durchgeheizt
Threadstarter
Hallo Welt,
ich bin neu hier mit folgendem dicken Problem für mich, der Text ist wahrscheinlich viel zu ausführ-lich, vorab das System:
Heizung: Installation 2004
Gas-Brennwertkessel Buderus Logamax-GB132-16/24/24K
Bedieneinheit: RC30
Warmwasserspeicher: Buderus SU 200/ 1 W, 200 Liter
Zirkulationspumpe: Vortex BlueOne BWO 155 Z mit Zeitsteuerung
Kondensat / Hebepumpe Logamax
Ausdehnungsgefäß: Reflex 50 l
Membranausdehnungsgefäß für Trinkwasser: Flamco Airfix A 18/4
PROBLEM:
Der Wasserdruck (Digitalanzeige RC 30) läuft ständig bis 3,4 bar hoch (Analoges Manometer noch ca 0,5 bar höher, aktuell 4,0 bar). Standard die letzten Jahre: beide Manometer und Digitalanzeige 1,5 bar, also Standard. Aktion durch mich: Wasser abgelassen, bis Druck auf 1,4 bar, abgelassenes Was-ser wie das Kondenswasser in Hebepumpe: schmutzig braun).
Jetzt zufälligerweise kurz vor Wartungstermin festgestellt: Duck 3,4 bar. Thema bei Wartung be-handelt und „gelöst“, Heizungstechniker reduziert auf 1,5 bar. Techniker erklärt explizit : Füll-schlauch kann/soll zwischen Wasserleitung und Heizgerät dranbleiben (beide Schalter zu)!. 10 Stunden später wieder auf 3,4 bar. Techniker kommt am Folgetag, 1 Minute Prüfung per Finger-druck gegen Ventil vom Ausdehnungsgefäß, kein Klopftest: Ergebnis: Angebot Austausch folgt (870 € !!! incl. diverser Rohrwechsel, Arbeitszeit 4 Stunden!) Folgetag: Techniker von anderer Fach-werkstatt bestellt: Klopftest und Drucktest mit Reflex Digitaldruckgerät: Behälter voll Wasser: Akti-onen: Wasser ablassen, Ausgleichsbehälter per Kompressor befüllen mit Luft (kein Stickstoff), Be-hälter signiert mit Datum und Vordruck 1,3 bar, Digitalanzeige: 1,5 bar. Anschluss Füllschlauch nicht nötig, den hatte ich selbst auch schon von der Wasserzufuhr abgeklemmt. Analoges Manometer zeigt allerdings weiterhin ca. 0,5 bar mehr. Allerdings steigt Druck weiterhin mehrfach bis 3,2 bar. Mehrfach durch mich Wasserablass bis auf 1,4 bar. Kein Wasserzulauf/Füllschlauf wasserleitungs-seitig angeschlossen. Das ganze bisher 2 mal, Zeitabstände immer länger, Wasser nur sehr leicht trüb. Klopftest am Druckausgleichsbehälter: hohl, also ok. Hatte mit das digitale Reflex-Manometer schon selbst bestellt. Zeigt jeweils 0,1 bar weniger als digitales RC30, analoges Manometer weiter-hin 0,5 bar höher.
Nebeninfo: Das Membranausdehnungsgefäß für das Trinkwasser klingt nicht hohl, also voll, muss das ???
Jetzt meine Frage: Wo kommt das ganze Wasser her (bisher jeweils ca. 22 Liter, gesamt über 40 Liter)? Habt Ihr Handlungsvorschläge ?
Ulrich
ich bin neu hier mit folgendem dicken Problem für mich, der Text ist wahrscheinlich viel zu ausführ-lich, vorab das System:
Heizung: Installation 2004
Gas-Brennwertkessel Buderus Logamax-GB132-16/24/24K
Bedieneinheit: RC30
Warmwasserspeicher: Buderus SU 200/ 1 W, 200 Liter
Zirkulationspumpe: Vortex BlueOne BWO 155 Z mit Zeitsteuerung
Kondensat / Hebepumpe Logamax
Ausdehnungsgefäß: Reflex 50 l
Membranausdehnungsgefäß für Trinkwasser: Flamco Airfix A 18/4
PROBLEM:
Der Wasserdruck (Digitalanzeige RC 30) läuft ständig bis 3,4 bar hoch (Analoges Manometer noch ca 0,5 bar höher, aktuell 4,0 bar). Standard die letzten Jahre: beide Manometer und Digitalanzeige 1,5 bar, also Standard. Aktion durch mich: Wasser abgelassen, bis Druck auf 1,4 bar, abgelassenes Was-ser wie das Kondenswasser in Hebepumpe: schmutzig braun).
Jetzt zufälligerweise kurz vor Wartungstermin festgestellt: Duck 3,4 bar. Thema bei Wartung be-handelt und „gelöst“, Heizungstechniker reduziert auf 1,5 bar. Techniker erklärt explizit : Füll-schlauch kann/soll zwischen Wasserleitung und Heizgerät dranbleiben (beide Schalter zu)!. 10 Stunden später wieder auf 3,4 bar. Techniker kommt am Folgetag, 1 Minute Prüfung per Finger-druck gegen Ventil vom Ausdehnungsgefäß, kein Klopftest: Ergebnis: Angebot Austausch folgt (870 € !!! incl. diverser Rohrwechsel, Arbeitszeit 4 Stunden!) Folgetag: Techniker von anderer Fach-werkstatt bestellt: Klopftest und Drucktest mit Reflex Digitaldruckgerät: Behälter voll Wasser: Akti-onen: Wasser ablassen, Ausgleichsbehälter per Kompressor befüllen mit Luft (kein Stickstoff), Be-hälter signiert mit Datum und Vordruck 1,3 bar, Digitalanzeige: 1,5 bar. Anschluss Füllschlauch nicht nötig, den hatte ich selbst auch schon von der Wasserzufuhr abgeklemmt. Analoges Manometer zeigt allerdings weiterhin ca. 0,5 bar mehr. Allerdings steigt Druck weiterhin mehrfach bis 3,2 bar. Mehrfach durch mich Wasserablass bis auf 1,4 bar. Kein Wasserzulauf/Füllschlauf wasserleitungs-seitig angeschlossen. Das ganze bisher 2 mal, Zeitabstände immer länger, Wasser nur sehr leicht trüb. Klopftest am Druckausgleichsbehälter: hohl, also ok. Hatte mit das digitale Reflex-Manometer schon selbst bestellt. Zeigt jeweils 0,1 bar weniger als digitales RC30, analoges Manometer weiter-hin 0,5 bar höher.
Nebeninfo: Das Membranausdehnungsgefäß für das Trinkwasser klingt nicht hohl, also voll, muss das ???
Jetzt meine Frage: Wo kommt das ganze Wasser her (bisher jeweils ca. 22 Liter, gesamt über 40 Liter)? Habt Ihr Handlungsvorschläge ?
Ulrich