwar schwer zu Betätigen aber es ging.

Die Heizung sammt Ventilen sind schon mehr als 20 Jahre alt:

Bevor ich die Ventile aufwendig austausche wollte ich mal eine "zweite "Meinung einholen.

ODER ist noch eine Fehlerquelle denkbar?
Vielleicht am neuen Thermostat?

Und welches Fabrikat von Ventilen ist am besten langzeitgeeignet und leicht gängig.
Vielen Dank.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.104
Ein Tropfen Öl sollte ggf. helfen, wenn es denn überhaupt das Problem ist.

Ist zumindest einfacher als das Wasser abzulassen.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.104
?
Und was gefällt dir an dem Öl nicht?
War ernst gemeint.
 

kobmicha

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2022
Beiträge
10
Ort
essen
Sorry das war nicht auf den Tipp mit dem Öl gemeint.
Eher auf die Aussage des anderen Mitglieds der Schrott-Billig geschrieben hat.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.104
Kann auch sein.
Öl ist aber billiger als neue zu kaufen ;)

Akkus sind hoffentlich keine drin?
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Guten Abend.
Sorry.
Wie immer meldet sich jemand an um Fragen zu stellen!
So auch ich.

Ich habe vor ca. drei Monaten die oG Thermostate gekauft,programmiert und eingebaut.

Nun stelle ich fest das die Thermostate nicht immer zur programmierten Zeit schließen.
Das ist mir bei Stichproben aufgefallen,weil die Heizkörper sich in einem Werkstattbüro befinden in dem ich seltener bin.

Programmiert ist es so das Morgens zwei Stunden geheizt wird ,dann abgesenkt auf 17C und abends noch mal das gleiche.

Meine Frage.
Sind möglicherweise die Druckzylinder zu schwach um die Ventile zu schließen?
Kann es sein das die Heizkörperventile schon zu alt sind und daher "schwer gängig" sind so das der Stößel nicht kräftig genug drückt .
Und die Heizkörperventile schon verkalkt sind.
Bei den "Normalen" Thermostaten lassen sich die Heizkörper ohne weiteres Regeln.Ein und abstellen.
Beim Einbau habe ich die Beweglichkeit geprüft und es ging zwar schwer zu Betätigen aber es ging.

Die Heizung sammt Ventilen sind schon mehr als 20 Jahre alt:

Bevor ich die Ventile aufwendig austausche wollte ich mal eine "zweite "Meinung einholen.

ODER ist noch eine Fehlerquelle denkbar?
Vielleicht am neuen Thermostat?

Und welches Fabrikat von Ventilen ist am besten langzeitgeeignet und leicht gängig.
Vielen Dank.
Wo für braucht man die? Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus wo du keinen zugriff auf den Heizkessel hast?
 

kobmicha

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2022
Beiträge
10
Ort
essen
Wo für braucht man die? Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus wo du keinen zugriff auf den Heizkessel hast?
Guten Abend.
Entschuldigung das ich erst jetzt schreibe.

Ich habe schon Zugriff auf den Heizkessel.

Da aber zwei Wohnungen in dem Objekt sich befinden und jede Wohnung per eigenem Kreislauf an dem Heizkessel angeschlossen ist möchten wir in der einen Wohnung die Heizzeiten individuell steuern.Zum Beispiel von Freitag mittag bis Montag morgen nicht Heizen!

Das ergibt dann doch einen Sinn.
Oder?
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Guten Abend.
Entschuldigung das ich erst jetzt schreibe.

Ich habe schon Zugriff auf den Heizkessel.

Da aber zwei Wohnungen in dem Objekt sich befinden und jede Wohnung per eigenem Kreislauf an dem Heizkessel angeschlossen ist möchten wir in der einen Wohnung die Heizzeiten individuell steuern.Zum Beispiel von Freitag mittag bis Montag morgen nicht Heizen!

Das ergibt dann doch einen Sinn.
Oder?
Das ergibt dann auf jeden Fall Sinn. Dann würde ich das auch so machen.
 

kobmicha

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2022
Beiträge
10
Ort
essen
Das ergibt dann auf jeden Fall Sinn. Dann würde ich das auch so machen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Gibt es eigentlich auch eine Zeitschalteinrichtung die man an den Vorlauf oder Rücklauf der von Heizkessel zur Nebenwohnung verlaufenden Heizungsrohre einbauen kann.Etwa in Form eines sowieso vorhandenen Absperrschiebers zur Nebenwohnung?
So könnte man sich doch die Thermostate an den Einzelnen Heizkörpern sparen.Ich hoffe das ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe.
 
Thema:

Silver Crest, Heizkörper Thermostat,öffnet und schließt nicht immer?

Silver Crest, Heizkörper Thermostat,öffnet und schließt nicht immer? - Ähnliche Themen

  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

      Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
    Oben