DREXLSM
Threadstarter
- Mitglied seit
- 16.01.2022
- Beiträge
- 6
Hallo allerseits,
wir haben kürzlich ein Haus gekauft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft die Heizung nun, allerdings gibt es Probleme mit dem Heizkörper im Kinderzimmer. Da verschiedene Fachleute bislang nicht wirklich intensiv nach Fehlern gesucht haben, versuche ich es auf diesem Weg.
Eckdaten:
- Bungalow von 1960, teilunterkellert, bislang keine zusätzliche Dämmung
- Heizungsanlage wurde 2010/2011 komplett ausgetauscht: Vaillant Gas-Brennwert-Therme, 2 Heizkörper im KG, 7 Heizkörper im EG
- hydraulischer Abgleich: möglicherweise vorgenommen (jedenfalls haben die Einstellringe für die Ventilvoreinstellung an allen Heizkörpern unterschiedliche Einstellungen)
- Brugmann Heizkörper mit Danfoss-Thermostaten und Danfoss Einbauventilen (RA-N)
Besagter Heizkörper ist 130cm lang und 50cm hoch und ist über die beiden untereren Rohre angeschlossen. Der Heizkörper ist vermutlich derjenige, der am weitesten von der Heizung entfernt ist. Der Raum hat eine Fläche von knapp 14qm. Der Heizkörper wird selbst bei Stufe 5 nur die linken ca. 20 cm im Bereich des aufsteigenden Vorlaufrohres und über die komplette Breite die oberen ca. 15 cm richtig heiß. Bei ca. 50 Grad Vorlauftemperatur hat der Heizkörper in diesen Bereichen zwischen 49 und 44 Grad. Dann kommt ein relativ krasser Abfall auf nur noch knapp 25 Grad und von dort verläuft die Temperatur linear nach unten rechts, wo der Heizkörper nur noch ca. 16 Grad hat und sich richtig kalt anfühlt. Bei allen anderen Heizkörpern fühlt sich der Heizkörper an dieser Stelle zumindest noch lauwarm an, alle anderen Zimmer werden angenehm warm - auch wenn das Thermostat auf Stufe 3-4 steht. Selbst bei voll aufgedrehtem Thermostat wird das Kinderzimmer jedoch nicht wärmer als ca. 18 Grad. Bei voll aufgedrehtem Thermostat kann man durch bloßes Anfassen der Heizungsrohre kaum einen Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf ausmachen. Geräusche gibt der Heizkörper nicht von sich.
Wir haben das Thermostat bereits mit anderen Heizkörpern getauscht. Die Ventilspitze ist leichtgängig und sitzt nicht fest. Alle Heizkörper inklusive des betroffenen wurden entlüftet.
Der erste zu Hilfe gerufene Fachmann hat die Voreinstellung des Ventils verändert, ist wieder gefahren und sagte wir sollen es beobachten. Nachdem es nicht merklich besser geworden ist, haben wir die Heizungsfirma erneut kontaktiert. Der Installateur meinte nach längerer Fehlersuche, dass es möglicherweise an der Einstellung der Heizungsanlage liegen könnte und hat deshalb einen anderen Kollegen vorbeigeschickt. Der wiederum hat sich nur den Heizkörper angesehen und nach ca. 3 Minuten gesagt, dass möglicherweise Vor- und Rücklauf vertauscht sein könnten. Ich solle doch das Thermostat mal komplett zudrehen und anschließend prüfen, ob der Heizkörper unten zuerst warm wird. Dann sollte ich mich melden. Der Heizkörper wird allerdings oben zuerst warm und sollte demnach korrekt angeschlossen sein. Zudem wusste der vermeintliche Fachmann offensichtlich nicht, was es in diesem Fall für Möglichkeiten gibt. Er sprach jedenfalls davon, dass möglicherweise die Wand aufgestemmt werden müsste. Nach kurzer Recherche hab ich aber zumindest schon herausgefunden, dass es für den Fall vertauschter Anschlüsse sowohl X-Stücke als auch besondere Ventile gibt.
Da wir noch nicht im Haus wohnen und ich mir nicht laufend frei nehmen kann um dann festzustellen, dass sich kein Fachmann wirklich Zeit für eine Fehlersuche nimmt, will ich es einmal mit eurer Hilfe versuchen. Habt ihr vielleicht Ideen, an was es liegen könnte? Kann es (schon nach 10 Jahren) einen Defekt im Heizkörper geben? Gibt es Möglichkeiten wie ich der Sache weiter auf den Grund gehen könnte? Möglicherweise wurde der Raum früher als Schlafzimmer genutzt, weswegen die niedrige Temperatur gewollt oder zumindest nicht negativ aufgefallen ist.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
wir haben kürzlich ein Haus gekauft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft die Heizung nun, allerdings gibt es Probleme mit dem Heizkörper im Kinderzimmer. Da verschiedene Fachleute bislang nicht wirklich intensiv nach Fehlern gesucht haben, versuche ich es auf diesem Weg.
