Sieger TG13-18 mit ES73 heizt trotz Sommerbetrieb

Diskutiere Sieger TG13-18 mit ES73 heizt trotz Sommerbetrieb im Sieger Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi zusammen, wir bekommen leider den Heizkreislauf nicht abgeschaltet. Folgendes meine ich damit: Jedesmal wenn die Heizung das Wasser aufheizt...

Gustavg

Threadstarter
Mitglied seit
05.06.2021
Beiträge
2
Hi zusammen,
wir bekommen leider den Heizkreislauf nicht abgeschaltet.

Folgendes meine ich damit:
Jedesmal wenn die Heizung das Wasser aufheizt geht die Kesseltemperatur bis knapp 80° C. Während dieser Zeit geht jedesmal sofort die Pumpe für den Heizkreislauf an und pumpt das heiße Wasser in unsere Heizungen - die Heizkörper werden heiß sobald diese aufgedreht sind, die Rohre bei uns sind auch alle warm. Die Pumpe läuft noch ein paar Minuten und schaltet nicht sofort nach erreichen der Maximaltemperatur ab (Gottseidank scheint ansonsten Ruhe zu sein mit der Pumpe).

Folgendes haben wir bisher erfolglos probiert / geprüft:
- Raumtemperatur im ES73 minimal eingestellt (wir wohnen seit letztem Frühjahr in diesem Haus und diese Einstellung hat letztes Jahr die Heizung "deaktiviert")
- Sommer / Winterschwelle zuerst von 17° auf 11° Grad gestellt und anschließend "deaktiviert" -> also auf "Sommer" gestellt
- Die Einstellung am Poti direkt für die Heizung testweise auf 0 gestellt (normal ist immer "Auto" eingestellt)
- Die Heizung schon mehrfach an / ausgemacht damit die Einstellungen auch wirklich sofort greifen
- Wenn man auf das "Heizungssymbol" am ES73 drückt steht dort "Heizkreis 1" und nicht "Warmwasser"
- Temperatursensoren (bspw. Außentemperaturen) geprüft - zeigen valide Werte an
- Beim Heizvorgang leuchtet nur die LED für das Warmwasser, die LED für die Heizung leuchtet dabei nicht (damit ich meine ich die Steuerung direkt an der Heizung, nicht am ES73)
- Mit dem Kundensupport von Sieger bin ich bereits alle Einstellungen durchgegangen - die Einstellungen passen wohl
- Meine letzte Idee war das ES73 an der Heizung zu entfernen und die Heizung direkt am Poti auf 0 zu stellen - leider hat auch das keinen Erfolg gebracht.
- Es wird kein Fehler angezeigt wenn man auf den Schraubenschlüssel drückt- während dem Heizvorgang werden zwei Striche und ein H angezeigt (siehe Foto)

Fragen:
- Kann ich selbst noch in irgendwelchen ServiceMenüs etwas sinnvolles überprüfen? Habe gelesen dass man zumindest die Relais testen kann, allerdings weiß ich nicht ob das in unserem Fall etwas bringt.
- Der Sieger Kundensupport hat auf einen möglichen Defekt am 3-Wege Ventil hingewiesen - konnte jetzt nicht erkennen ob sowas bei uns verbaut ist - ist das auf dem Foto erkennbar? Ist damit das Ventil nach der Grundfos Umwälzpumpe gemeint? Wäre das Ventil passiv oder müsste hier ein Kabel zur Steuerung sein (sehe nämlich keins)?

Über Tipps zur Fehlereingrenzung wäre ich dankbar - die lokale Heizungsfirma ist leider kein Experte für Sieger Heizungen und tut sich allein schon mit der Grundbedienung der Heizung sehr schwer.
 

Anhänge

Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
6.947
Standort
dem Süden von Berlin
Eine eS73 gehört in den Führungsraum und nicht an die Heizung. Handwerker einfach Lösung und Kunde versteht das sowieso nicht.
Damit sind dann einige weiteren Möglichkeiten schon mal ausgeschlossen, wie soll denn die eS73 die Raumtemperatur feststellen?

In der eS73 kannst du die Sommerumschaltschwelle einstellen. Schau dir das mal in der Anleitung der eS72 an, möglicherweise reicht dir das schon um dein Problem zu lösen. Setzt aber einen Außenfühler dann voraus.
Weitere Einstellungen sind dann auch noch möglich in der eS73, versuch das mal mit Sommer..
 

