Reaktionszeit WP bei morgendlicher Sonneneinstrahlung (schnellere Erwärmung)
Diskutiere Reaktionszeit WP bei morgendlicher Sonneneinstrahlung (schnellere Erwärmung) im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Der Installateur sagt, das alles korrekt angeschlossen ist.
Seine Begründung:
Wenn es falsch wäre, würde die Pumpe Takten, Überhitzen und Störung...
Der Installateur sagt, das alles korrekt angeschlossen ist.
Seine Begründung:
Wenn es falsch wäre, würde die Pumpe Takten, Überhitzen und Störung auslösen.
P.S. Nach Korrektur der Heizkurvenwerte schaltete die Pumpe nun bei zusätzlicher Sonneneinstrahlung korrekt ab.
Drama. Letzter Akt:
Da sich der Installateur uneinsichtig zeigte:
Heute bestätigt technische Support v. Buderus die nicht fachgerechte Ausführung. (- wie MadMax sagte).
Pointe:
Installateur und 2 Kundendienstler - alle waren vor Ort - haben das Problem NICHT erkannt.
Trägheit der Fußbodenheizung bei hoher Sonneneinstrahlung umgehen: Liebe Fachleute im Heizungsforum,
der Hintergrund: ich bewohne eine Mietwohnung in einem Mehrparteienhaus (12 Parteien, Baujahr 2010), in dem nur...
Problem mit Solaranlage - Pumpe läuft nicht bei Sonneneinstrahlung sondern bei Dunkelheit: Hallo,
ich habe einen Holzscheitvergaser mit 2000L Puffer und 500L für das Warmwasser. Am Dach stehen in etwa 10 m2 Solarkollektoren.
Mir ist...
Buderus BRE 1.1 - morgendliche Brennerstörung: Hallo zusammen,
jeden Morgen hat unsere Heizung Buderus BRE 1.1 Startschwierigkeiten.
Nach einmaligem Drücken der Entstörtaste läuft sie den...
Trägheit der Fußbodenheizung bei hoher Sonneneinstrahlung umgehen: Liebe Fachleute im Heizungsforum,
der Hintergrund: ich bewohne eine Mietwohnung in einem Mehrparteienhaus (12 Parteien, Baujahr 2010), in dem nur...
Problem mit Solaranlage - Pumpe läuft nicht bei Sonneneinstrahlung sondern bei Dunkelheit: Hallo,
ich habe einen Holzscheitvergaser mit 2000L Puffer und 500L für das Warmwasser. Am Dach stehen in etwa 10 m2 Solarkollektoren.
Mir ist...
Buderus BRE 1.1 - morgendliche Brennerstörung: Hallo zusammen,
jeden Morgen hat unsere Heizung Buderus BRE 1.1 Startschwierigkeiten.
Nach einmaligem Drücken der Entstörtaste läuft sie den...