Eckdaten:
- Bungalow von 1960, teilunterkellert, bislang keine zusätzliche Dämmung
- Heizungsanlage wurde 2010/2011 komplett ausgetauscht: Vaillant Gas-Brennwert-Therme, 2 Heizkörper im KG, 7 Heizkörper im EG
- hydraulischer Abgleich: möglicherweise vorgenommen (jedenfalls haben die Einstellringe für die Ventilvoreinstellung an allen Heizkörpern unterschiedliche Einstellungen)
- Brugmann Heizkörper mit Danfoss-Thermostaten und Danfoss Einbauventilen (RA-N)
Besagter Heizkörper ist 130cm lang und 50cm hoch und ist über die beiden untereren Rohre angeschlossen. Der Heizkörper ist vermutlich derjenige, der am weitesten von der Heizung entfernt ist. Der Raum hat eine Fläche von knapp 14qm. Der Heizkörper wird selbst bei Stufe 5 nur die linken ca. 20 cm im Bereich des aufsteigenden Vorlaufrohres und über die komplette Breite die oberen ca. 15 cm richtig heiß. Bei ca. 50 Grad Vorlauftemperatur hat der Heizkörper in diesen Bereichen zwischen 49 und 44 Grad. Dann kommt ein relativ krasser Abfall auf nur noch knapp 25 Grad und von dort verläuft die Temperatur linear nach unten rechts, wo der Heizkörper nur noch ca. 16 Grad hat und sich richtig kalt anfühlt. Bei allen anderen Heizkörpern fühlt sich der Heizkörper an dieser Stelle zumindest noch lauwarm an, alle anderen Zimmer werden angenehm warm - auch wenn das Thermostat auf Stufe 3-4 steht. Selbst bei voll aufgedrehtem Thermostat wird das Kinderzimmer jedoch nicht wärmer als ca. 18 Grad. Bei voll aufgedrehtem Thermostat kann man durch bloßes Anfassen der Heizungsrohre kaum einen Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf ausmachen. Geräusche gibt der Heizkörper nicht von sich.
Wir haben das Thermostat bereits mit anderen Heizkörpern getauscht. Die Ventilspitze ist leichtgängig und sitzt nicht fest. Alle Heizkörper inklusive des betroffenen wurden entlüftet.
Der erste zu Hilfe gerufene Fachmann hat die Voreinstellung des Ventils verändert, ist wieder gefahren und sagte wir sollen es beobachten. Nachdem es nicht merklich besser geworden ist, haben wir die Heizungsfirma erneut kontaktiert. Der Installateur meinte nach längerer Fehlersuche, dass es möglicherweise an der Einstellung der Heizungsanlage liegen könnte und hat deshalb einen anderen Kollegen vorbeigeschickt. Der wiederum hat sich nur den Heizkörper angesehen und nach ca. 3 Minuten gesagt, dass möglicherweise Vor- und Rücklauf vertauscht sein könnten. Ich solle doch das Thermostat mal komplett zudrehen und anschließend prüfen, ob der Heizkörper unten zuerst warm wird. Dann sollte ich mich melden. Der Heizkörper wird allerdings oben zuerst warm und sollte demnach korrekt angeschlossen sein. Zudem wusste der vermeintliche Fachmann offensichtlich nicht, was es in diesem Fall für Möglichkeiten gibt. Er sprach jedenfalls davon, dass möglicherweise die Wand aufgestemmt werden müsste. Nach kurzer Recherche hab ich aber zumindest schon herausgefunden, dass es für den Fall vertauschter Anschlüsse sowohl X-Stücke als auch besondere Ventile gibt.
Da wir noch nicht im Haus wohnen und ich mir nicht laufend frei nehmen kann um dann festzustellen, dass sich kein Fachmann wirklich Zeit für eine Fehlersuche nimmt, will ich es einmal mit eurer Hilfe versuchen. Habt ihr vielleicht Ideen, an was es liegen könnte? Kann es (schon nach 10 Jahren) einen Defekt im Heizkörper geben? Gibt es Möglichkeiten wie ich der Sache weiter auf den Grund gehen könnte? Möglicherweise wurde der Raum früher als Schlafzimmer genutzt, weswegen die niedrige Temperatur gewollt oder zumindest nicht negativ aufgefallen ist.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Anhänge
-
67,4 KB Aufrufe: 189
-
93,2 KB Aufrufe: 189