Gustavg

Threadstarter
Mitglied seit
05.06.2021
Beiträge
2
Hi Wolfhaus,
erstmal Danke für die Tipps. Die gemessene Raumtemperatur am ES73 beträgt aktuell übrigens gerade 31,5°C - das kann hinkommen am Kessel. Die besagte Heizungsfirma hatte mir es damals allerdings so erklärt, dass diese Temperatur aufgrund der Vorlauf / Rücklauftemperatur "errechnet" wird und nicht die exakte Raumtemperatur darstellen kann. Die Sommerschwelle ist aktuell schon auf "Sommer" eingestellt - die eingestellte Raumtemperatur beträgt 11°C.
Die Knopfzelle im ES73 scheint leer zu sein, deswegen kann ich die Steuerung aktuell nur direkt am Kessel betreiben. Ich habe im Handbuch keinen Hinweis auf einen Batteriewechsel gefunden.

Zur aktuellen Situation:
Wir haben die Leistung der Pumpe für den Heizkreislauf jetzt auf das Minimum heruntergestellt - das hat schonmal deutliche Besserung gebracht.

Dennoch wird natürlich während und nach dem Aufheizvorgang das heiße Wasser minutenlang in den Heizkreislauf gepumpt - das kann doch nicht normal sein? Die Kesseltemperatur ist nach dem Aufheizvorgang aktuell von 75° auf 65° abgesunken bevor die Pumpe für den Heizkreislauf wieder ausgegangen ist.

Ich würde gerne einfach nur wissen wer uns hier weiterhelfen kann (Hersteller bzgl. Bedienung oder Heizungsfirma aufgrund eines Defekts) oder ob das normal sein kann. Der Telefonsupport von Sieger hat gemeint die Pumpe geht generell 1x am Tag an, damit diese regelmäßig bewegt wird. Damit kann ja aber hoffentlich nicht gemeint sein jedesmal wenn im Sommer auch Warmwasser produziert wird?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
6.947
Standort
dem Süden von Berlin
Die Knopfzelle im ES73 scheint leer zu sein, deswegen kann ich die Steuerung aktuell nur direkt am Kessel betreiben
Nein auch wenn die ES 73 im Raum angebracht wird, erfolgt die Stromversorgung MIT über die 2 Adern vom BUS- System. Also egal wo die eS 73 sich befindet, ABER es wird dann die wirkliche Raumtemperatut gemessen und exakt mit 0,5 Grad eingehalten! ( die 0,5 Grad nennen sich Hysterese, was soviel wie Regelspielraum bedeutet, was sich aber auch noch anpassen lässt, damit kann dann max. eine Abweichung von Sollwert von 0,2 Grad erreicht werden!)
Der weitere Vorteil in einer Raumanbringung ist, dass die eS 73 auch ermittelt in welcher Zeit die Raumtemperatur absinkt und daraus die Heizkurve berechnet, an die Heizung sendet und damit dann den Brenner mit der genau der exakt erforderlichen Leistung steuert. Es macht einen unterschied z.B. wenn die Anlage früh startet, wird dann eine höhere Leistung bereitgestellt als wenn die Heizung später noch mal nachheizt um die erreichte Temperatur zu halten.
Die eS 73 ist kein einfacher Regler sondern ein hochkomplexer kleiner Computer, der aber nur seine Vorteile ausspielen kann wenn er richtig angebracht und auch richtig eingestellt ist. Deshalb nennt er sich auch Raumcontroller.
Wir haben die Leistung der Pumpe für den Heizkreislauf jetzt auf das Minimum heruntergestellt - das hat schonmal deutliche Besserung gebracht.
Vorsicht! ein rumstellen an der Pumpenleistung ist kontraproduktiv weil die errechnete Umlaufwassermenge erreicht werden muss!
Und bitte, was soll dadurch besser geworden sein?
Sieger hat gemeint die Pumpe geht generell 1x am Tag an, damit diese regelmäßig bewegt wird.
Das ist bei allen Heizung so und auch zwingend erforderlich! Das sollte aber NICHT dazu führen das die HK warm werden! Wenn das so ist stimmt was mit den Einstellungen im Grundmenü der Heizung nicht. Denn alle Heizungseinstellungen und die in der eS73 müssen exakt den Bedingungen (Bauhülle, Nutzer usw.) angepasst werden.
Die Grundeinstellungen sin 0815 Einstellungen damit die Anlagen überhaupt in den Betrieb genommen werden können.! Nach der Installation der Anlage hat der Heizungsbauer das anzupassen und der Kunde das in Folge zu optimieren. Ist er dazu nicht in der Lage kann das ein Heizungsfachmann als Zusatzleistung kostenpflichtig machen.
Diese Optimierung erfolgt fast immer nicht!
Ich würde gerne einfach nur wissen wer uns hier weiterhelfen kann
Ein Fachmann der sich mit der vor Ort vorhandenen Anlage auskennt!
Dein Fachmann scheint das nicht zu sein!


