Hallo,
älterer MAN RZ2.8 Raketenbrenner (neue 1,75 Steinen 80°S, Brennerflanschdichtung neu, 5,6-10,1kg/h) mit 2-stufiger Brennerpumpe Suntec AT3/55 läuft ca. 3-5sec und fängt dann an zu "bubbern" (Verpuffungen).
Alter, sauberer Kessel (Schaefer; Interdomo Heiztechnik, Typ DXN100, 70-100kW), Kaminluftklappe, neue Einstranganlage (Oventrop/TigerLOOP). Öltank steht ebenerdig neben Kessel.
Öldruck auf 10bar eingestellt. Beim Abstellen des Brenners zappelt der Manometerzeiger schrittweise Richtung null.
In welche Richtung soll ich nach der Ursache suchen?
a. steht noch Luft im zweiten Öldruckkreis der Brennerpumpe und dieses Luftpolster führt zum "Zappeln" des Manometers?
b. zieht die Ölpumpe Luft über den TigerLOOP? Wie kann ich das feststellen?
c. ist die Ölbrennerpumpe defekt? z.B. Zahn aus der Sichelzellenpumpe rausgebrochen?
d. ist der Wedi an der Pumpe undicht und sie zieht darüber Luft?
e. Bedüsung und Luftmenge ist nach Handbuch eingestellt. Oder bläst zu viel Luft die Flamme aus - Flammenabriss?
f. ist der Kessel zu klein für den Brenner?
Gruß
Hanswi
älterer MAN RZ2.8 Raketenbrenner (neue 1,75 Steinen 80°S, Brennerflanschdichtung neu, 5,6-10,1kg/h) mit 2-stufiger Brennerpumpe Suntec AT3/55 läuft ca. 3-5sec und fängt dann an zu "bubbern" (Verpuffungen).
Alter, sauberer Kessel (Schaefer; Interdomo Heiztechnik, Typ DXN100, 70-100kW), Kaminluftklappe, neue Einstranganlage (Oventrop/TigerLOOP). Öltank steht ebenerdig neben Kessel.
Öldruck auf 10bar eingestellt. Beim Abstellen des Brenners zappelt der Manometerzeiger schrittweise Richtung null.
In welche Richtung soll ich nach der Ursache suchen?
a. steht noch Luft im zweiten Öldruckkreis der Brennerpumpe und dieses Luftpolster führt zum "Zappeln" des Manometers?
b. zieht die Ölpumpe Luft über den TigerLOOP? Wie kann ich das feststellen?
c. ist die Ölbrennerpumpe defekt? z.B. Zahn aus der Sichelzellenpumpe rausgebrochen?
d. ist der Wedi an der Pumpe undicht und sie zieht darüber Luft?
e. Bedüsung und Luftmenge ist nach Handbuch eingestellt. Oder bläst zu viel Luft die Flamme aus - Flammenabriss?
f. ist der Kessel zu klein für den Brenner?
Gruß
Hanswi