Hallo,
wir haben ein Problem mit einer Vaillant Heizung.
Es handelt sich um ein Brennwert Gerät.
Es wird eine Fussbodenheizung gespeisst und die
Heizung dienst gleichzeitig zur Warmwasseraufbereitung.
Es ist eine Zirkulationsleitung angeschlossen.
Hier ist unser Problem.
Es kommt leider in Regelmäßigen Abständen vor, dass die Zirkulationsleitung kalt bleibt.
Die Ursache ist uns mittlerweile bekannt.
Die Zirkulationsleitung geht als Kupferleitung in ein Messing T-Stück. Hier wird oben
ein Temperaturfühler eingeführt.
Am T-Stück wiederum ist ein verchromtest Rohr montiert, welches in den Wasserspeicher
geschraubt wird.
An diesem Rohr bildet sich ein „Belag“, welcher die Leitung komplett verstopft.
Der Monteur muß den Belag mit einem Schraubenzieher entfernen. Es blättert richtig ab.
Dann ist wieder die Chromschicht sichtbar.
Der Belag ist bräunlich / schwarz / grau.
Wenn man ein Stück davon auf den Boden fallen läßt klingt es metallisch.
Eine Aussage von Vaillant…der Fehler ist nicht bekannt. Es würde sich um Kalk handeln
und eine Entkalkungsanlage müsse installiert werden.
Weder bei unseren Nachbarn, noch bei uns haben wir extrem kalkhaltiges Wasser.
Das kuriose an der Sache, in unserem 2 Familien Haus haben wir 2 identische Geräte und bei
beiden tritt das gleiche Problem auf.
Mir sieht das ganze eher nach einer Chemischen Reaktion aus.
Habt Ihr evtl. Erfahrungen, oder Tipps für uns, woran es liegen kann?
Es treffen ja einige verschiedene Materialien aufeinander.
Kupfer, Messing, VA, Chrom.
Vielen Dank
wir haben ein Problem mit einer Vaillant Heizung.
Es handelt sich um ein Brennwert Gerät.
Es wird eine Fussbodenheizung gespeisst und die
Heizung dienst gleichzeitig zur Warmwasseraufbereitung.
Es ist eine Zirkulationsleitung angeschlossen.
Hier ist unser Problem.
Es kommt leider in Regelmäßigen Abständen vor, dass die Zirkulationsleitung kalt bleibt.
Die Ursache ist uns mittlerweile bekannt.
Die Zirkulationsleitung geht als Kupferleitung in ein Messing T-Stück. Hier wird oben
ein Temperaturfühler eingeführt.
Am T-Stück wiederum ist ein verchromtest Rohr montiert, welches in den Wasserspeicher
geschraubt wird.
An diesem Rohr bildet sich ein „Belag“, welcher die Leitung komplett verstopft.
Der Monteur muß den Belag mit einem Schraubenzieher entfernen. Es blättert richtig ab.
Dann ist wieder die Chromschicht sichtbar.
Der Belag ist bräunlich / schwarz / grau.
Wenn man ein Stück davon auf den Boden fallen läßt klingt es metallisch.
Eine Aussage von Vaillant…der Fehler ist nicht bekannt. Es würde sich um Kalk handeln
und eine Entkalkungsanlage müsse installiert werden.
Weder bei unseren Nachbarn, noch bei uns haben wir extrem kalkhaltiges Wasser.
Das kuriose an der Sache, in unserem 2 Familien Haus haben wir 2 identische Geräte und bei
beiden tritt das gleiche Problem auf.
Mir sieht das ganze eher nach einer Chemischen Reaktion aus.
Habt Ihr evtl. Erfahrungen, oder Tipps für uns, woran es liegen kann?
Es treffen ja einige verschiedene Materialien aufeinander.
Kupfer, Messing, VA, Chrom.
Vielen Dank