RC310 zu häufiger Wechsel zwischen heizen und Warmwasserbereitung

Diskutiere RC310 zu häufiger Wechsel zwischen heizen und Warmwasserbereitung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, in einem MFH haben wir vor zwei Jahren eine Buderus Ölheizung neu einbauen lassen mit einem direkten Heizkreis ohne Mischer für die...

Rene84

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
3
Hallo,
in einem MFH haben wir vor zwei Jahren eine Buderus Ölheizung neu einbauen lassen mit einem direkten Heizkreis ohne Mischer für die Fußbodenheizung.
Steuerung: RC310

Wenn die Heizung Warmwasser bereitet, da die WW. IST Temperatur z.B. nur 46° beträgt und Soll 60° dann wird da Warmwasser nur ca 5 Minuten auf 48 Grad erwärmt der Kessel hat dann 70 Grad und dann schaltet die Heizung wieder um auf Heizbetrieb und führt das 70 Grad heiße Wasser erst mal in die Fußbodenheizung. Und das welchselt ca. alle 5 Minuten zwischen heizen und Warmwassererzeugung bis die WW Soll Temperatur dann mal erreicht ist.

Dadurch wird die Fußbodenheizung viel zu warm.
Welche Einstellung ist für die kurze WW Bereitungszeit verantwortlich.
Wir möchten es so einstellen, dass WW Bereitung an ist bis die Soll Temperatur erreicht ist und erst danach wieder der Heizbetrieb gestartet wird.



Grüße,
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.456
Dadurch wird die Fußbodenheizung viel zu warm.
Ist da kein zwingend notwendiger Maximalthermostat vorhanden, der bei zu hoher Vorlauftemperatur die Heizkreispumpe abschaltet um die Fußbodenfläche vor Schaden durch zu hohe Vorlauftemperaturen zu schützen ?
 

Rene84

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
3
Nenne bitte Anzahl der Wohnungen /Wohnfläche sowie die genaue Bezeichnung des Heizgerätes. Vielleicht auch noch die Größe des Warmwasserspeichers
Es sind 6 Wohnungen mit je ca 70qm,
Speicher: Buderus SUB300
Steuerung: RC310
Kessel: Logano plus GB125


Anbei die Rechnung. Also ich hab das nicht beauftrag, sondern muss jetzt mit der Situation zurecht kommen. Heizungsbauer der es eingebaut hat ist schwer zu erreichen.

Klar wäre ein Mischer besser, aber gibt es aktuell nicht.

Aber das ist auch kein Grund warum er nach 5 Minuten Warmwasserbetrieb schon wieder auf Heizbetrieb wechselt und dann zurück. Denke das muss irgend eine Einstellung sein.
 

Anhänge

Rene84

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2021
Beiträge
3
Ist da kein zwingend notwendiger Maximalthermostat vorhanden, der bei zu hoher Vorlauftemperatur die Heizkreispumpe abschaltet um die Fußbodenfläche vor Schaden durch zu hohe Vorlauftemperaturen zu schützen ?
Nein ist nicht vorhanden. Bei anderen Häuser haben wir das? Ich hatte den Heizungsbauer schon mal drauf angesprochen er meinte das braucht man nicht, die hohe kesseltemperatur nach dem Warmwasseraufbereiten liegt nur sehr kurz an und singt schnell. Die Aussage scheint aber nicht zu stimmen, vor allem wenn oft zwischen WW und Heizbetrieb gewechselt wird.

Welche Vorschrift schreibt vor, dass dies zwingend erforderlich ist? Ich würde es dem Heizungsbauer falls ich Ihn nochmal erreiche gerne damit widerlegen.

Gibt es hier jemanden der sich mit Buderus Steuerung gut auskennt und mir sagen kann welche Einstellung für den häufigen Wechsel zwischen WW und Heizbetrieb verantwortlich ist.
 
Thema:

RC310 zu häufiger Wechsel zwischen heizen und Warmwasserbereitung

RC310 zu häufiger Wechsel zwischen heizen und Warmwasserbereitung - Ähnliche Themen

  • Buderus Gb192i mit Rc310 Monitoransicht

    Buderus Gb192i mit Rc310 Monitoransicht: Hallo und guten Abend, nach Wartung sieht mein Standardbild plötzlich wie auf Bild 1aus. Wie kann ich wieder auf Bild 2 ändern. Schon mal danke...
  • sinnvolle Einstellungen der Logamatic RC310 bei den Absenkarten

    sinnvolle Einstellungen der Logamatic RC310 bei den Absenkarten: Bei der Logamatic RC310 sind folgende Parameter eingestellt: Absenkart: außen reduzierter Betrieb: unter 0 °C Durchheizen unter: aus Frostschutz...
  • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

    Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
  • Einstellung Gb172-20 mit RC310

    Einstellung Gb172-20 mit RC310: Guten Morgen, (L) Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da...
  • Erweiterung RC310 mit RFM 200 und 2x RC200RF

    Erweiterung RC310 mit RFM 200 und 2x RC200RF: Hallo zusammen, ich würde gerne meine Heizung (Außentemperatur mit Fußpunkt) 2 Heizkreise (Heizkörper und Fußbodenheizung) mit 2...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Gb192i mit Rc310 Monitoransicht

      Buderus Gb192i mit Rc310 Monitoransicht: Hallo und guten Abend, nach Wartung sieht mein Standardbild plötzlich wie auf Bild 1aus. Wie kann ich wieder auf Bild 2 ändern. Schon mal danke...
    • sinnvolle Einstellungen der Logamatic RC310 bei den Absenkarten

      sinnvolle Einstellungen der Logamatic RC310 bei den Absenkarten: Bei der Logamatic RC310 sind folgende Parameter eingestellt: Absenkart: außen reduzierter Betrieb: unter 0 °C Durchheizen unter: aus Frostschutz...
    • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

      Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
    • Einstellung Gb172-20 mit RC310

      Einstellung Gb172-20 mit RC310: Guten Morgen, (L) Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da...
    • Erweiterung RC310 mit RFM 200 und 2x RC200RF

      Erweiterung RC310 mit RFM 200 und 2x RC200RF: Hallo zusammen, ich würde gerne meine Heizung (Außentemperatur mit Fußpunkt) 2 Heizkreise (Heizkörper und Fußbodenheizung) mit 2...
    Oben