remeha

Diskutiere remeha im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, mir wird geholfen. Seit dem Sommer habe ich eine neue remeha Gastherme für ein 1 Familienhaus. 2...

Jambo

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2023
Beiträge
4
Hallo zusammen,

ich bin neu hier und hoffe, mir wird geholfen.

Seit dem Sommer habe ich eine neue remeha Gastherme für ein 1 Familienhaus. 2 Wochen lief die Heizung problemlos, dann schaltete sie sich ab. Keine Fehlermeldung. Der Fachmann(Installateur und Chef) hat sich Ratschläge beim Kundendienst geholt. Funktioniert trotzdem nicht. Die Pumpe versucht unaufhörlich das heiße Wasser ins System zu pumpen, klappt allerdings nicht. Eine Rücksetzung und Neubeginn durch den Fachmann brachte auch nichts. Heute sollte eigentlich ein Kundennotdienst kommen - allerdings höre ich davon nichts mehr. Der Fachmann wollte mich anrufen und informieren, nichts passiert, kein Rückruf .

So langsam verliere ich die Geduld.

Jambo
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Gerätetyp ist geheim?
 

Jambo

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2023
Beiträge
4
ich glaube es ist eine Tzerra Ace 28c
 

Jambo

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2023
Beiträge
4
Weil die Pumpe die Wärme nicht aus dem Gerät bekommt.
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.179
Ganz banal: Alle Absperrungen sind auf ? Pumpe läuft oder sitzt vielleicht fest ? Sind eventuell Luftsäcke in der Rohrleitung, die sich dort mit der Zeit angesammelt haben? Kannst du an den Leitungen fühlen, bis wohin die Wärme transportiert wird ?
 

Jambo

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2023
Beiträge
4
Es war die Luft! Mein Installateur-Nachbar hat es erkannt, einfach Gerät entlüftet und auch noch mal alle Heizkörper. Jetzt läuft die Heizung (hoffentlich auf Dauer). Danke für die Hilfe! 😍
 
Thema:

remeha

remeha - Ähnliche Themen

  • Remeha Tensio c 6mr

    Remeha Tensio c 6mr: Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte erst mal alle hier herzlich begrüßen. Nun habe ich einige Fragen zu der Tensio C 6 MR von Remeha, die...
  • Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche

    Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche: Hallo in die Runde, wir haben in unserem kleinen Reihenmittelhaus die o.g. Heizung im Dachgeschoss montieren lassen. Sie heizt, Wasser ist soweit...
  • Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome

    Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome: Hallo. Ich habe eine Remeha Tzerra M 15DS und hin und wieder das Problem, dass eine Störung auftritt. Nach einem Reset läuft dann auch alles...
  • DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS

    DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS: Habe schon einige Posts zum Fehler 36 gefunden. Leider bekomme ich den Fehler DEF 36 mit Remeha Tzerra 24DS. Dieser Fehler ist jedoch nicht in der...
  • Remeha APP zeigt nicht richtig an

    Remeha APP zeigt nicht richtig an: Hallo, ich habe in meinem Chalet eine Remeha Gasheizung die ich mit dem e twist steuern kann. Bei den Verbrauchswerten habe ich oft das Problem...
  • Ähnliche Themen

    • Remeha Tensio c 6mr

      Remeha Tensio c 6mr: Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte erst mal alle hier herzlich begrüßen. Nun habe ich einige Fragen zu der Tensio C 6 MR von Remeha, die...
    • Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche

      Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche: Hallo in die Runde, wir haben in unserem kleinen Reihenmittelhaus die o.g. Heizung im Dachgeschoss montieren lassen. Sie heizt, Wasser ist soweit...
    • Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome

      Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome: Hallo. Ich habe eine Remeha Tzerra M 15DS und hin und wieder das Problem, dass eine Störung auftritt. Nach einem Reset läuft dann auch alles...
    • DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS

      DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS: Habe schon einige Posts zum Fehler 36 gefunden. Leider bekomme ich den Fehler DEF 36 mit Remeha Tzerra 24DS. Dieser Fehler ist jedoch nicht in der...
    • Remeha APP zeigt nicht richtig an

      Remeha APP zeigt nicht richtig an: Hallo, ich habe in meinem Chalet eine Remeha Gasheizung die ich mit dem e twist steuern kann. Bei den Verbrauchswerten habe ich oft das Problem...
    Oben