Hat die Heizung einen Außensensor der die vorhandene Außentemperatur ermitteln kann?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
6.947
Standort
dem Süden von Berlin
#5 war mal wieder zu viel verlangt?
Warum versucht man hier noch zu helfen? Ich habe den Verdacht, alles was über die Funktion eines Lichtschalters geht oder nicht mit dem wischen am Smartphone zu erreichen ist, stellt eine Überforderung dar.
at die Heizung einen Außensensor der die vorhandene Außentemperatur ermitteln kann?
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
 
Thema:

Sieger TG13-18 mit ES73 heizt trotz Sommerbetrieb

Sieger TG13-18 mit ES73 heizt trotz Sommerbetrieb - Ähnliche Themen

  • Sieger Steuerung S 55 D

    Sieger Steuerung S 55 D: Ich habe meinen Heizkessel Sieger komplett vom Strom genommen für 15 Minuten, danach wieder mit Strom versorgt jetzt scheint alles wieder zu gehen...
  • Sieger BK13 W-18 und Fehler 1C 210

    Sieger BK13 W-18 und Fehler 1C 210: Hallo Ich habe seit 2007 die Sieger BK13 W-18 und aktuell den Fehler 1C 210. Abgastemperatur zu hoch. Die Heizung ist vor nicht mal 2 Monaten...
  • Sieger Gasheizung Fehlercode 3Y

    Sieger Gasheizung Fehlercode 3Y: Ich habe in meiner Wohnung eine Gasheizung Sieger HG 15 WG 24. Ein Heizwertgerät. Die Therme ist in der Küche neben der Außenwand montiert. Und...
  • Meine Heizung SIEGER zeigt P0.0

    Meine Heizung SIEGER zeigt P0.0: Meine Heizung SIEGER zeigt P0.0 Was bedeutet das und wie kann ich diesen Fehler beheben? Vielen Dank für Ihre Hilfe Beste Grüße
  • Störung Außenfühler Sieger BK 11 W-18

    Störung Außenfühler Sieger BK 11 W-18: Hallo verehrtes Forum, unsere Heizung zeigt als Störungsmeldung Außenfühler an. Ich stehe dahingehend vor dem Rätsel, dass das...
  • Ähnliche Themen

    • Sieger Steuerung S 55 D

      Sieger Steuerung S 55 D: Ich habe meinen Heizkessel Sieger komplett vom Strom genommen für 15 Minuten, danach wieder mit Strom versorgt jetzt scheint alles wieder zu gehen...
    • Sieger BK13 W-18 und Fehler 1C 210

      Sieger BK13 W-18 und Fehler 1C 210: Hallo Ich habe seit 2007 die Sieger BK13 W-18 und aktuell den Fehler 1C 210. Abgastemperatur zu hoch. Die Heizung ist vor nicht mal 2 Monaten...
    • Sieger Gasheizung Fehlercode 3Y

      Sieger Gasheizung Fehlercode 3Y: Ich habe in meiner Wohnung eine Gasheizung Sieger HG 15 WG 24. Ein Heizwertgerät. Die Therme ist in der Küche neben der Außenwand montiert. Und...
    • Meine Heizung SIEGER zeigt P0.0

      Meine Heizung SIEGER zeigt P0.0: Meine Heizung SIEGER zeigt P0.0 Was bedeutet das und wie kann ich diesen Fehler beheben? Vielen Dank für Ihre Hilfe Beste Grüße
    • Störung Außenfühler Sieger BK 11 W-18

      Störung Außenfühler Sieger BK 11 W-18: Hallo verehrtes Forum, unsere Heizung zeigt als Störungsmeldung Außenfühler an. Ich stehe dahingehend vor dem Rätsel, dass das...

    Werbepartner

    Oben