Hallo liebe Community,
folgende Situation liegt bei mir vor:
- 3-Zimmer-Wohnung, ca. 90 m², Mieter
- Gas-Wandtherme von Junkers in der Küche
- Raumthermostat Bosch CR 100 hängt im Wohnzimmer und steuert die Therme
- Leider kein Außentemperaturfühler vorhanden
- Smarte Homematic Heizkörperthermostate bereits an allen Heizkörpern vorhanden
Mir ist bewusst, dass das Heizkörperthermostat im Wohnzimmer wegen des Raumthermostats im gleichen Raum prinzipiell immer voll aufgedreht sein sollte, damit die Regelung durch das Raumthermostat nicht beeinflusst wird. Der Beitrag hier im Forum zu diesem Thema ist mir bekannt und sehr informativ.
Trotzdem habe ich folgende Frage mit folgendem für mich idealem Szenario:
- Nachts in allen Räumen ca. 18 °C.
- Morgens (zwischen 7 Uhr und 8 Uhr) soll es nur im Bad besonders warm (21 °C) sein. Alle anderen Räume inklusive Wohnzimmer müssen aber auch tagsüber nicht über 19 °C warm werden.
- Erst am späten Nachmittag bzw. Abend soll dann das Wohnzimmer ebenfalls auf max. 21 °C geheizt werden. Alle anderen Räume können abends 19°C bis 20°C haben und das Bad sollte erst ab ca. 22:00 Uhr wieder 21°C haben.
Da smarte Heizkörperthermostate vorhanden sind, frage ich mich nun ob etwas gegen folgende Einstellung spricht:
- Das Raumthermostat im Wohnzimmer ist von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr und 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr auf 21 °C und ansonsten auf 18 °C eingestellt.
- Das Heizkörperthermostat im Wohnzimmer ist mit einer Ausnahme immer auf 3 °C über der Temperatur des Raumthermostats eingestellt.
- Nur in der Zeit von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr steht das Heizkörperthermostat im Wohnzimmer auf 19 °C. Dadurch wird das Wohnzimmer nicht unnötig geheizt und nur das Bad wird warm. Mir ist klar, dass in dieser Zeit die Therme nicht abschalten kann, allerdings wird sie auch in jedem Fall benötigt um das Bad nach der Nacht zu heizen.
- Zudem ist noch zu erwähnen, dass die smarten Heizkörperthermostat auch herunterregeln wenn gelüftet wird und dann die Regelung über das Raumthermostat ebenfalls kurzzeitig nicht funktioniert.
Bisher bin ich mit den erreichten Temperaturen sehr zufrieden.
Spricht etwas gegen diese Einstellung?
Vielen Dank und viele Grüße!
folgende Situation liegt bei mir vor:
- 3-Zimmer-Wohnung, ca. 90 m², Mieter
- Gas-Wandtherme von Junkers in der Küche
- Raumthermostat Bosch CR 100 hängt im Wohnzimmer und steuert die Therme
- Leider kein Außentemperaturfühler vorhanden
- Smarte Homematic Heizkörperthermostate bereits an allen Heizkörpern vorhanden
Mir ist bewusst, dass das Heizkörperthermostat im Wohnzimmer wegen des Raumthermostats im gleichen Raum prinzipiell immer voll aufgedreht sein sollte, damit die Regelung durch das Raumthermostat nicht beeinflusst wird. Der Beitrag hier im Forum zu diesem Thema ist mir bekannt und sehr informativ.
Trotzdem habe ich folgende Frage mit folgendem für mich idealem Szenario:
- Nachts in allen Räumen ca. 18 °C.
- Morgens (zwischen 7 Uhr und 8 Uhr) soll es nur im Bad besonders warm (21 °C) sein. Alle anderen Räume inklusive Wohnzimmer müssen aber auch tagsüber nicht über 19 °C warm werden.
- Erst am späten Nachmittag bzw. Abend soll dann das Wohnzimmer ebenfalls auf max. 21 °C geheizt werden. Alle anderen Räume können abends 19°C bis 20°C haben und das Bad sollte erst ab ca. 22:00 Uhr wieder 21°C haben.
Da smarte Heizkörperthermostate vorhanden sind, frage ich mich nun ob etwas gegen folgende Einstellung spricht:
- Das Raumthermostat im Wohnzimmer ist von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr und 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr auf 21 °C und ansonsten auf 18 °C eingestellt.
- Das Heizkörperthermostat im Wohnzimmer ist mit einer Ausnahme immer auf 3 °C über der Temperatur des Raumthermostats eingestellt.
- Nur in der Zeit von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr steht das Heizkörperthermostat im Wohnzimmer auf 19 °C. Dadurch wird das Wohnzimmer nicht unnötig geheizt und nur das Bad wird warm. Mir ist klar, dass in dieser Zeit die Therme nicht abschalten kann, allerdings wird sie auch in jedem Fall benötigt um das Bad nach der Nacht zu heizen.
- Zudem ist noch zu erwähnen, dass die smarten Heizkörperthermostat auch herunterregeln wenn gelüftet wird und dann die Regelung über das Raumthermostat ebenfalls kurzzeitig nicht funktioniert.
Bisher bin ich mit den erreichten Temperaturen sehr zufrieden.
Spricht etwas gegen diese Einstellung?
Vielen Dank und viele Grüße!