Hi. Ich hab vor langer Zeit schon mal eine Thema mit Hydraulischem Abgeleich gemacht. Mittlerweile nach viel Zeit und Spucke läuft auch alles wirklich sehr sehr gut.
Leider gibts wie immer ein Problem... Einen Raum...
Verbaut ist: Heizkörper 22 / 600 / 1800
Auslegung 55/40
Raumdaten: 14,4qm 2,6m höhe, Aussenwand 6m, Fenster 1qm, Raumsoll 17 Grad.... Errechnet hab ich eine Raumlast von 963 Watt, Laut Programm eine Voreinstellung von 2,9 = 29,3l/h
Hab ich so eingestellt. Thermostatkopf auf eine strich neben der 2 also ca 17Grad
Thermometer in Raummitte auf ca 1,1m höhe, Zeigt mit 21,6 grad an !!!!!
Ok hab ich die Voreinstellung am Heizkörper mal ganz klein gestellt also auf 1.... Genauso warm..
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Einzige erklärung wäre das an einer Seite des Raumes Heizungsrohre Verlaufen an denen noch ein Heizkörper von Raum nebendran hängt. Diese hab ich aber Isoliert... Sollte das ausreichen um einen Raum so warm zu bekommen?
Leider gibts wie immer ein Problem... Einen Raum...
Verbaut ist: Heizkörper 22 / 600 / 1800
Auslegung 55/40
Raumdaten: 14,4qm 2,6m höhe, Aussenwand 6m, Fenster 1qm, Raumsoll 17 Grad.... Errechnet hab ich eine Raumlast von 963 Watt, Laut Programm eine Voreinstellung von 2,9 = 29,3l/h
Hab ich so eingestellt. Thermostatkopf auf eine strich neben der 2 also ca 17Grad
Thermometer in Raummitte auf ca 1,1m höhe, Zeigt mit 21,6 grad an !!!!!
Ok hab ich die Voreinstellung am Heizkörper mal ganz klein gestellt also auf 1.... Genauso warm..
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Einzige erklärung wäre das an einer Seite des Raumes Heizungsrohre Verlaufen an denen noch ein Heizkörper von Raum nebendran hängt. Diese hab ich aber Isoliert... Sollte das ausreichen um einen Raum so warm zu bekommen?