BrunoB
Threadstarter
Hallo,
ich kämpfe hier mit einem Gierschbrenner (BL10.2 Binox BJ2022, mein HB hat inzwischen aufgegeben, ist aber ein anderes Thema).
Der Brenner läuft im Flaschenbetrieb ( 5L Vittelflasche, gefiltertes Heizöl, VL,RL rein) problemlos.
Allerdings zeigt der Pumpendruck 12 bar an, was ok ist, aber kein Vakkum, also 0 Bar ?
Der Prüfschlauch am VL zeigt keine Blasen, ist also ok.
Das Vakuummeter ist geprüft und ok.
Wie kann das sein V 0 bar?
Der Hintergrund dieser Konstellation ist, das der Brenner an der Zuleitung über einen neuen TocDuo3 die erste Zeit läuft,
auch der Prüfschlauch im VL zeigt keine Bläschen an.
Nach ca. 5 min gibt es im VL aber massive Blasenbildung und der Brenner läuft unrund und schaltet sich dann ab.
Auch hier P: 12 bar V: 0 bar.
Da es sich um eine umgerüstet 2 auf 1 Strang Zuleitung handelt, vermute ich eine Undichtigkeit an den Tanks (4 x 1000L),
oder ein zu grosser Leitungsdurchschnitt (10mm).
Ich suche hier von den alten Hasen ein paar Tipps, was das sein könnte.
Ich suche zur Zeit einen anderen HB der Ölererfahrug hat.
gruss Bruno
ich kämpfe hier mit einem Gierschbrenner (BL10.2 Binox BJ2022, mein HB hat inzwischen aufgegeben, ist aber ein anderes Thema).
Der Brenner läuft im Flaschenbetrieb ( 5L Vittelflasche, gefiltertes Heizöl, VL,RL rein) problemlos.
Allerdings zeigt der Pumpendruck 12 bar an, was ok ist, aber kein Vakkum, also 0 Bar ?
Der Prüfschlauch am VL zeigt keine Blasen, ist also ok.
Das Vakuummeter ist geprüft und ok.
Wie kann das sein V 0 bar?
Der Hintergrund dieser Konstellation ist, das der Brenner an der Zuleitung über einen neuen TocDuo3 die erste Zeit läuft,
auch der Prüfschlauch im VL zeigt keine Bläschen an.
Nach ca. 5 min gibt es im VL aber massive Blasenbildung und der Brenner läuft unrund und schaltet sich dann ab.
Auch hier P: 12 bar V: 0 bar.
Da es sich um eine umgerüstet 2 auf 1 Strang Zuleitung handelt, vermute ich eine Undichtigkeit an den Tanks (4 x 1000L),
oder ein zu grosser Leitungsdurchschnitt (10mm).
Ich suche hier von den alten Hasen ein paar Tipps, was das sein könnte.
Ich suche zur Zeit einen anderen HB der Ölererfahrug hat.
gruss Bruno