Probleme mit der Fördermenge (m³/h)

Diskutiere Probleme mit der Fördermenge (m³/h) im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, ich habe Inverter Wärmepumpe 5 – 12,5 kW mit innen liegenden Pufferspeichern (80L) Ich bekomme leider nicht die benötigte m³/h mit meiner...

JanG

Threadstarter
Mitglied seit
01.02.2023
Beiträge
9
Hallo,

ich habe Inverter Wärmepumpe 5 – 12,5 kW mit innen liegenden Pufferspeichern (80L)

Ich bekomme leider nicht die benötigte m³/h mit meiner Pumpe gefördert...

Daher versuche ich mich gerade mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Zu meiner Frage:

Meine Heizungsumwälzpumpe ist derzeitig im Rücklauf kurz vor der Wärmepumpe installiert. Ist das richtig, so wäre es nicht sinnvoller, diese im Vorlauf zu installieren, damit sie aus dem Pufferspeicher saugen kann?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Poste mal bitte den genauen Typ der Wärmepumpe.
Wir sprechen von der internen Pumpe des Gerätes? Oder externe Pumpe nach Trennpufferspeicher?
 

JanG

Threadstarter
Mitglied seit
01.02.2023
Beiträge
9
Hallo,

die Wärmepumpe selbst hat keine Umwälzpumpe...es handelt sich um eine externe Pumpe.
Typ: New Energy NL-B345II/R32 Luft Wasser Inverter Wärmepumpe 5 – 12,5 kW 230V 50Hz Mitshubishi R32
 

JanG

Threadstarter
Mitglied seit
01.02.2023
Beiträge
9
Ich muss noch dazu erwähnen...
Dass die Pumpe erst vom Keller ins Dachgeschoss( ca. 4,50 m & 26 mm Leitung) pumpen muss und dann geht es zurück von der 26 mm Leitung ins Erdgeschoss (20 mm Leitung) zu den einzelnen Verbrauchern
 

JanG

Threadstarter
Mitglied seit
01.02.2023
Beiträge
9
Grundfos MAGNA3 25-60 alternativ könnte ich auch eine 25-100 installieren

aktueller Einstellung AutoAdapt
 
Thema:

Probleme mit der Fördermenge (m³/h)

Probleme mit der Fördermenge (m³/h) - Ähnliche Themen

  • Probleme mit ecoTec pure Terme (Laute Geräusche und knallen beim Zünden)

    Probleme mit ecoTec pure Terme (Laute Geräusche und knallen beim Zünden): Hallo liebe Community, bei uns wurde vor ca. 4-5 Monaten eine neue Vailant VCW 206/7-2 EcoTec eingebaut. Schon der Einbau machte dem Handwerker...
  • Probleme mit Nachtabsenkung

    Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
  • Probleme mit der neuen Heizung

    Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
  • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

    Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Ähnliche Themen

    • Probleme mit ecoTec pure Terme (Laute Geräusche und knallen beim Zünden)

      Probleme mit ecoTec pure Terme (Laute Geräusche und knallen beim Zünden): Hallo liebe Community, bei uns wurde vor ca. 4-5 Monaten eine neue Vailant VCW 206/7-2 EcoTec eingebaut. Schon der Einbau machte dem Handwerker...
    • Probleme mit Nachtabsenkung

      Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
    • Probleme mit der neuen Heizung

      Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
    • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

      Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
    • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

      Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
    Oben