Remeha w21 eco - Druck zu niedrig bzw. Druckabfall?

Diskutiere Remeha w21 eco - Druck zu niedrig bzw. Druckabfall? im DeDietrich/Remeha Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Ich bin neu hier. In dem Haus, das wir vor 2 Jahren bezogen haben ist eine Remeha w21 eco von 1996 verbaut. Bisher lief die...

Hansi42

Threadstarter
Mitglied seit
06.01.2024
Beiträge
1
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier. In dem Haus, das wir vor 2 Jahren bezogen haben ist eine Remeha w21 eco von 1996 verbaut. Bisher lief die Heizung immer recht gut, bis auf das letztes Jahr der Lüfter mal gesponnen. Hat (Wackelkontakt).
Letzte Woche habe jch zwei Mal eine Fehlermeldung wegen zu hoher Vorlauftemperatur erhalten. Das Manometer zeigte 0.8 Bar. Die Raumtemperatur am Gerät (für tagsüber) war auf 27 Grad eingestellt, so dass die Heizkörper einigermaßen gut geheizt haben. VL Temperatur war über 80 Grad. Ich bin dann aufgrund der Fehlermeldung mir der Raumtemperatur runter, die Heizleistung war aber auch geringer dadurch.
Am Dienstag war dann der Service da und hat die Heizung geprüft und gewartet (Druck auf 1.5 bzw. 2 Bar), Membranausgleichsgefäss überprüft und lot N2 aufgefüllt. Dabei hat er auch die Heizkurve angepasst und die Kompensation rausbekommen (was auch immer das heisst). War der Schalter in der zweiten Reihe ganz rechts beim Einstellpanel. Er meinte das sei nicht gut, da did Heizung bei uns im OG in einem kleinen Raum steht und sich dieser im Betrieb aufheizt.
Danach lief die Heizung bei deutlich niedriger eingestellter Raumtemperatur (22.5 Grad) und hat wirklich ausreichend geheizt.
Allerdings ist nun der Druck wieder allmählich abgesunken bis auf aktuell 1 Bar. Ausserdem fällt mir auf, dass der Kessel selbst nachts bei geschlossenen Ventilen am Heizkörper ca. alle 20 min anspringt. Es verbraucht nkcht unbedingt mehr Gas, aber der Kessel pringt häufiger an als davor. Die Vorlauftemperatur liegt nun bei ca. 60 Grad. Nun frage ich mich, woran das liegt und ob das trotz Nachtabsenkung (17 Grad) sein darf. Der nachlassende Druck macht mir auch etwas Sorgen. Der Sanitär war heute nochmals kurz da und hat drüber geschaut und und meinte, der Druck wäre ausreichend. Hat sonst jemand eine Idee? Allerdings würden die Heizungskörper auch nicht entlüftet. Mein Nachbar meinte das könnte ein Grund sein. Was mit auch noch aufgefallen ist, dass die Kugelhähne an den beiden Zugängen (Frischwasser) und Zulauf zur Heizung (die beiden, die man zim Auffüllen per Schlauch verbinden muss) ganz leicht lecken. Habe ein Handtuch drunter gelegt.ist nur leicht, aber evt. Muss ich die wechseln lassen.
 
Thema:

Remeha w21 eco - Druck zu niedrig bzw. Druckabfall?

Remeha w21 eco - Druck zu niedrig bzw. Druckabfall? - Ähnliche Themen

  • Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche

    Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche: Hallo in die Runde, wir haben in unserem kleinen Reihenmittelhaus die o.g. Heizung im Dachgeschoss montieren lassen. Sie heizt, Wasser ist soweit...
  • Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome

    Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome: Hallo. Ich habe eine Remeha Tzerra M 15DS und hin und wieder das Problem, dass eine Störung auftritt. Nach einem Reset läuft dann auch alles...
  • DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS

    DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS: Habe schon einige Posts zum Fehler 36 gefunden. Leider bekomme ich den Fehler DEF 36 mit Remeha Tzerra 24DS. Dieser Fehler ist jedoch nicht in der...
  • Remeha APP zeigt nicht richtig an

    Remeha APP zeigt nicht richtig an: Hallo, ich habe in meinem Chalet eine Remeha Gasheizung die ich mit dem e twist steuern kann. Bei den Verbrauchswerten habe ich oft das Problem...
  • Remeha Tzerra Warmwasser wird nicht richtig heiß

    Remeha Tzerra Warmwasser wird nicht richtig heiß: Hallo zusammen, Ich habe eine Kombitherme von Remeha Tzerra M28C mit direkter Warmwasserbereitung. (Kein Speicher) Momentan erreicht das...
  • Ähnliche Themen

    • Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche

      Remeha Calenta Ace 25l - Schaltgeräusche: Hallo in die Runde, wir haben in unserem kleinen Reihenmittelhaus die o.g. Heizung im Dachgeschoss montieren lassen. Sie heizt, Wasser ist soweit...
    • Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome

      Remeha - Alarm bei Störung - Smarthome: Hallo. Ich habe eine Remeha Tzerra M 15DS und hin und wieder das Problem, dass eine Störung auftritt. Nach einem Reset läuft dann auch alles...
    • DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS

      DEF 36:SIEHE KESS Fehler Remeha Tzerra 24DS: Habe schon einige Posts zum Fehler 36 gefunden. Leider bekomme ich den Fehler DEF 36 mit Remeha Tzerra 24DS. Dieser Fehler ist jedoch nicht in der...
    • Remeha APP zeigt nicht richtig an

      Remeha APP zeigt nicht richtig an: Hallo, ich habe in meinem Chalet eine Remeha Gasheizung die ich mit dem e twist steuern kann. Bei den Verbrauchswerten habe ich oft das Problem...
    • Remeha Tzerra Warmwasser wird nicht richtig heiß

      Remeha Tzerra Warmwasser wird nicht richtig heiß: Hallo zusammen, Ich habe eine Kombitherme von Remeha Tzerra M28C mit direkter Warmwasserbereitung. (Kein Speicher) Momentan erreicht das...
    Oben