Also das defekte Gefäß kann zwar physikalisch in der Therme bleiben, MUSS aber abgeklemmt und aus dem Heizkreislauf entfernt werden, da sonst das Luftpolster langsam in den Heizkreis austritt, und du das Ding 10x entlüftest, und immer noch Luft rauskommt. In ein 20L-Gefäß gehen mindestens 20L Luftpolster, was mehr als genug ist, um auch nach mehmaligem Entlüften noch Probleme zu verursachen. Und wenn diese 20L langsam austreten, dann kannst du auch über Wochen täglich entlüften, und es kommt trotzdem jeden Tag wieder Luft aus den Heizkörpern. Ist vllt. nicht das aktuelle Hauptproblem, wird aber evtl. später zu einem Solchen. Vielleicht kannnst du auch andere Einstellungen an der Pumpe (andere Kennlinie oder Konstantstufe 2/3) probieren, das könnte zumindest temporär helfen, auch wenn es natürlich nur das Symptom, nicht jedoch die Ursache behebt. Die eigentliche Ursache ist wohl eine Blockade im System, vllt. eine Verstopfung in der Verrohrung oder (wenn Warmwasser über die Therme gemacht wird) ein zugesetztes/verklemmtes Umschaltventil. Eine Systemspülung könnte helfen, und eben verschiedene heizwasserführende Teile der Therme (Rohre, Ventile, etc...) ausbauen, kontrollieren und ggf. reinigen und mit Wasser durchspülen. Auch solltest du nur zur Sicherheit nochmal ALLE Absperrventile, Verteilerrohre, etc... im gesamten Kreislauf prüfen, nicht dass irgendwo auf dem Dachboden oder unten an der Therme oder in der Besenkammer oder sonst irgendwo, wo keiner jemals nachsieht, irgendein vergessenes Ventil versehentlich zugedreht wurde, und dir jetzt den Heizkreis versperrt. Außer zu wenig Durchfluss gibt es so ziemlich keine anderen Gründe für 6/b 2.5. . Es ist übrigens bei Stör-/Abschaltcodes immer ein "b", aber da es keinen Fehler mit "6" vorne gibt, und das Handbuch auch nur eine Illustration des Displays zeigt, welche man ebenfalls als "6" oder "b" interpretiren kann, ist es eigentlich auch egal. Wenn es ein Fehlercode ist, zeigt das "b" eh nur an, dass es ein Fehlercode ist, 2.5. ist der eigentliche fehler.