Hi,
wir haben vor 13 Jahren eine im Wohnhaus verbaute Sieger Therme Baujahr 1999 mitgekauft.
Wurde vom Vorbesitzer nie gewartet und war/ist dementsprechend innen verkalkt.
Soweit ist dies aber alles in den letzten 13 Jahren gereinigt worden. September 2022 die letzte Wartung inkl. allem was man hier lesen kann.
5 Tage nun den Fehlercode 6 a.
Therme macht 3 Startversuche und geht dann auf Störung. Zünder funzt und eine blaue Flamme brennt. Bis dann die Therme abschaltet.
Geräusche und Vorgänge sind alle unauffällig. Lüfter läuft, Relais schalten und Gasautomat klackt.
Masse vorhanden.
Flammenüberwachungselektrode zusätzlich noch einmal erneuert. Strommessung ergab nur 2,5 µ - V. 3 µ braucht die aber.
Nach mehreren Versuchen kam dann nur noch 0,9 µ V durch.
Gasdruck 25 mbar.
Ringspaltung kann nicht gemessen werden, weil die Therme nicht läuft. Masse überall und Brenner mit Brennerreiniger gereinigt. Kontaktflächen mit metallfreiem Dinges bearbeitet.
Heizungsbauer vermutet, dass die Uba 4000 einen weg hat. Ich tippe auf Lüfter?
Therme ist unter dem Dach. Habe den Schornstein in verdacht. Aber Fachmann sagt, ohne Haube müsste die trotzdem laufen.
Hat vllt. Jemand von euch noch ein paar Vorschläge?
wir haben vor 13 Jahren eine im Wohnhaus verbaute Sieger Therme Baujahr 1999 mitgekauft.
Wurde vom Vorbesitzer nie gewartet und war/ist dementsprechend innen verkalkt.
Soweit ist dies aber alles in den letzten 13 Jahren gereinigt worden. September 2022 die letzte Wartung inkl. allem was man hier lesen kann.
5 Tage nun den Fehlercode 6 a.
Therme macht 3 Startversuche und geht dann auf Störung. Zünder funzt und eine blaue Flamme brennt. Bis dann die Therme abschaltet.
Geräusche und Vorgänge sind alle unauffällig. Lüfter läuft, Relais schalten und Gasautomat klackt.
Masse vorhanden.
Flammenüberwachungselektrode zusätzlich noch einmal erneuert. Strommessung ergab nur 2,5 µ - V. 3 µ braucht die aber.
Nach mehreren Versuchen kam dann nur noch 0,9 µ V durch.
Gasdruck 25 mbar.
Ringspaltung kann nicht gemessen werden, weil die Therme nicht läuft. Masse überall und Brenner mit Brennerreiniger gereinigt. Kontaktflächen mit metallfreiem Dinges bearbeitet.
Heizungsbauer vermutet, dass die Uba 4000 einen weg hat. Ich tippe auf Lüfter?
Therme ist unter dem Dach. Habe den Schornstein in verdacht. Aber Fachmann sagt, ohne Haube müsste die trotzdem laufen.
Hat vllt. Jemand von euch noch ein paar Vorschläge?